附录 A 集中器安装档案表 台区名称 安装地址 集中器厂商 集中器通讯地址 SIM 卡编号 IP 地址 上行通讯方式及 型号 集中器采集范围 采集器(数量 及设备编号) 电 表(只) PT 变比 PT 变比 TV 变比 施工人员 CT 变比 CT 变比 TA 变比 表号 表号 相线形式 表地址 表地址 联系人 联系电话 集中器安装地址 集中器型号、编号 SIM 电话号码 APN 下行通讯方式及 型号 交流采样接入情况和具体位置 现场重要客户重点监测对象 台区总表 参数 1 2 交流采样 参数 位置 位置 接入位置 施工单位 记录人:

记录日期:

11

附录B

集中器安装规范

1 范围

1.1 为了规范低压集抄设备(集中器、采集器)安装工程施工,统一 施工工艺和标准要求,保证工程质量,根据国家和电力行业的有关规 范、标准,特制定本施工及验收规范。 1.2 本规范对低压集抄设备(集中器、采集器)安装作出了规定,所 有低压集抄设备的安装施工在执行国家和行业的相关规程、规范的基 础上,同时遵守本规范,本规范也作为低压集抄设备安装施工工程的 验收依据。 2 工作安全要求

2.1 市场营销部负责低压集抄设备(集中器、采集器)安装工 作的检查、监督、考核,负责对施工单位进行安全交底、技术交底并 监督施工单位办理工作票等相关手续。 2.2 施工单位应制定具体实施方案,做好材料、工具、仪器、仪表等 工作准备,制定确保安全的组织措施、技术措施及危险点预测与预控 措施,报供电局、县级公司批准后方能按方案实施。

2.3 施工单位工作负责人应严格遵守《云南电网公司电气工作票实施 细则》(试行)、《云南电网公司营销电气工作票实施细则》(试行)、《云南电网公司配电网电气安全工作规程》、《电气工作票技术规范》、《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)及各现行法律法规、管理制度。

2.4 施工单位工作负责人工作前应办理工作票,对工作现场进行危险 点预测及预控,并对工作班人员进行安全、技术交底及工作安排。

2.5 现场工作结束后,施工单位工作负责人应办理工作票终结手续, 清理现场。 3 集中器安装标准 3.1 集中器安装位置

3.1.1 集中器安装在台区计量箱(柜)内或门窗附近且网络信号较好, 离高压变压器较远的位置。

3.1.2 需要时应增加集中器箱体,此箱体应靠墙垂直安装,离地高度 在 1.2 米---到 1.5 米之间。(特殊情况除外)

12

3.1.3 在安装集中器箱体时,不得剧烈碰撞或损坏箱体;应保证箱体 完好无损。 3.1.4 箱体应安装牢固可靠,为方便日后维护、装拆、装置;箱体的3 个固定位必需用膨胀螺钉固定,不得焊接。

3.1.5 箱体外壳必须牢固可靠接地,地线选用 2.5mm2 以上多股的黄绿 线, 避免危及人身安全或损坏设备。 3.2 集中器工作电源的选取

3.2.1 集中器交流电源必须从低压配电柜母线铜排引出,如果一个配 电室内有多个变压器,且每个集中器的电源必须从相应变压器的低压 柜中取电。(见图 1

(图 1)

13

3.2.2 交流电源的一般选取原则:选取电源可靠性最高的点,如低压 总开关前、有母联的母线、不受控的办公用电进线侧、用户表箱进线 侧等,避免交流电源选择在受控开关的出线侧,以免开关断开后终端 设备失电。 3.3 集中器电缆敷设标准

3.3.1 集中器的工作电源应采用铜质 单芯绝缘线,截面积不少于 2.5mm2,并采用黄(A 相)、绿(B 相)、红(C 相)、黑(N 相)色线 进行区分。

3.3.2 集中器 RS485 信号线选用 RVV 双股线(箱体外的 RS485 信号 线选用带护套、屏蔽层的铜质单芯双绞线),线芯导体截面不宜小于1.0 mm2,特征阻抗 120 欧姆,并用红色正极(A)、蓝色负极(B)进 行区分。每个台变总表的 RS485 信号线(RVV 双股线)必需接好,拉放置在集中器箱内;RS485 信号线必需用 PVC 管或绝缘黄蜡管保护,以免损坏影响抄表信号。

3.3.2 交流采样的电流取样应采用铜质单芯绝缘线,截面积不少于2.5mm2,电缆芯数不少于 8 芯,并分别采用不同颜色对电流 A 相、B 相、C 相、N 相进行区分。交流采样的电压取样应采用铜质单芯绝缘 线,截面积不少于 1.5mm2,电缆芯数不少于 4 芯,并分别采用黄(A 相)、绿(B 相)、红(C 相)、黑(N 相)色线进行区分。 3.3.3 所有电缆芯线不得有扭结、断股、裸露芯线和其他明显损伤, 严禁驳接。 3.3.4 引入配电柜、盘内的电缆芯线应符合下列要求:

(a)电缆芯线原则上沿原有孔、槽进入盘、柜。需开孔引入电缆芯 线时,做好防震、防误碰的措施且不得损坏设备;

(b)电缆芯线穿入配电柜前必须将电缆芯线端头用绝缘胶带包扎好; (c)电缆应进电缆沟,所有墙体电缆走线需进 pvc 管;

(d)引入盘、柜内的电缆芯线应排列整齐,套管编号清晰,避免交 叉且固定牢固; (e)盘、柜内的电缆芯线不应有接头,且无损伤;

(f)盘、柜内的电缆芯线应按垂直或水平有规律的配置,不得任意 歪斜交叉连接,芯线应有适当备用长度预留;

(g)所有电缆两端需挂设电缆牌,电缆牌上标明电缆起点、终点、 电缆规格,起点、终点要写明配电室名称和柜名或编号。

(h)电缆安装完毕,用扎带扎好后,做到成型美观。

14

4 采集器安装标准 4.1 采集器安装位置

4.1.1 电表箱内有采集器安装位置时,采集器安装在电表箱内。 4.1.2 电表箱内无采集器安装位置时,应采用外挂箱体安装采集器。

4.1.3 在安装采集终端箱体时,不得剧烈碰撞或损坏箱体;应保证箱体 完好无损。

4.1.4 箱体应安装牢固可靠,为方便日后维护、装拆、装置、箱体的 3 个固定位,必需用膨胀螺钉或 PA4×40 ㎜的自攻螺钉固定,不得焊接。

4.1.5 所有金属箱体外壳必需牢固可靠接地,地线选用 2.5mm2 以上多 股的黄绿线,避免危及人身安全或损坏设备。 4.2 采集器工作电源的选取

采集器电源,在用户三相开关上接取单相 220V 电源。(特殊情况 下,在公用表进线端取电。) 4.3 采集器电缆敷设标准

4.3.1 采集器电源线采用 2.5mm2 的电缆线,电缆线必须按颜色区分; 在安装前根据设计和实际的距离决定电缆长度;合理放线、节约合理 利用材料。 4.3.2 采集器 RS485 信号线连接标准

(a)采集器 RS485 信号线选用铜质单芯双绞线(箱体外的 RS485 信 号线选用带护套、屏蔽层的铜质单芯双绞线),线芯导体截面不宜小 于 1.0 mm2,特征阻抗 120 欧姆,并用红色正极(A)、蓝色负极(B) 进行区分。

(b)RS485 信号线在连接时,按照 A 红、B 蓝逐个电表、逐排连接,不能间隔或交叉连接。(见图 2)