一、 工程概况........................................................................3 二、 主要材料及要求............................................................4 三、 闭水试验应具备的条件................................................5 四、 闭水试验程序....................................................... ........6 五、 闭水试验方法................................................................6 六、 渗水量的计算................................................................8 七、 闭水试验标准................................................................9 八、 安全................................................................................9 九、 施工注意事项................................................................9 十、 满水试验记录表...................................................10
一、工程概况
1、本工程为西安咸阳国际机场二期给排水工程-排水工程污水处理厂,原污水处理厂的东侧。本工程采用原污水处理厂中水为水源。
本工程为污水厂建筑和安装工程,具体包括:粗格栅及提升泵房、鼓风机房及变配电室、进水控制井、细格栅及沉砂池、CAST反应池、UV消毒池、调节贮水池、贮泥调节池、回用水处理间、清水池、等单项工程(每个单项包括土建、装修、工艺、给排水、电气、自控及机械等单位工程)的全部工程内容。 2、闭水工程介绍: 序水池 号 平面尺寸为14.2m×42.7m×3,有效水深5m,CAST 1 反应池 1 有效容积为3031.7 m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 平面尺寸为15.9m×15.9m×3.8 m,闭水试验2 清水池 1 用水量约为800m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 平面尺寸为15.9m×15.9m×3.8m,闭水试验用 3 调节贮1 水池 一天进行测量。 水量约为800m3,沉降观测点标高在闭水试验的前反应池总有效容积为9095.1 m3,分为3格,单格座数 单位工程说明 4 贮泥调1 平面尺寸为10m×10m×5m,闭水试验用水量约节池 为450m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 平面尺寸为15.34m×3.6m,高为3.44m,闭水UV消5 毒池 的前一天进行测量。 平面尺寸为3m×2m,深为9.65m,闭水试验用进水控6 制井 1 水量约为54m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 平面尺寸为4.05m×6.55m,深为11.52m,闭水7 粗格栅 1 试验用水量约为300m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 平面尺寸为18.7m×7.5m,深为3.7m,闭水试回用水8 处理间 的前一天进行测量。 3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-2008)。 二、主要材料及要求
1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺;
4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表;
1 验用水量约为490m3,沉降观测点标高在闭水试验1 试验用水量约为60m3,沉降观测点标高在闭水试验三、闭水试验应具备条件
1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度;
2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作:
1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等;
2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针;
5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱;
6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格;
2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象;
3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 四.闭水试验程序
施工准备---→清理检查内壁---→封堵预留洞口---→注水浸泡---→