第一章 土方工程
1.土的工程分类:在土方施工中,根据土的坚硬程度和开挖方法将土分为八类。 2.土的组成:土一般是由固体颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)三部分组成,这三部分之间的比例关系随着周围条件的变化,三者比例关系不同,反映出土的物理状态不同,如干燥、湿润、密实、松散。
3.土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍不能恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。土的可松性大小用可松性系数表②抛掷圈 这个范围内的介质受到的破坏力较压缩圈为小。 但介质的原有结构受到破坏,分裂成各种尺寸和形状的碎块。
③破坏圈 这个范围内的介质,虽然其结构受到不同程度的破坏,但没有余力使之产生抛掷运动。一般把这个范围内被破碎称为独立碎块的部分叫做松动圈,并把只是形成裂缝、互相间仍然连成整体的一部分叫做裂缝圈或破裂圈。
④震动圈 在这个范围内,爆破作用力已减弱到不能使介质结构产生破坏,只是发生振动。 28.火花起爆、电力起爆和导爆索起爆三种。
第二章 地基处理与基础工程
1. 其他地基加固方法简介(形成方法、适用范围)
① 砂桩地基 采用类似沉管灌注桩的机械和方法,通过冲击和振动,把砂挤入土中而成的。适用于挤密松散砂土、表填土和杂填土等地基。
② 水泥土搅拌桩地基 利用水泥、石灰等材料作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,利用固化剂和软土之间产生的一系列物理、化学反应,使软土硬结成具有一定强度的优质地基。适用于加固较深较厚的淤泥、淤泥质土、和含水量较高且地基承载力不大于120KPa粘性土地基,对超软土效果更为显著。 ③ 预压地基 是建筑物施工前,在地基表面分级堆土或其他荷重,使地基土压密、沉降、固结,从而提高地基强度和减少建筑物建成后的沉降量。适用于各类软弱土地基。
④ 注浆地基 是指利用化学溶液或胶结剂,通过压力灌注或搅拌混合等措施,而将土粒胶结起来的地基处理方法。适用于局部加固新建或已建的建(构)筑物基础、稳定边坡及防渗帷幕等,也适用于湿陷性黄土地基。
2. 常用的浅基础类型有条形基础、杯形基础、筏式基础和箱型基础。
3. 施工前,如地下水位较高,可采用人工降低地下水位至基坑底以下500mm处,以保证在无水的情况下进行基坑开挖和基础施工。 4. 基坑开挖,如地下水位较高,应采取措施降低地下水位至基坑底以下500mm处,并尽量减少对基坑底部土的扰动。当采用机械开挖基坑时,在基坑底面以上200~400mm厚的土层,应用人工挖除并清理基坑验槽后,应立即进行基础施工。
基础的底板,内外墙和顶板宜连续浇筑完毕。为防止出现温度收缩裂缝,一般应设置贯通后浇带,带宽不宜小于800mm,在后浇带处钢筋应贯通,顶板浇筑后,相隔2~4周,用比设计强度提高一级的细石混凝土将后浇带填灌密实,并加强养护。
停止降水后,应验算基础的抗浮稳定性,抗浮稳定性系数不宜小于1.2。 5. 端承摩擦桩是指在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧及桩尖共同承受的桩。 摩
擦端承桩是指在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受的桩。 6. 钻孔灌注桩分为泥浆护壁成孔和干作业成孔两种施工方法。
7. 钻孔时,先安装桩架及水泵设备,桩位处挖土埋设孔口护筒,以起定位、保护孔口、存贮泥浆等作用,桩架就位后,钻机进行钻孔。钻孔时应在孔中注入泥浆,并保持泥浆液面高于地下水位1.0m以上,以起护壁、携渣、润滑钻头、降低钻头发热、减少钻进阻力等作用。
8. 泥浆护壁成孔灌注桩施工中常遇问题及及处理
(1) 孔壁坍塌 主要原因:土质松散,泥浆护壁不好,护筒周围未用黏土紧密填封以及护筒内水位不高。钻进时如出现孔壁坍塌,首先应保持孔内水位并加大泥浆比重以稳定钻孔的护壁。如坍塌严重,应立即回填黏土,待孔壁稳定后再钻。
(2) 钻孔偏斜 (3) 孔底虚土 4
(4) 断桩护壁桩力力状态下m
9. 振动灌注桩可采用单振法、反差法或复振法施工。 10. 振动沉管灌注桩施工中常遇问题及及处理
(1)断桩 主要原因:桩距过小,受邻桩施打时挤压的影响;桩身混凝土终凝不久就受到振动和外力;以及软硬土层间传递水平力大小不同,对桩产生剪应力等。
处理方法:经检查有断桩后,应将断桩段拔去,略增大桩的截面面积或加箍筋后,再重新浇筑混凝土。 (2)瓶颈桩 主要原因:在含水率较大的软弱土层沉管时,土受挤压便产生很高的孔隙水压,拔管后便挤向新灌的混凝土,造成颈缩。拔管速度过快,混凝土量少,和易性差,混凝土出管扩散性差也造成颈缩现象。 处理方法:施工中应保持管内混凝土略高于地面,使之有足够的扩散压力,拔管时采用复打或反差办法,并严格控制拔管速度。
(3)吊脚桩 主要原因:预制钢筋混凝土桩尖承载力或钢活瓣桩尖刚度不够,沉管时被破坏或变形,因而水或泥沙进入桩管;拔管时桩靴
(4)桩尖进水水泥 主要原因:钢筋混凝土桩尖与桩管接洽处或钢活瓣桩尖闭合不紧密,钢筋混凝土桩尖被打破或钢活瓣桩尖变形等所致。
处理方法:将桩管拔出,清除管内泥沙,修整桩尖(被打破或钢活瓣桩尖变形等所致)钢活瓣变形缝,用黄砂回填桩孔后再重打;若地下水位较高,待沉管至地下水位时,先在桩管内落入0.5m厚的水泥砂浆作封底,再灌1.0m高度混凝土增压,然后再继续下沉桩管。
11.人工挖孔灌注桩的施工工艺流程 l 按设计图纸放线、定桩位 l 开挖桩孔土方 l 支设护壁模板 l 放置操作平台 l 浇筑护壁混凝土 l 拆除模板继续下段施工
l 排除孔底积水,浇筑桩身混凝土 12.成桩的质量检验有两种基本方法 (1)静载试验法(破损试验) (2)动测法(无破损试验)
第三章 砌筑工程
1.当外墙砌筑高度超过4m或立体交叉作业时,除在作业面正确铺设脚手架板或安装防护栏杆和挡脚板外,还必须在脚手架外侧设置安全网,架设安全网时,其伸出宽度不应小于2m,外口要高于内口,搭接应牢固,每隔一定距离应用拉绳将斜杆与地面锚桩拉牢。
钢脚手架不得搭设在距离35KV以上的高压线路4.5m以内的地区和距离1~10KV高压线路3m以内的地区。钢脚手架在搭设和使用期间,要严防与带电体接触,需要穿过或靠近380V以内的电力线路,距离在2m以内时,则应断电或拆除电源,如不能拆除,应采取可靠地绝缘措施。
2.常用的垂直运输设施有塔式起重机、井架、龙门架、施工电梯 、灰浆泵。 3.砂浆强度等级以标准养护(温度20±5 及正常温度条件下的室内不通风养护)龄期为28d的试块的抗压强度为标准。砌筑砂浆强度等级分为M15/M10/M7.5/M5/M2.5五个等级。
在砌砖前应提前1~2d将砖堆浇水湿润,以使砂浆和砖能很好的粘结。 4.毛石基础是用毛石与水泥砂浆或水泥混合砂浆砌成。
5.毛石基础砌筑时,第一皮石块应坐浆,并大面向下;料石基础的第一皮石块应丁砌坐浆。砌体应分皮卧砌,上下错缝,内外搭砌,不得采用先砌外面石块后中间填心的砌筑方法。
6.砖基础下部通常扩大,称为大放脚。 各层大放脚的宽度应为半砖长的整数倍。
7.普通砖墙砌筑的形式主要有五种:即一顺一丁、三顺一丁、梅花钉、二平一侧和全顺式。 8,砖墙的砌筑工序:抄平、放线、摆砖、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理等工序。 9.皮数杆是指在其上划有每皮砖和灰缝高度,以及门窗洞口过梁、楼板等高度位置的一种木制标杆。 10.皮数杆一般设置在房屋的四大角以及纵横强的交接处,如墙面过长时,应每隔10~15m立一根。 11.墙角砌好后,即可挂小线,作为砌筑中间墙体的依据,以保证墙面平整,一般一砖墙、一砖半墙可用单面挂线,一砖半墙以上则应用双面挂线。
12.三一砌砖法:一块砖、一铲灰、一揉压,并随手将挤出的砂浆刮去。 优点:灰缝容易饱满、粘结力好、墙面整洁。
13.砖墙的水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不小于8mm,也不应大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲灌缝。
斜槎长度不应小于高的的三分之二。非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不留斜槎时,除转角外处,可留直槎,但必须做成凸槎,并加设拉结筋。拉结筋的数量为每120mm墙厚放置1 6拉结筋(120mm厚墙放置2 6拉结钢筋)间距沿墙高不应超过500m,埋入长度从留槎处算起,每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度为6度、7度的地区,不应小于1000mm,末端应有90°弯钩。
14.构造柱截面尺寸不宜小于240×240mm,其厚度不应小于墙厚。砖石砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎。并应沿墙高每隔500mm设2 6拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm。
15.组合砖墙的施工工序应先砌墙后浇混凝土构造柱。
16.构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度不宜超过300mm。
第四章 混凝土结构工程
1.在现浇钢筋混凝土结构施工中,对模板的要求:
保证工程结构各部分形状尺寸和相互位置的正确性,具有足够的承载能力、刚度和稳定性,构造简单,装拆方便。