接线图2-1-1
接线图2-2-1
接线图2-3-1
4、接线顺序:如图接线图2-1-1 接线图2-2-1 接线图2-3-1
四、实验数据
1.变压器绕组的极性判断数据: 高压绕组 64.12V
电压 电压值 U /V UU/V VUW/V U/V U1V1U/V V1W1 63.93 42.25 21.56 105.7 21.40 低压绕组
电压 电压值 Uu /V Uv/V Uw/V Uu1v1/V Uv1w1/V 32.10 21.25 10.82 53.25 10.86 2.Y ,y0 联结组校核实验数据: 65.54V
电压 电压值 UU1V1/V U114.00 v1V1/V Uu1v1/V 57.46 57.05 3.Y,y11 联结组校核实验数据: 63.34 V
电压 电压值 UU1V1/V U110.90 v1V1/V Uu1v1/V 84.42 32.18 实验步骤:
(1)熟悉实验仪器设备,将仪器设备的名称、型号和主要技术数据等填入设备表1-1中。
(2)变压器绕组极性的判断。
本次试验所用DK12三相心式变压器高压、中压、低压的电压和电流分别是127/63.6/31.8 V,0.4/0.8/1.6 A
A. 利用万用找出变压器的高压绕组和三个低压绕组的接线端,假定
U1 、
U2 ;
V、V
12
;
W、W12和
u、u;v、v;w、w标记。
121212B.根据假定的标记,按图2-1所示电路接好电路。图中 器的一相。
T1为被测三相变压器、
T2为三相变压
C.将调压器调到起始位置后,调节调压器输出电压,使 的一半左右。
D.测出高压绕组的三个相电压
UVUVVUU12两端电压
UU上升至其额定值
UU、
UV、
UW 以及任意两个相电压,例如
UUV和
UVW。
?U?UU若 U?U?U说明 U 、V 、W 为一组同极性端;UVWW1112 、
V2、
W2 为另一组同极性端,原来假设是
?U?UU正确的。若 U?U?U说明 U与 V为异极性端,W与VUVUVVVWW1111 也是异极性端,只需将
V1 与
V2的标志对换即可。若一
组为相加,一组为相减,依照上述方法,可以自行判断且做出调整。
E. 同理,测出低压绕组的三个相电压和任意两个线电压,依照上述方法判断出三个低压绕组的同极性端。
F.测出高压绕组的说明
W1 端与低压绕组的
与
w 的电压 。若U?U?U2WwWw 与
WU1与
w是异极性端,即 W21w 是同极性端,因而 U11与
u , V11v都是同极
1性端。若说明
U?U?UWwWw
与
1与
u, V11与
v, W11w是异极性端,即 U11与
u, V21与
v, W21与
w2是一组同极性端,它们的另一端为另一组同极性端。至此,高、低压绕组之间的同极性端已判断清楚。
G.将调压器恢复到起始位置,断开电源,准备下一个试验。 (3)Y, y0联结组校核试验
A 按图2-2连接好电路。图中结。
T2为三相调压器。
T1为被测三相变压器,高低压绕组都为星形联
U1与
u两端用导线相连。
1B 合上电源开关,调节调压器输出电压,使三相变压器一次绕组电压为其额定值的一半左右。 C 用电压表测出线电压 的
UUV和
Uuv 以及
v 与V11 两点的电压
UvV。由于Y , y0联结组中
UUV与
Uuv相位相同,由此由图2-2 可知
U?U?UvVUVuv
如果测量结果符合上式,说明该联结组为Y ,y0 。若不相符,请断开电源后改接电路,只到正确为止。
A 按图2-3 所示电路接好电路。
B 将调压器调至起始位置后,合上电源开关。
C 调节调压器输出电压使三相变压器一次绕组的电压为其额定值的一半左右。注意若电路连接正确,电流表读数应等于或接近为零。 D 用电压表测出线电压
UUV 和
Uuv 以及
v与V11 间的电压
UvV。由于Y , d11联结组的
U
?滞后于
UVU?330? ,即超前
UVU?30? ,故
UV
0UvV?UUV?Uuv?UUV?0?Uuv?30
0
UvV?kUuv?Uuv?300?kUuv?Uuv?cos300?jsin300?
22?Uuv?3??1????Uuv?k?2???????2?k?3k?1
2
如果测量结果符合上式,说明该联结组为Y , d11。 (5)、Y ,y6联结组设计实验 设计出的实验接线路线
A 按照实验原理图2-4-1接线。
B 将调压器调至起始位置后,合上电源开关。
C 调节调压器输出电压使三相变压器一次绕组的电压为其额定值的一半左右。
Y,y6向量图2-4-1
Y,y6向量图2-4-2
4.实验结束验收
验收内容:实验接线图、仪表选用、实验数据、设备完好情况、工位环境等。
四、实验数据处理
1.变压器绕组的极性判断数据:
U U性端。
U1V1V1W1?UU?UVVU
?U?UUWU1V1V1W1?105.7?UU?UV?63.93?42.25?21.40?UV?UW?42.25?21.56
经实验数据相电压与线电压的比较分析,得知高压绕组
U、V11为异极性端,
V、W11为同极
U
Uu1v1v1w1?Uu?UvvU
?U?UUwu1v1v1w1?53.25?Uu?Uv?32.10?21.25?10.86?Uv?Uw?21.25?10.82111
经实验数据相电压与线电压的比较分析,得知低压绕组
u、v为异极性端,v、w为同极性端。
1 2.Y ,y0 联结组校核实验数据: UvV?UUV?Uuv
Uv1V1?57.46?UU1V1?Uu1v1?114.00?57.05
测量结果基本符合上式,说明该连接组别为Y , y0 。
3.Y,y11 联结组校核实验数据:
K=3.45
Uv1V1?UU1V1?Uu1v1
三相变压器实验综述



