CP38X 故障码分析 NEW CSVF 机种调试培训 故障码的读取:
CP38x板可储存20个故障码。存满20个后,最早发生的故障码将被删除而用于记录新发生的故障码。由于有些程序版本不同,某些故障码的发生则不会被记录。
每一个故障码含有以下信息:E/C代码、INFO,PHASE,POS及发生时刻。
用PMC可读取、记录全部故障码信息,没有PMC也可在CP28X板上直接读取E/C代码和INFO。
在检查E/C时不应忽略INFO,PHASE,POS及发生时刻等数据。否则不能正常全面地分析。 INFO:
S:选层及走行方向、 W:载重及行走方向、 V:速度状态、 OP:运行模式、 R:2IR动作状态。
PHASE:是表示电梯处于运行的状态(见状态表)
POS:是表示电梯处于运行在井道中的位置(见位置表)
发生时刻:是故障码发生的时刻(是分析故障发生状况的重要依据):月日时分秒。
故障码分析:
故障的分类:
0□:通迅信息异常。
1□: 井道信息装置异常:2IR、3ME、3IR、LS、SD
2□:力矩控制、速度控制异常:编码器、主电脑板、变频器 3□:速度控制异常。 4□:平层信息异常
5□:安全保护装置异常:终端限位、门、安全回路、LS、运行模式 6□:继电器、接触器异常。 7□:门异常
8□:MILLNET通迅异常 9□:扩展通迅异常 A□:FD/AJ调整异常 B□:选层器信息异常
C□:门辅助装置异常、控制继电器异常。 D□:制动器、夹绳器异常 E□:载重信息、高速休止报警 F□:电源重新启动
1
制210进 进10进值、16进值、2进值对照表
2进制 16进 2进制 10进 16进 10进 16进 2进制 10进 16进 2进制 0 00 00000000 1 01 00000001 2 02 00000010 3 03 000000011 4 04 000000100 5 05 000000101 6 06 00000110 7 07 00000111 8 08 00001000 9 09 00001001 10 0A 00001010 11 0B 00001011 12 0C 00001100 13 0D 00001101 14 0E 00001110 15 0F 00001111 16 10 00010000 17 11 00010001 18 12 00010010 19 13 00010011 20 14 00010100 21 15 00010101 22 16 00010110 23 17 00010111 24 18 00011000 25 19 00011001 26 1A 00011010 27 1B 00011011 28 1C 00011100 29 1D 00011101 30 1E 00011110 31 1F 00011111 32 20 00100000 33 21 00100001 34 22 00100010 35 23 00100011 36 24 00100100 37 25 00100101 38 26 00100110 39 27 00100111 40 28 00101000 41 29 00101001 42 2A 00101010 43 2B 00101011 44 2C 00101100 45 2D 00101101 46 2E 00101110 47 2F 00101111 48 30 00110000 49 31 00110001 50 32 00110010 51 33 00110011 52 34 00110100 53 35 00110101 54 36 00110110 55 37 00110111 56 38 00111000 64 40 01000000 65 41 01000001 66 42 01000010 67 43 01000011 68 44 01000100 69 45 01000101 70 46 01000110 71 47 01000111 72 48 01001000 73 49 01001001 74 4A 01001010 75 4B 01001011 76 4C 01001100 77 4D 01001101 78 4E 01001110 79 4F 01001111 80 50 01010000 81 51 01010001 82 52 01010010 83 53 01010011 84 54 01010100 85 55 01010101 86 56 01010110 87 57 01010111 88 58 01011000 89 59 01011001 90 5A 01011010 91 5B 01011011 92 5C 01011100 93 5D 01011101 94 5E 01011110 95 5F 01011111 96 60 01100000 97 61 01100001 98 62 01100010 99 63 01100011 100 64 01100100 101 65 01100101 102 66 01100110 103 67 01100111 104 68 01101000 105 69 01101001 106 6A 01101010 107 6B 01101011 108 6C 01101100 109 6D 01101101 110 6E 01101110 111 6F 01101111 112 70 01110000 113 71 01110001 114 72 01110010 115 73 01110011 116 74 01110100 117 75 01110101 118 76 01110110 119 77 01110111 120 78 01111000 128 80 10000000 129 81 10000001 130 82 10000010 131 83 10000011 132 84 10000100 133 85 10000101 134 86 10000110 135 87 10000111 136 88 10001000 137 89 10001001 138 8A 10001010 139 8B 10001011 140 8C 10001100 141 8D 10001101 142 8E 10001110 143 8F 10001111 144 90 10010000 145 91 10010001 146 92 10010010 147 93 10010011 148 94 10010100 149 95 10010101 150 96 10010110 151 97 10010111 152 98 10011000 153 99 10011001 154 9A 10011010 155 9B 10011011 156 9C 10011100 157 9D 10011101 158 9E 10011110 159 9F 10011111 160 A0 10100000 161 A1 10100001 162 A2 10100010 163 A3 10100011 164 A4 10100100 165 A5 10100101 166 A6 10100110 167 A7 10100111 168 A8 10101000 169 A9 10101001 170 AA 10101010 171 AB 10101011 172 AC 10101100 173 AD 10101101 174 AE 10101110 175 AF 10101111 176 B0 10110000 177 B1 10110001 178 B2 10110010 179 B3 10110011 180 B4 10110100 181 B5 10110101 182 B6 10110110 183 B7 10110111 184 B8 10111000 192 C0 11000000 193 C1 11000001 194 C2 11000010 195 C3 11000011 196 C4 11000100 197 C5 11000101 198 C6 11000110 199 C7 11000111 200 C8 11001000 201 C9 11001001 202 CA 11001010 203 CB 11001011 204 CC 11001100 205 CD 11001101 206 CE 11001110 207 CF 11001111 208 D0 11010000 209 D1 11010001 210 D2 11010010 211 D3 11010011 212 D4 11010100 213 D5 11010101 214 D6 11010110 215 D7 11010111 216 D8 11011000 217 D9 11011001 218 DA 11011010 219 DB 11011011 220 DC 11011100 221 DD 11011101 222 DE 11011110 223 DF 11011111 224 E0 11100000 225 E1 11100001 226 E2 11100010 227 E3 11100011 228 E4 11100100 229 E5 11100101 230 E6 11100110 231 E7 11100111 232 E8 11101000 233 E9 11101001 234 EA 11101010 235 EB 11101011 236 EC 11101100 237 ED 11101101 238 EE 11101110 239 EF 11101111 240 F0 11110000 241 F1 11110001 242 F2 11110010 243 F3F 11110011 244 4F 11110100 245 5F 11110101 246 6F 11110110 247 F7 11110111 248 F8 11111000 2
57 58 59 60 61 62 63 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 00111001 00111010 00111011 00111100 00111101 00111110 00111111 121 122 123 124 125 126 127 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 01111001 01111010 01111011 01111100 01111101 01111110 01111111 185 186 187 188 189 190 191 B9 BA BB BC BD BE BF 10111001 10111010 10111011 10111100 10111101 10111110 10111111 249 250 251 252 253 254 255 F9 FA FB FC FD FE FF 11111001 11111010 11111011 11111100 11111101 11111110 11111111 事故码的读取方法
· 将SEL设定开关位置旋到『F』则会显示出积储最新的事故码,当事件码时LED
全部闪烁。
· 在按住上部按钮时会显示出前面的一个事件码的INFO(附加信息)。
· 按住上部按钮再松开时会显示下一个事件码,每按一下显示一个,可显示20 个事件码后,LED 0~7全部闪烁。
· 按下部按钮,则显示SEL开关的设定位置。
· 松开下部按住,则显示最后一个事件码,连续按住4秒以上,事件码被消除。 · 2进制是8位数。 (8bit=1byte) · 事件码
2进制的8位数每4位分开,用16进制2位来表示ELD 0~3为个位数,4~7
为十位数,用0~9A~F表示。 · 附加信息
2进制→10进制(把ELD读出仔的INFO换算为10进制)逆向读被2除的余数。
· 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 · 0 CP38 LED 电梯检测试验新GB标准对应的CSVR安全 · B4M · 6M · VDC · *A · *B · *C · *D · *E · *F · *G · *H · *I · *J · *K LED 3
常见故障确认输入点 NEW CSVF (十六进制) DATA SEL bit 7 6 5 4 3 2 1 0 PCB 设定 00 4 线号 JG-14 JM-B2 JM-B1 CP38 元件 PW 21R-1D 21R-1U 02 4 线SD-10 SD-4 SD-9 SD-3 SD-8 SD-2 SD-7 SD-1 1F118 号 元LS-AD LSIM LS203 LS103 LS202 LS102 LS201 LS101 件 03 4 检测*H *G *F *D *E *C *B *A MC1 点 5 线P10 P23 P8 P14 P1 P15 P0 L14 1F118 号 元#1E安1E P8 21-R3 D22L HS开关 CLG#CHK件 全回路 OFF/ON 井道 门区 再平层 门监视 桥门 电源监视 04 4 检测SD-11 SD-5 FLAT-12 FLAT-11 *1 MC1 点 MC15 MC15 5 线号 P18 P17 B4Z 6Z 运行 1F118 元件 LS21 LS11 #B4 #6 #D222 14 4 线号 JJ-7 TA-9 MILLNET MILLNET MILLNET JH-3 JG-3 JB-1 DR12 元件 DOANIC 光幕 C5C DR6 DBD CTL OTL 门触板 4
常见故障确认输出点 NEW CSVF (十六进制) DATA SEL bit 7 6 5 4 3 2 1 0 PCB 02 5 线号 MLLNEON FLAT- MILLNFLAT-FLAT- IF118 T BOARD 36 E 7 5 MC15 元件 LG #EO #HS BKT #36Z #B4Z 05 5 线号 EX EX EX INV-4 EX IF118 INV-4 INV-3 INV-2 INV-5 元件 X5 X4 X1 X7- X6 RST 15 5 线号 MILLNE MILLNE MILLNE MILLNE MILLNE JQ-6 JQ-5 JQ-4 IF82 元件 安全DWP D74 D22 D21 光电 #DLL 触板 强风 管
故障代码的读识 故障代码由两位16进制数组成,bit0~bit3组成低位数,bit4~bit7组成高位数。 Bit7 ……… 8
Bit6 ……… 4
高 Bit5 ……… 2
相加后的十进制再转换成十六进制为高位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Bit4 ……… 1 位
Bit3 ……… 8
低 相加后的十进制再转换成十六进制为高位 Bit2 ……… 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Bit1 ……… 2
位 Bit0 ……… 1
例如:bit0、bit2、bit6、bit7亮,其余都熄灭。 由Bit6,Bit7亮,8+4=12(十进制)=C (十六进制),作为高位数。 由Bit0,Bit1,Bit2亮,4+2+1=7 (十进制)=7 (十进制),作为低位数。
得出此故障代码为C7,经查故障代码表,可以得知为“门光电装置不动作”故障。
常见故障码说明及故障对策
● 06,07,FB,FF………
曾有电源OFF(关)再恢复ON(开)发生。 对策:检查进线电源、空气开关。 ● 08,CF………
电源监视信号处于OFF状态。
对策:检查三相电源是否不平衡(缺相,接线松动);电源电压波动瞬间降低。
5
富士达cp38x板故障码详细分析