(图 2)
(c)RS485 信号线安装完毕后,用万能表测试;保证 485 线无短路、 断路或接错现象;用扎带把信号线成型扎好,保持美观。 4.3.3 采集器电缆芯线应符合下列要求:
(a)电缆芯线原则上沿原有孔、槽进入箱体。需开孔引入电缆芯线 时,做好防震、防误碰的措施且不得损坏设备;
(b)电缆芯线穿入箱体前必须将电缆芯线端头用绝缘胶带包扎好;
(c)外挂采集器箱体与表箱之间的裸露距离,电源线及 RS485 信号 线;必须用 PVC 管或绝缘黄腊管保护,以免损坏影响安全。
(d)引入箱体内的电缆芯线应排列整齐,套管编号清晰,避免交叉 且固定牢固;
(e)箱体内的电缆芯线不得有扭结、断股、断路、裸芯线和其他明显损伤;应保证安装的电缆线完好无损。;
(f)箱体内的电缆芯线应按垂直或水平有规律的配置,不得任意歪 斜交叉连接,芯线应有适当备用长度预留;
(g)所有电缆两端需挂设电缆牌,电缆牌上标明电缆起点、终点、 电缆规格,起点、终点要写明配电室名称和柜名或编号;
(h)电缆安装完毕,用扎带扎好后,做到成型美观
16
附录C
低压集抄电能表安装规范
1 范围
1.1 为了规范低压集抄电能表安装工程施工,统一施工工艺和标准要 求,保证工程质量,根据国家和电力行业的有关规范、标准,特制定 本施工及验收规范。
1.2 本规范对低压集抄电能表安装作出了规定,所有低压集抄电能表 的安装施工在执行国家和行业的相关规程、规范的基础上,同时遵守 本规范,本规范也作为低压集抄设备安装施工工程的验收依据。 2 工作安全要求
2.1 供电局、县级公司负责低压集抄电能表安装工作的检查、监督、 考核,负责对施工单位进行安全交底、技术交底并监督施工单位办理 工作票等相关手续。
2.2 施工单位应制定具体实施方案,做好材料、工具、仪器、仪表等 工作准备,制定确保安全的组织措施、技术措施及危险点预测与预控 措施,报供电局、县级公司批准后方能按方案实施。 2.3 施工单位工作负责人应严格遵守《云南电网公司电气工作票实施 细则》(试行)、《云南电网公司营销电气工作票实施细则》(试行)、《云南电网公司配电网电气安全工作规程》、《电气工作票技术规范》、《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)及各现行法律法 规、管理制度。
2.4 施工单位工作负责人工作前应办理工作票,对工作现场进行危险点预测及预控,并对工作班人员进行安全、技术交底及工作安排。
2.5 现场工作结束后,施工单位工作负责人应办理工作票终结手续, 清理现场。 3 术语
3.1 接户线:指架空绝缘线路与用户建筑物外第一支持点之间的一段 线路。
3.2 户表分线盒:一组单表箱集中安装方式中,每一个单表箱的电源 与之都有唯一的接线柱(孔),使每一客户电源自接户线后都截然分 开的装置。 3.3 户表分线箱:安装户表分线盒和布线槽的箱体。
3.4 单表箱:安装一组低压双极隔离器、电能表和空气断路器的的箱 体。
17
3.5 集中表箱:电能表为 RS485 通信方式时,安装一个户表分线盒、 一只采集器以及多组电能表和空气断路器的箱体;电能表为低压载波 通信方式时,安装一个户表分线盒以及多组电能表和空气断路器的箱 体。
3.6 开关配电板(箱):安装一组双极隔离器(或瓷闸刀)和剩余电 流保护器的板(箱)。 3.7 进户线:指从接户线引至计量装置的一段导线。
3.8 表出线:指表箱(单表箱、集中表箱)出线至开关配电板(箱) 的一段导线。 4 一般规定
4.1 电能计量装置应满足用电准确计量的要求。 4.2 户表用电计量装置,为Ⅴ类电能计量装置。 4.3 户表采用一相一线制供电。
4.4 保护设置:电能表前侧装设双极低压隔离器,电能表后侧装设空 气断路器,开关配电板(箱)装设剩余电流保护器。
4.5 电能表功能应满足《云南电网公司电能表技术规范(试行 )》
(QG/YW-YX-05-2009)和《中国南方电网公司单相电子式电能表订 货及验收技术标准》(Q/CSG11309-2010)的要求,电能表的运输根 据运输条件作好防震措施。
4.6 电能表通信协议应满足《云南电 网公司电能表通信协议》 (QG/YW-YX-06-2009)的要求。
4.7 负荷计算:原则上每户按 3—6kW 配置。
4.8 导线敷设方式:接户线、进户线和表出线穿 PVC 管敷设。
4.9 编号:户表分线箱应编号,表箱应标志户名、户号,户名、户号 必须和用电管理信息系统完全对应,进户线两端头有接线端头标志。
4.10 户表分线箱和表箱应按照 VI 标示有关规定印刷“南网标示”和 “供电故障报修 95598”字样。
4.11 相线、零线分线盒分别设置。
4.12 表箱内布线:相线用黄色或绿色或红色,零线用蓝色。RS485抄表通信线与主回路导线分开绑扎。
4.13 表箱内空气断路器应不带漏电和过压功能的相线和零线同时断开的双极开关,只有过流和速断功能。
18
4.14 剩余电流保护器应具有过流、速断、漏电和过压保护功能的双 极空气开关,带有实验按钮,动作后手动复位。过电压动作 280+5%V、 漏电动作电流 30mA。 5 主要电气设备配置
5.1 接户线材质:一般为 BLV 塑料铝芯线或架空绝缘导线,特殊环境 可用 YJLV 铝芯电缆线。 5.2 接户线线径:两户及以下不小于 10mm2,两户以上不小于 25mm2。 5.3 户表分线盒额定电流:应不小于 160A,且进、出接线端子为整 块铜板浇注。 5.4 电能表标定电流及最大电流倍数:标定电流 5A,最大电流倍数 8倍,即 5(40)A。 5.5 双极隔离器、空气断路器、瓷闸刀和剩余电流保护器规格按电能 表最大电流配置。 5.6 进户线、表出线材质与线径:原则上≧多股 6mm2 软铜塑料绝缘 线,零线和相线采用相同截面。
5.7 PVC 管规格:应为阻燃性 PVC 管,其管壁厚度不小于 3.0mm, 管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的 40%。 5.8 表箱结构及材料要求:见附件 1。 6 安装规范
6.1 户表的安装应按已批准的设计进行施工。 6.2 设备及器材到达现场后的保管应符合下列要求: 6.2.1 室内保管,屋顶不得渗漏、门窗完整,有人看守。
6.2.2 接户线、客户分线箱、表箱、PVC 管、开关配电板(箱)、导线、 安全工器具及施工工具分区放置。
6.2.3 表箱堆放高度不得超过 3 箱,应安置稳妥,不得损坏。 6.3 安装主要材料表
序 名称 号
序 号 名称 19
序 号 名称 10、25mm2 铝芯线 6 7 铝芯电缆(选用) 8 6mm2 软铜芯线 9 防水胶带 10 横档 6.4 安装前检查
1 2 3 4 5 U 字铁 瓷瓶 户表分线箱(套) 单表箱(套) 集中表箱(套) 11 12 13 14 15 Φ40 PVC 管、Φ20 PVC 管 Φ40、Φ20 PVC 直管、弯管、三通 Φ40、Φ20 PVC 管卡 配电板(箱) 铁丝 6.4.1 绝缘导线安装前,应进行下列检查: (1)额定电压不应低于 500V。
(2)导线的型号、规格符合设计要求,并有产品出厂合格证。 6.4.2 PVC 管安装前,应进行下列检查:
PVC 管管壁厚度不得小于设计值,PVC 管不得有凹瘪现象、无显 著变形,管口不得有尖锐棱角、毛刺,管内无异物。
6.4.3 横档、U 字铁安装前,应进行下列检查:
U 字铁应镀锌,焊接牢固无焊渣,平直无扭曲变形,无尖锐棱角、 毛刺。
6.4.4 瓷瓶安装前,应进行下列检查: 装设在接户线上的瓷瓶,其工作电压应不低于线路电压等级,瓷釉表面应光滑,无裂纹,破损现象。6.5 安装主要工具表 序 号 1 2 3 4 5
名称 登高板 安全带 安全帽 绝艳手套 验电笔 序 号 6 7 8 9 10 名称 接地线 液压钳 电钻 预绝缘端子压接钳 扳手 序号 11 12 13 14 15 名称 螺丝刀 小锤 梯子 锯子 电工刀 6.6 表箱组装
6.6.1 表箱要求:不得有裂纹、破损或变形,附属材料是否齐全;外 表应清洁无污物;客户服务热线“95598”字样清晰;门开、关灵活无 卡阻现象;挂锁装置完整;进、出线孔封堵完整。 6.6.2 单表箱组装
6.6.2.1 安装在表箱内的电能表必须粘贴有法定检定机构的合格证,应 垂直安装在中心位置,螺丝上应加垫片固定牢固,前后左右倾斜不得 不得超过 1°。
20