S7 200通过PC Access与wincc(OPC)通讯 2009-03-04 19:39
S7 200通过PC Access与wincc(OPC)通讯 由于wincc推出比s7-200要晚,故其对s7-200的支持不好。所以s7-200(即使支持MPI)不能想s7-300/400那样直接和wincc通讯。西门子为此专门编写了PC Access 软件来解决wincc与s7-200的通讯问题。
结构如上图所示。PC Access与s7-200直接通讯,然后作为winnc的OPC Server为wincc提供数据;wincc作为OPC Client使用这些数据,间接与PLC通讯。
网上的经验之谈:
采用OPC通讯
1,用STEP7 MICROWIN完成S7-200的工程建立和编程,其中必须为OPC准备好符号表。注意符号表名称以及表中变量名都禁用中文,这是OPC的要求。
2,安装PC ACCESS,然后导入前面建立的S7-200符号表,同时定义PC access到S7-200的通讯。这在PG/PC INTERFACE中完成。具体通过PPI,或MPI,或PROFIBUS,或以太,或MODEM均可以,根据所用硬件定。
3,进入wincc,添加OPC驱动,定义OPC的属性时点击浏览。浏览路径是LOCAL/SIMATIC S7-200 OPC SERVER,由此按提示将导入到PC ACCESS中的变量添加到wincc。 4,进入wincc完成其他组态,即可引用S7-200中的变量。
5,注意如果通过以太网访问时,需要在STEP7 MICROWIN中完成通讯的连接定义,以及通讯双方的TSAP的定义。
特别要注意几点
1、只有将所希望采集的数据地址在符号表里标明后,才能自动输入到PC ACCESS里 2、建议文件名和符号表的名字都别用中文,因为我出过问题,改成英文就OK了,也没有多加验证
3、采集过来的带D的数据区(如VD100)默认是双整,如果在程序中是实数,则需要修改数据类型,文件中有图
4、WINCC中的OPC条目管理器可能不会显示你PC ACCESS所在的计算机,可以通过单击“计算机”,然后输入计算机名来搜索
问题:pc/ppi在9.6kbit的波特率下,wincc与s7-200的通讯正常;而在19.2kbit的波特率下(PC/PPI电缆已设置且PC Access软件也已设置),wincc
与PLC的通讯中断。
我的PLC的型号比较老,不是2.0版,是1.1版,有关系吗?