一、填空题:
1、建筑的基本要素有三个方面,即 建筑功能、建筑技术 和 建筑形象 。 2、建筑构成三要素中,建筑功能 居于主导地位, 建筑技术 是建造房屋的手段。 3、从广义上讲,建筑是指 建筑物 与 构筑物 的总称。 3.1为了保证建筑制品、构配件等有关尺寸间的统一协调,在建筑模数协调中尺寸分为 标志尺寸 、 构造尺寸、 实际尺寸
4、建筑物的耐火等级由 建筑构件的耐火极限 和 构件的燃烧性能 确定,建筑物的耐火等级分为 四 级。
5、建筑设计的要求是 满足建筑物功能要求、合理的技术措施、良好的经济效果、建筑物美观要求、总体规划要。 6、按建筑的规模和数量可分为大量性建筑 和 大型性建筑 。 7、建筑物根据建筑物的性质 确定耐久年限。
8、确定建筑耐火极限的三个条件是失去支持能力 、完整性被破坏 、失去隔火作用 。
8、模数数列指以 基本模数 、 扩大模数 、 分模 为扩展成的一系列尺寸。
9、我国现行基本模数的数值 100mm ,表示符号为 M ,房屋的开间、进深采用 3M 。 10、住宅建筑按层数划分为: 1~3 层为低层; 4~6 层为多层;
7~9 层为中高层;10层及10层以上 为高层(包括底层设置商业服务网点的建筑)
11、中小学普通教室设计房间面积指标为 1.12 ㎡/人,一般教室办公室,窗地面积比为 1/7 左右。中学普通教室设计中,为满足视听要求,第一排课桌前沿到黑板的水平距离不宜小于2.0m ,最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离不宜大于8.5m。 中学教学楼,采用内走道(过道两侧设教室),走道宽度为____2400mm___左右;采用外走道时(走道一侧设教室)走道宽度为__1800mm_____左右。
12、在建筑设计过程中,各空间的平面组合方式有 走廊式 、 套间式 、大厅式 、单元式 和混合式等五种方式。 13、建筑设计按三个阶段设计可分为初步设计、技术设计、施工图设计阶段。 14、建筑工程设计的内容包括:建筑设计、结构设计、设备设计。 15、确定建筑物间的日照间距L=H1/tgh,其中h是指太阳高度角 。
16、当地下室的常年和最高水位都在地下室地面标高以下时,只需做防潮处理,在墙面外侧设防潮层 17、按传力情况的不同,基础可分为柔性基础、刚性基础、 两种类型。 18、当地基土有冻胀现象时,基础应埋置在冰冻线以下 约200mm的地方。 19、 地基分为人工地基、天然地基两大类。
20、室外设计地面 至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度。
21、钢筋混凝土构造柱是从 抗震 角度考虑设置的,其最小截面尺寸为 240mm×180mm。
22、隔墙按其构造方式不同常分为块材隔墙、骨架隔墙、板材隔墙。常见隔墙一般分为砌筑隔墙 、 立筋隔墙 、 条板隔墙 。隔墙自重由楼板、小梁承重。 23、框架结构中,墙是围护 构件,柱是 承重 构件。
24、砂浆种类有水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆、粘土砂浆等。其中潮湿环境下的砌体采用的砂浆为 水泥砂浆 ,广泛用于民用建筑工地上砌筑的砂浆是 混合砂浆 。
25、我国标准粘土砖的规格 240mm×115mm×53mm 。砌筑时的标准灰缝宽度为 8—12 mm 26、为加强建筑物空间刚度,提高抗震性能,在砖混结构建筑中应设置圈梁、构造柱 。 27、钢筋砖过梁适用于跨度不大于 2 米,上部无集中荷载 的洞孔上。
28、墙身水平防潮层一般可分防水砂浆防潮层,油毡防潮层、细石混凝土防潮层三种做法。墙角采用条石,混凝土材料
29、一般民用建筑窗台的高度为900m 。
30、现浇钢筋混凝土板式楼板,其梁有主梁、次梁之分。刚性基础的受力特点抗压强度大,抗拉强度小 31、阳台地面一般比室内地面,30-50 mm,往地漏找坡,坡度为l% 。按阳台与外墙的位置和结构处理的不同,阳台可分为 挑阳台、凹阳台、半挑半凹阳台。
32、地坪层的基本构造层次有面层、结构层、垫层和素土夯实层。
33、现浇式钢筋混凝土楼板有如下几种形式平板式楼板、肋梁楼板,井式楼板、无梁楼板、钢衬组合楼板 34、楼层的基本构造层次有面层、结构层、顶棚层 。
35、为增强楼板隔声性能,可采取的措施有:铺地毯、铺地板、设吊顶
36、抹灰墙面装修是由底层、中层、面层三个层次组成;其中 中 层的主要作用是找平, 面 层起装饰作用。墙面装修按其饰面材料和做法不同分为 粉刷类, 粘贴类, 钉挂类 和 裱糊类。
37、按材料及施工方式不同分类,墙面装修可分为抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类、铺钉类等五大类。
38、楼梯扶手高度,常采用:成人为900mm ,儿童为 600mm ,屋顶平台水平安全栏杆的扶手高度为 1000mm 。 39、楼梯主要由梯段、平台、栏杆扶手三部分组成。楼梯的净高在平台部位应大于 2.0 m;在梯段部位应大于 2.2 m. 40、楼梯按其使用性质分有主要楼梯、次要楼梯、消防楼梯等。楼梯段的踏步数一般不应超过 18 级,且不应少于 3 级。
41、民用建筑中最为常用的楼梯形式为 平行双跑梯 ,高度越过 32米的高层建筑应采用防烟楼梯。 42、楼梯的主要功能是满足人和物的正常通行、紧急疏散。
43、楼梯平台深度不应小于楼梯梯段宽度 。楼梯的数量应根据使用需要、防火要求确定。 44、现浇式钢筋砼楼梯可分为 现浇梁式和现浇板式 两种结构形式。 45、现浇钢筋混凝土楼梯的结构形式有梁式楼梯、板式楼梯。
46、屋面排水方式有无组织排水,有组织排水两种,落水管间距 18~24米 。
47、平屋顶防水屋面按其防水层做法的不同可分为柔性防水、刚性防水、涂膜防水、粉剂防水。 48、刚性屋面分格缝一般设置在 温度变形 允许范围内和 结构变形 敏感部位。 49、屋面坡度的做法有:材料 找坡和 结构 找坡。
50、平屋顶的保温的作法有:正铺法、倒铺法两种方法。
51、屋面排水坡度的表示方法有角度法、斜率法、百分比法。 52、刚性防水屋面的设分格缝,嵌缝常用的密封材料为 油膏 。 53、平屋顶排水坡度的形成方式有材料找坡、结构找坡。 54、在施工过程中,门窗框的安装方法有立口、塞口两种。
55、门的主要功能是交通出入 ,有时也兼起 通风、采光 的作用;窗的主要作用是 采光、通风(观望) 。 56、常用于民用建筑的平开木门扇有夹板门、镶板门、拼板门三种。
57、各砌体结构,屋顶为装配式无檩条体系钢筋混凝土结构,有保温或隔热层的屋顶,伸缩缝的最大间距为60mm,无保温式或隔热层屋顶为 40mm 。
58、变形缝有 伸缩缝、沉降缝、防震缝三种,其中伸缩缝基础以下不断开。伸缩缝要求将建筑物从 基础以上沿全高全部 分开;沉降缝要求建筑物从 屋顶到基础 分开。当既设伸缩缝又设防震缝时,缝宽按 防震缝 处理。 59、基础按所用材料及受力特点可分为 刚性基础 和 非刚性基础
60、 基础按所用材料及受力特点可分为 刚性基础 和 非刚性基础
61、由于地下室的墙身、底板埋于地下,长期受地潮和地下水的侵蚀,因此地下室构造设计的主要任务是 防水防潮 和 通风 。当设计最高地下水位低于地下室地坪时,一般只做防潮处理。 62、勒脚是指 墙身接近室外地面的部分。
圈梁:在房屋的檐口窗顶楼层或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的梁式构件。作用是增加房屋的整体性 。
房间的净高是指 地面完成面到吊顶底或梁板底 之间的垂直距离。
从室外设计地面至基础底面 的垂直距离称为基础埋深。 窗地面积比是指 房间窗洞口面积与该房间地面面积之比。 刚性角:基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角 二、选择题
1、民用建筑包括居住建筑和公共建筑,下面属于居住建筑的是( )。 A.幼儿园 B.疗养院 C.宿舍 D.旅馆
2、耐火等级为一级的承重墙燃烧性能和耐火极限应满足( )。 A.难燃烧体,3.0h B. 非燃烧体,4.0h C.难燃烧体,5.0h D. 非燃烧体,3.0h
3、建筑是建筑物和构筑物的总称,下面全属建筑物的是( ) A 住宅、电塔 B 学校、堤坝 C 工厂、商场 D 烟囱、水塔
4、下面属于柔性基础的是()A钢筋混凝土基础B毛石基础C素混凝土基础D砖基础 5、建筑耐久等级二级指的是50-100年 。
6、房屋一般由基础、楼板、地面、楼梯、墙(柱)、屋顶、门窗 7、竖向扩大模数基数的尺寸为100mm,300mm 8、《高层民用建筑设计防火规范》中规定高层建筑的概念为10层和10层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅),以及建筑高度超过24米的公共建筑。
9、建筑技术条件是指建筑结构技术、建筑材料技术、建筑施工技术。影响建筑构造因素有外界环境、建筑技术条件、建筑标准 。影响建筑构造的外界环境因素有外界作用力、人为因素、气候条件
10、柔性基础与刚性基础受力的主要区别是柔性基础既能承受压力,又能承受拉力,刚性基础只能承受压力。 11、声场分存最不均匀的房间形状为( )。 A.矩形 B.钟形 C.圆形 D. 扇形
12、一间容纳50人的教室,第一排桌前沿距黑板距离不应小于( )。 A.2m B.3m C.2.5m D. 1.5m
2
13、当房建面积≥ 60m,人数≥于50人时,需设计( )门。 A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 14、根据建筑功能要求,( )的立面适合采用以虚为主的处理手法。 A、电影院 B、体育馆 C、博物馆 D、纪念馆
15、防火规范规定防建设两个门的条件是房间面积大于50平方米,人数多于50人。。 16、 通过消防车的道路宽度不小于3.5m
17、套间式组合一般适用于( )建筑类型。 A.住宅、学校 B.火车站、体育馆 C.展览馆、陈列馆 D.幼儿园、住宅
18、建筑物之间的距离主要依据(防火安全、地区日照条件)的要求确定。 19、建筑立面的虚实对比,通常是由门窗的排列组合、形体凹凸的光影变化 来体现的。
20、由梁、板、柱形成的骨架承重结构系统的建筑称之为框架结构建筑。 21、一般走道均为双向人流,一股人流宽.550 mm 左右。 22、民用建筑的主要楼梯一般布置在门厅中位置明显的部位
23、已知某建筑三层普通房间标高为6.0m,卫生间标高应为5.98m。 24、建筑物的六大组成部分中属于非承重构件的是( )。 A. 楼梯 B. 门窗 C. 屋顶 D. 吊顶
25、建筑物地下室墙身防潮,应在墙面外侧填低渗透性土壤
26、一刚性基础,墙宽240㎜,基础高600㎜,刚性角控制在1:1.5,则该基础宽度为1040㎜ 27、砖基础采用等高大放脚的做法,一般为每2皮砖挑出1/4砖的砌筑方法。 28、地基中需要进行计算的土层称为持力层。
29、混凝土基础刚性角正切值(宽高比)的控制范围为≤1:1。 30、地基( )。
A、是建筑物的组成构件 B、不是建筑物的组成构件 C、是墙的连续部分 D、是基础的混凝土垫层
31、一~六层建筑贴邻一已有三层建筑建造,基础底相差1.5m,则两基础水平距离最小应为1.5m 32、地基土质均匀时,基础应尽量浅埋,但最小埋深应不小于500mm 33、墙体按材料分为砖墙、石墙、钢筋混凝土墙
34、当室内地面垫层为碎砖或灰土等透水性材料时,其水平防潮层的位置应设在室内地面以上+0.06m处 35、为防止雨水污染外墙墙身,应采取的构造措施称为( ) A 散水 B 踢脚 C 勒脚 D 墙裙 36、阳台栏杆的垂直杆间净距不应大于110mm 37、承重墙的最小厚度为180mm
38、在墙体设计中,为简化施工,避免砍砖,凡墙段长度在1.5米以内时,应尽量采用砖模即( )。 A. 60mm B. 120mm C. 240mm D. 125mm
39、钢筋混凝土过梁在洞口两侧伸入墙内的长度,应不小于240mm。当门窗洞口上部有集中荷载作用时,其过梁可选用钢筋混凝土过梁
40、为增强建筑物的整体刚度可采取构造柱、 圈梁 等措施。
41、空斗墙一般适用于地基土质较坚硬、门窗洞口尺寸较小等场合。 42、构造柱的最小截面尺寸为240mm×180mm
43、墙体按受力状况分为承重墙,非承重墙。一般民用建筑中,小开间横墙承重结构的优点房屋的整体性好、结构刚度较大、有利于组织室内通风
44、对砖混结构建筑,下面哪种作法不能够提高结构抗震性能( )。 A.钢筋混凝土过梁 B.钢筋混凝土圈梁 C.构造柱 D.空心楼板 45、屋面泛水高度最小值250mm
46、平屋顶卷材防水屋面油毡铺贴油毡平行于屋脊时,从檐口到屋脊方向铺设 47、横墙承重方案适用于房间开间尺寸不大的建筑。
48、勒脚是墙身接近室外地面的部分,常用的材料为水泥砂浆。墙体勒脚部位的水平防潮层一般设于底层地坪混凝土结构层之间的砖缝中
49、对于有抗震要求的建筑,其墙身水平防潮层不宜采用( )。 A、防水砂浆 B、细石混凝土(配3φ6) C、防水卷材 D、圈梁
50、楼板要有一定的隔声能力,以下的隔声措施中,效果不理想的为( ) A 楼面铺地毯 B采用软木地砖 C 在楼板下加吊顶 D 铺地砖地面
51、筋混凝土肋梁楼板由板、次梁、主梁现浇而成,其传力路线为板→次梁→主梁→墙或柱 。钢筋砖过梁两端的砖应伸进墙内搭接长度不小于240mm
52、单元式住宅的楼层采用装配式楼板时,最常见的是预制槽形板 。 53、双向板的概念为板的长短边比值≤2 54、常见楼梯的坡度范围为20~45
55、楼梯平台处的净高不小于多少2.0m。
56、民用建筑中,楼梯踏步的高度h,宽b有经验公式, 2h+b=600~620 57、楼梯的连续踏步阶数最少为3阶
58、高层建筑阳台栏杆竖向净高一般不小于1.1m 59、残疾人通行坡道的坡度不大于1:12。 60、楼梯的连续踏步阶数最多不超过18级
61、在楼梯形式中,不宜用于疏散楼梯的是( )。
A、直跑楼梯 B、两跑楼梯 C、剪刀楼梯 D、螺旋形楼梯 62、平屋顶指屋面坡度为小于5%的屋顶。
63、单坡排水屋面宽度不宜超过12m。坡道坡度大于1:8时,坡面要做齿槽防滑 64、刚性防水屋面最适宜的材料是配筋细石混凝土
65、混凝土刚性防水屋面中,为减少结构变形对防水层的不利影响,常在防水层与结构层之间设置隔气层。 66、平屋顶刚性防水屋面分格缝间距不宜大于6米
67、屋面泛水高度在迎水面不小于250mm 。上人屋面构造层次中,隔离层的作用是保护防水层 68、瓦屋面的承重构件主要有屋架,檩条。屋面分仓缝处常用的密封材料为油膏 69、保温屋顶为了防止保温材料受潮,应采取设隔蒸气层措施。 70、天沟内的纵坡值为0.5%-1%为宜。
71、在倒铺保温层屋面体系中,所用的保温材料为聚苯乙烯 72、塑钢门窗框每边固定点不少于3个。 73、建筑物一般窗台高度为900~1000mm
74、为减少木窗框料在靠墙一面因受潮而变形,常在木框背后开背槽。 75、 普通办公用房门、住宅分户门的洞口宽度常用尺寸为1000mm。 76、民用建筑中,窗子面积的大小主要取决于室内采光的要求。 77、在住宅建筑中无亮子的木门其高度不低于2100毫米。