本工程为特级保护对象,采用总体保护方式。本系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播、消防对讲电话系统等组成。

1、火灾自动报警系统 1.1系统形式及组成

本工程的火灾自动报警系统采用控制中心报警系统,各单体建筑分别在其一层设消防控制中心,与安防控制室合用一室。A、B、C三个区域各确定一个主控中心,并与本区内其它单体建筑的控制中心联网组成网络型火灾自动报警及消防联动控制系统。

消防控制中心内的报警控制设备由火灾集中报警控制器、消防联动控制器、总线制消防对讲电话主机、消防应急广播主机、不间断电源装置、彩色图形显示器、打印设备等组成;并设置可与城市消防信息网络直接连接的信息接口、119直通专用电话等。 1.2 火灾探测器和手动报警按钮的选择与设置

本系统是按照智能型总线制消防报警与联动控制系统的形式设计。汽车库设置感温火灾探测器;门厅、营业厅、办公室、会议室、档案室、储藏室、走道、自行车库、电气设备用房、弱电设备机房、竖井式配电间、电梯机房、空调机房等处设置感烟火灾探测器;疏散通道上的防火卷帘两侧设置感烟及感温火灾探测器,非疏散通道上的防火卷帘两侧仅设置感烟或感温探测器;在设置气体灭火的区域同时设置感烟火灾探测器和感温火灾探测器。按规范要求,在每个防火分区设置若干个手动报警按钮。 2、消防联动控制系统

消防联动控制的系统主要有:(1)消火栓泵控制(2)自动喷洒

泵控制(3)防火阀与空调机、新风机、送风机、排风机的控制(4)排烟口、排烟阀与排烟风机的控制(5)正压送风口、正压送风阀与加压风机的控制(6)排风兼排烟风机、送风兼补风机的控制(7)防火卷帘的联动控制(8)电梯监视控制系统(9)非消防电源控制(10)门禁系统的联动控制

3、火灾应急广播与火灾报警装置

3.1本工程火灾应急广播与背景音乐共用一套音响播放系统,主机设在消防控制室内。系统采用定压式输出(电压不宜大于100V)。火灾应急广播优先于其他广播,由消防联动控制系统自动或手动控制。 3.2根据应急广播播放控制要求,本工程广播线路按楼层设置,各线路始端均设馈线隔离变压器和保护控制装置,并设有输出显示信号。发生火灾时,消防控制室值班人员可根据火灾发生的区域位置,自动或手动进行火灾广播,及时指挥、疏导人员撤离火灾现场。 4、消防对讲电话系统

在消防控制室内设置消防对讲电话总机,在消防水泵房、备用发电机房、变配电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其它与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房和灭火控制系统操作装置处或控制室设置消防对讲电话分机。在手动报警按钮、消火栓按钮等处设置对讲电话插孔。各避难层每隔20米设一个对讲电话分机或对讲电话插孔。消防控制室内设置直接对外报警的专用外线电话。

八、临时性建(构)筑物的管理与安全使用规定

1、我司将明确项目副经理负责临时性建(构)筑物的分管工作。 2、施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰,并应采取相应的隔离措施。

3、施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌,大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。

4、施工现场办公区因设置密闭式垃圾站(或容器)及盥洗设施等临时设施。

5、施工区应配备流动保温水桶。

火灾自动报警及消防联动控制系统

火灾自动报警及消防联动控制系统本工程为特级保护对象,采用总体保护方式。本系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播、消防对讲电话系统等组成。1、火灾自动报警系统1.1系统形式及组成本工程的火灾自动报警系统采用控制中心报警系统,各单体建筑分别在其一层设消防控制中心,与安防控制室合用一室。A、B、C三个区域各确定一个主
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
87jsl6qxpp1od1e2lms547le14lox100wh9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享