南海发电A厂共2台200 MW火力发电机组,每台机组配有2台由瑞士苏尔寿公司提供的给水泵组,互为备用。给水泵的热工控制回路由美国西屋公司的WDPF-Ⅱ型分散控制系统完成。
1 给水泵控制回路存在的问题
给水泵在我厂调试、试运期间多次发生保护误动,造成汽包水位大幅波动,并数次造成停机。经分析,确定给水泵控制回路存在以下问题。
(1) 给水泵再循环门开关控制信号由就地模拟电子回路给定(见图1),其回路因就地干扰
第 2 页 / 共 5 页
专业生产运营 / Sample Professional Contract 编号:EW/OF-VN269
信号多,极易误发信号,且本身信号精度差,也造成给水泵运行不稳定。 图1 改动前再循环门控制回路
(2) 给水泵跳泵时无联动回路,致使备用泵不能及时投入,造成汽包水位等重要参数超标,甚至造成锅炉灭火。
(3) 给水泵前置泵、 电机、偶合器、主泵等各部分的轴承温度、定子线圈温度、润滑油温、工作油温、密封水温等共21点温度保护测点,经多次转接接入分散控制系统,其中某点的接触不良、受到干扰等故障,均会造成给水泵误跳,也成为安全运行的一大隐患。 2 给水泵控制回路改造
针对上述问题,经仔细研究给水泵控制软件,并了解WDPF系统的有关功能,对给水泵控
第 3 页 / 共 5 页