消防专篇

一、建筑消防

1、设计执行主要规范

《建筑设计防火规范》

《高层民用建筑设计防火规范》

本工程为高级酒店,共九层,建筑高度40.05M,属于一类高层建筑,耐火等级为一级.附属车库为地下车库,耐火等级为一级. 3、总平面布局

<1)总平面中建筑四周设有环形消防通道.

<2)本工程与周围其它多层建筑之间地距离大于9M,满足防火间距要求. <3)消防控制中心设于首层,设有直通室外地安全出口. 4、防火分区及防烟分区

<1)本工程为一类高层,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,依此确定防火分区面积.

<2)建筑一,二层为高层裙房,其中健身房区域,大宴会厅区域不在高层投影下,无楼梯与高层直接连接,在一层直接对外疏散,按照裙楼考虑,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,防火分区<5000 m.裙房其余区域,大空间<包括大堂,会议,商业等)根据每个功能区域,每个防火分区<4000 m.办公,餐饮,洗浴,棋牌室,小会议区,以及设备用房区域,每个防火分区<2000 m.二层局部客房区域,防火分区<2000 m.车库部分每个防火分区<4000 m. <3)建筑三—九层为客房层,每个防火分区<2000 m.

<4)防烟分区及挡烟垂壁:大厅厅及停车库每2000m设一个防烟分区,其它部位每500m设一个.挡烟垂壁利用结构梁或采用500MM高防火夹丝玻璃或隔墙. <5)各层防火分区面积表:

分 区 防火分区一 防火分区二 防火分区三 防火分区四 一 防火分区五 层 防火分区六 平 防火分区七 面 防火分区八 防火分区九 防火分区十 防火分区十一 防火分区十二 设计面积(㎡> 1331.72 1824.52 1376.60 1078.96 1922.32 1778.37 2826.47 3530.86 1960.90 1979.61 3997.81 1999.70 设计要求 <2000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <4000㎡ <4000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <4000㎡ <2000㎡ 功 能 办公区域 部分大空间 健身 餐厅 设备用房 设备用房 地下车库 地下车库 餐厅及厨房 后勤用房 餐厅及后勤 餐厅 备 注 2

2

2

2

2

2

2

2

车库 夹层 防火分区一 防火分区二 防火分区一 防火分区二 防火分区三 2883.26 3740.91 1162.13 1690.08 1594.64 1900.48 1476.62 1494.36 2777.34 1292.14 1292.14 1739.56 2164.63 3996.58 1023 1023 1865 1865 1023 1023 1023 1023 1621 1674 1617 1023 1035 1037 1037 1621 1531 1617 1037 1037 824 824 1621 1531 1617 824 <4000㎡ <4000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <4000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <2000㎡ <4000㎡ <5000㎡ 地下车库 地下车库 棋牌室 商业,中厅 客房 大堂 办公 餐厅 会议 会议 大堂 会议 厨房及宴会 大宴会厅及中会议室 <供900人使用) 二层大堂部分面积1900.48平方M,三层大堂回廊面积579平方M 疏散宽度共10.3M,按照规范1.0m/百人,满足要求 二 防火分区四 层 平 防火分区五 面 防火分区六 防火分区七 防火分区八 防火分区九 防火分区一 一 防火分区二 区 夹 防火分区三 层 防火分区一 三 防火分区二 层 防火分区三 平 防火分区四 面 防火分区五 防火分区六 防火分区一 防火分区二 四 防火分区三 层 防火分区四 平 防火分区五 面 防火分区六 防火分区七 防火分区一 防火分区二 五 防火分区三 层 防火分区四 平 防火分区五 面 防火分区六 防火分区七 防火分区一 六 防火分区二 层 防火分区三 平 防火分区四 面 防火分区五 防火分区六 <2000㎡ 客房 <2000㎡ 客房 <2000㎡ 客房 <2000㎡ 客房 防火分区七 防火分区一 七层 防火分区二 平面 防火分区三 防火分区一 八层 防火分区二 平面 防火分区三 防火分区一 九层 防火分区二 平面 防火分区三 5、安全疏散

1、安全疏散出口数量

824 1599 1627 1598 1599 1627 1598 841 1721 836 <2000㎡ <2000㎡ <2000㎡ 客房 客房 客房 <1)、地面以上各楼层,每个防火分区至少有两部安全疏散楼梯直达底层并直通室外.

<2)、地下车库每个防火分区地安全出口不小于两个,当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间地防火墙上设有防火门时,每个防火分区分别设一部安全疏散楼梯直通室外. <3)、地下汽车库停车数量大于300辆,为Ⅰ类地下汽车库.汽车疏散出口采用双车道,三个出入口. 2、安全疏散出口位置分布及疏散距离

<1)、安全疏散出口均分散布置,出入口之间距离均大于5M.<“建规”第5·3·6A条)

<2)、酒店客房房间门到最近疏散楼梯间地距离均不超过30M,位于袋形走廊尽端地房间门到最近疏散楼梯间地距离均不超过15M,符合“高规”第6·1·5条地规定. <3)、大厅室内任何一点至最近地疏散出口地直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门地直线距离不宜超过15m,符合“高规”第6·1·7条地规定. <4)、停车库按“汽车库防火规范”规定,室内任何一点到最近疏散口直线距离均不超过60M. 3、安全疏散宽度

建筑安全疏散宽度按“高规”第6·1·9条执行. 6、防火设施与构造

<1)防火分区之间由防火墙分隔,走廊处由于使用要求设置防火墙有困难,采用特级防火卷帘. <2)防火墙上地门为甲级防火门,疏散楼梯间及前室采用乙级防火门,管井门、电缆井门为丙级防火门. <3)铝合金复合板及中空玻璃组合幕墙地每层楼板外沿设高900地防火板,形成室内窗台,防火板采用玻璃纤维增强水泥珍珠岩空心板,其耐火极限不低于1小时.组合幕墙于每层楼板交接处复合板与主体结构地缝隙,用防火岩棉严密填实. 二、消防给水

1、设计依据

<1)《民用建筑设计防火规范》GB50016-2006;

<2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95<2005年版); <3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版>; <4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; <5)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005. <6)《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-95 2、设计范围

包括本工程室内外消防给水系统. 3、消防用水量

一类高层公共建筑,高度小于50m,其消防用水量为: 室外消火栓 30l/s 火灾延续时间 3小时 室内消火栓 30l/s 火灾延续时间 3小时 自动喷淋 40l/s 火灾延续时间 1小时 4、消防水源

以市政自来水为水源,从用地西北侧市政给水管上引入一根DN200给水管,供基地内消防用水;在酒店底层设置912m消防水池一座<分两格),其中贮存室外消防水量324 m、空调系统补水120m. 5、室外消火栓系统

消防水池贮存室外消防水量324 m.在地下室消防泵房内设置XBD3/30-100型室外消防泵两台,一用一备,Q=30L/S,H=30m,N=15kW.室外消防给水采用低压给水系统.室外消防管网与市政给水管旁通,平时管网内压力由市政水压维持,紧急情况时,手动启动室外消防泵或由消防控制中心启动室外消防泵,以保证灭火时室外消火栓处地水压不低于0.10Mpa. 基地内沿消防车道设置环状室外消防给水管及地上式室外消火栓,室外消火栓间距不超过120m,消火栓距道路边小于等于2m. 6、室内消火栓系统

消防水池内贮存室内消防水量324 m.室内消火栓系统采用临时高压给水系统.在消防泵房内设置XBD7.3/30-100型室内消火栓泵两台,一用一备,Q=30L/S,H=73m,N=37kW.在酒店屋顶水箱间内设置18 m地消防水箱一座. 建筑内依据规范设置室内消火栓.室内消火栓设于明显和易于取用处,其布置保证同层任何一点均有2股水柱同时达到.消防电梯前室均设消火栓,出屋面地楼梯间内设置实验用消火栓.水枪充实水柱大于10m,流量大于等于5L/S. 每个消火栓箱内均配置DN65消火栓一个,DN65长25M地麻质衬胶水带一条,φ19水枪一支,消防启泵按钮和指示灯各一个.另外,消火栓箱内设置消防卷盘,配19mm内径胶带及6mm口径喷嘴各一只.箱底设手提式干粉灭火器. 消火栓栓口处出水压力超过0.5Mpa时,采用减压稳压型消火栓.

系统控制:室内消火栓泵由消火栓箱内地启泵按钮启动,也可在消防控制中心和水泵房内手动控制启动.消防结束后,手动停泵. 室内消火栓系统设置3套地上式消防水泵接合器,并在其40m范围内设置室外消火栓.

3

33

3

3

3

7、自动喷水灭火系统

建筑内除不宜用水扑救地设备机房、屋顶水箱间、楼梯间、小于5m地卫生间外均设有自动喷淋保护.

酒店客房及裙房部分均按中危险级Ⅰ级设计,喷水强度6L/min· m,作用面积160 m;汽车库按中危险级Ⅱ级,喷水强度8 L/min· m,作用面积160 m. 消防水池贮存自动喷淋用水量144 m.在消防水泵房内设置XBD9.1/40-150型自动喷淋泵两台,一用一备,Q=40L/S,H=91m,N=55kW.在酒店屋顶水箱间内设置ZWL-I-Z-10型增压稳压设备一套,配套25LGW3-10*4型稳压泵两台,一用一备,Q=0.83L/S,H=40m,N=1.5kW,V=150L隔膜式气压罐一台.平时自动喷水灭火系统由屋顶水箱和稳压设备保证系统压力,消防时由自动喷淋泵加压供水. 汽车库内采用预作用系统,其它部位均采用湿式系统.报警阀相对集中设置,每套报警阀负担地喷头数不超过800个<不计吊顶内喷头).报警阀前地管道布置成环状. 湿式系统采用湿式报警阀组.预作用系统采用预作用报警阀组,并由配套地火灾自动报警系统启动.平时阀组后管道内充有低压气体,0.035Mpa<压力<0.05Mpa.阀组前水压由屋顶消防水箱和稳压设备保证,阀组后管道内气压由压力控制器和空气维护装置组成地连锁装置控制. 在每层每个防火分区均设置水流指示器和电触点信号阀,每个报警阀所带地最不利喷头处,设置末端试水装置,其它每个水流指示器所带地最不利喷头处,均设试水阀.系统地最低点设置泄水阀和排污口.预作用系统每个防火分区管网上设电磁阀和快速排气阀.电磁阀<常闭)应在接到火灾探测信号后开启. 汽车库内喷头采用74℃温级易熔合金直立型喷头,其它部位均采用快速反应玻璃球喷头,吊顶下为装饰性,吊顶上及不吊顶处为直立型.厨房内采用93℃温级喷头,其余均采用68℃温级喷头. 系统控制:湿式系统,火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处地压力开关动作联动启动自动喷淋泵.预作用系统,火灾时,火灾探测器动作报警,火灾报警控制器接到信号后发出指令,打开预作用阀上地电磁阀<常闭)和快速排气阀前地电磁阀,系统排气充水,转为湿式系统;然后水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,压力开关动作联动启动自动喷淋泵.另外自动喷淋泵及预作用阀也可在消防控制中心和水泵房内手动控制启动.消防结束后,手动停泵. 8、水喷雾灭火系统

柴油发电机房、燃气锅炉房采用水喷雾灭火系统保护.设计喷雾强度按日用油箱间20L/ min· m,锅炉房及柴油发电机房10L/min· m,火灾延续时间0.5h,系统用水量40L/S. 系统加压泵利用自动喷淋泵.管道系统地平时压力由屋顶消防水箱和稳压系统保证,灭火时,喷淋泵加压供水. 喷头选用ZSTWB-80-120型高速离心雾化型喷头,K=43.

系统设置4套雨淋阀组,雨淋阀组靠近锅炉房、柴油发电机房设置.

系统控制:系统设自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式.自动控制由火灾自动报警系统联动. 9、气体消防

变电所采用S型气溶胶灭火系统,由业主委托专业公司另行设计. 10、移动式灭火器