茅1#主变、张1#主变更换安全施工方案
一、综合说明
1 编制依据
1.《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》
2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GBJ150-91) 3.《国家电网公司电力安全工作规程》
4.《茅1#主变更换》、《张1#主变更换》技术图纸 5. 茅1#主变、张1#主变更换技术方案 2 工程概况
由于茅箭变电站变压器容量不够,国庆期间新购4万kVA主变更换原茅1#主变,将退下原茅1#主变运到张变临时存放,10月中旬更换张1#主变;原张1#主变退运后,运到指定位置存放与现客服中心楼前备用变压器一起拍卖。 3 施工组织结构及职责
工程负责 主变一次设备施 工负责人: 职 带领本班人员负 责旧主变的拆除 和新主变一次部负责监督设备的安装质量和技术工作。 页脚内容 质量和技术管理员: 工程安全负责人: 职职负责本次工程的安全监督工作。 第五部分:主要施工方法
二、施工前的准备
1 准备工作安排 √ 序号 1 内 容 开工前10天,向有关部门上报本次工作材料计划 开工前三天,准备好施工所 2 需仪器仪表、工器具、设备、相关材料、相关图纸 开工前确定现场工器具摆放位置 根据本次作业内容和性质确 4 定好检修人员,并组织学习本方案
2工艺设备 √ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名 称 板式滤油机 真空泵 真空滤油机 油泵 平板车 吊车 卧式罐 油桶 规格 8吨 8吨 3吨 单位 台 台 台 台 台 台 个 个 数量 1 1 1 2 1 1 2 5 备 注 备吊罩和备用油过滤之用,安装前试机完好 标 准 根据茅1#主变、张1#主变更换方案 仪器仪表、工器具、设备应检验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况 现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全可靠 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项 责任人 备注 3 页脚内容 第五部分:主要施工方法
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 介损测试仪 直流电阻测试仪 油耐压测试仪 直流耐压设备 回路电阻测试仪 分接开关特性测试仪 变比测试仪 万用表 绝缘电阻表 氧气焊车 电焊机 母排加工机 液压设备 堵板 枕木 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 根 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 引线制作用 3工具及辅材
各分项负责人根据设计图纸提前填写材料清单,施工前对所需辅材和工具进行清点和核对,对所缺部分及时向技术装备科汇报。
4 人员分工 序号 1 作业项目 茅1#旧主变附件拆除 茅1#旧主变高、低压及中性点引线拆1.1 除 1.2 茅1#旧主变高压套管、散热器、油枕、 负责人 监护人 作业人员 页脚内容 第五部分:主要施工方法 连管等拆除及孔洞封堵和附件保存。 1.3 协助旧主变本体移位至张湾变电站 2 新主变本体就位及附件卸车、开箱验收 2.1 本体就位具体位置 2.2 新主变本体就位 2.3 附件卸车 2.4 附件开箱 2.5 附件清点及出厂文件的收集 3 附件安装前的试验 3.1 铁芯及夹件绝缘电阻测试 3.2 高压、中性点套管安装前的试验 3.3 本体变压器油的试验 3.4 备用变压器油试验 4 附件安装 4.1 备用油过滤(可能存在) 4.2 散热片、油枕、高压、中性点套管安装 4.3 瓦斯继电器及连管安装 4.4 母线桥的制作安装 4.5 蝶阀开启,补油 4.6 本体、散热片、瓦斯放气 4.7 油枕隔膜排气 4.8 附件编号及补漆 4.9 高低压引线制作安装及变压器接地 5 中性点设备安装及所有引线连接 5.1 中性点设备安装 页脚内容