一、 工程概况........................................................................3 二、 主要材料及要求............................................................4 三、 闭水试验应具备的条件................................................5 四、 闭水试验程序....................................................... ........6 五、 闭水试验方法................................................................6 六、 渗水量的计算................................................................8 七、 闭水试验标准................................................................9 八、 安全................................................................................9 九、 施工注意事项................................................................9 十、 满水试验记录表...................................................10

一、工程概况

1、本工程为西安咸阳国际机场二期给排水工程-排水工程污水处理厂,原污水处理厂的东侧。本工程采用原污水处理厂中水为水源。

本工程为污水厂建筑和安装工程,具体包括:粗格栅及提升泵房、鼓风机房及变配电室、进水控制井、细格栅及沉砂池、CAST反应池、UV消毒池、调节贮水池、贮泥调节池、回用水处理间、清水池、等单项工程(每个单项包括土建、装修、工艺、给排水、电气、自控及机械等单位工程)的全部工程内容。 2、闭水工程介绍: 序水池 号 平面尺寸为14.2m×42.7m×3,有效水深5m,CAST 1 反应池 1 有效容积为3031.7 m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 平面尺寸为15.9m×15.9m×3.8 m,闭水试验2 清水池 1 用水量约为800m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 平面尺寸为15.9m×15.9m×3.8m,闭水试验用 3 调节贮1 水池 一天进行测量。 水量约为800m3,沉降观测点标高在闭水试验的前反应池总有效容积为9095.1 m3,分为3格,单格座数 单位工程说明 4 贮泥调1 平面尺寸为10m×10m×5m,闭水试验用水量约节池 为450m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 平面尺寸为15.34m×3.6m,高为3.44m,闭水UV消5 毒池 的前一天进行测量。 平面尺寸为3m×2m,深为9.65m,闭水试验用进水控6 制井 1 水量约为54m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 平面尺寸为4.05m×6.55m,深为11.52m,闭水7 粗格栅 1 试验用水量约为300m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 平面尺寸为18.7m×7.5m,深为3.7m,闭水试回用水8 处理间 的前一天进行测量。 3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-2008)。 二、主要材料及要求

1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺;

4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表;

1 验用水量约为490m3,沉降观测点标高在闭水试验1 试验用水量约为60m3,沉降观测点标高在闭水试验三、闭水试验应具备条件

1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度;

2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作:

1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等;

2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针;

5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱;

6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格;

2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象;

3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 四.闭水试验程序

施工准备---→清理检查内壁---→封堵预留洞口---→注水浸泡---→

水池闭水试验施工方案

西安咸阳国际机场二期扩建工程污水处理厂建安施工水池闭水试验施工方案编制:审核:批准:编制单位:陕西建工集团设备安装工程有限公司咸阳机场项目经理部编制时间:2010年07月15日一、工程概