安全用电的接地与接零保护技术
姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX
安全用电的接地与接零保护技术
为了保障电气设备的使用安全, 在安装时必须对设备进行保护接地 与保护接零。
(1) 保护接地 是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连 接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时, 如果人体触及此外壳时, 由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地, 而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻 ( 一般不大于 4), 就可减少触电事故发生。但是在 TT 供电系统中,这种保护方式的设备 外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于 TT 供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于
(2) 保护接零
在电源中性点直接接地的低压电力系统中, 将用电设备的金属外壳 与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的 作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路, 使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般 大于额定电流的几倍甚至几十倍, 这样大的单相短路将使保护装置迅速 而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护 系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将 TN供电系统划 分为TN-C TN-S和TN-C-S三种供电系统。
1) TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统 就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不 平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中 性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着 一定缺点。
2) TN-S供电系统。它是把工作零线 N和专用保护线Pe.在供电电 源处严
4。
第 2 页 共 4 页
格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上 无电流,此线专门承接故障电流, 确保其保护装置动作。 应该特别指出, PE线不许断线。在供电末端应将 PE线做重复接地。
3) TN-C-S 供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压
器或本施工现场变压器中性点没有接出 PE线,是三相四线制供电,而 施工现场必须采用专用保护线 PE时,可在施工现场总箱中零线做重复 接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时 应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把 N线和PE线连接,PE线上 不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做 PE线。Pe线也不得进入漏 电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作, 会使前级漏电保护器动作。
不管采用保护接地还是保护接零, 必须注意: 在同一系统中不允许 对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如 果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰 壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。
第 3 页 共 4 页
感谢您的浏览! 整理范文,仅供参考 第4页共4页