好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

BS-H变压器空载负载特性测试仪操作方法 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

-

的电流应为额定电流的2/3倍,测得的数值可按下面公式换算三相短路损耗和短路电压:

PK?U?UkBC?UkCAPAB?PBC?PCAUk%?kAB?100%

3Un2※ 注:式中Un为加压侧额定电压

b.加压绕组为Y连接

依次在任两相之间加压,同时非加压侧的三相出线端人工短连接。

PK?PAB?PBC?PCA3?UkAB?UkBC?UkCA?Uk%??100%

26Un※ 注:式中Un为加压侧额定电压

⑷ 三相短路测试

按照图二十一所示的方法接线:

用三相调压器作为试验电源,将调压器的输出端接到容量测试仪的电流端子的正端;三把测试钳的粗线按颜色分别接到测试仪的电流端子的负端;三把测试钳的细线按颜色分别接到测试仪的电压端子上。再将三把测试钳夹到被测变压器的高压侧接线柱上,黄钳接A相柱、绿钳接B相柱、红钳接C相柱。再用专用短路线把低压侧三个接线柱短接起来,注意一定要良好短接,否则会影响测试数据。

- zj.

-

图二十一 三相短路测试接线

▲ 注意:如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接。

⑸ 零序阻抗测试

一台变压器的零序电压和零序电流所表现出的阻抗叫零序阻抗。当系统不对称运行时,就会产生零序电流。它的大小不仅与绕组的连接方式有关,还与铁芯结构有关。

对于变压器测量零序阻抗按照图二十二所示的方法接线:

用单相调压器作为试验电源,将调压器的一个输出端接到损耗测试仪的A相电流端子的正端,另一个输出端接到测试仪C相电流端子的负端;黄色测试钳的粗线接到测试仪的A相电流端子的负端,电压测试线接到A相电压端子;红色测试钳的粗线接到测试仪C相电流端子的负端(即与调压器的输出接到一起),细线接到测试仪的B相电压端子上。再将被测变压器的Yn侧接线方式的A、B、C相接线柱短接到一起,并连接黄色测试钳;0相接线柱连接到红色测试钳。注意一定要良好短接,否则会影响测试数据。

图二十二 零序阻抗测试接线

3. 测试步骤

1)三相电源测量变压器空载、负载损耗测试步骤

- zj.

-

A. 先进行测试参数设置;

B. 按照三相短路测试图接好测试线; C. 进行三相短路试验并锁定试验数据; D. 按照三相空载测试图接好测试线; E. 进行三相空载试验并锁定试验数据; F. 进入测试结果屏查看所有数据; G. 保存测试记录。

2)单相电源测量变压器空载、负载损耗测试步骤

A. 先进行测试参数设置;

B. 按照单相短路测试图接好测试线; C. 进行单相短路试验; D. 记录短路试验测试结果

E. 按照单相空载测试图接好测试线; F. 进行单相空载试验; G. 记录空载试验测试结果

第三章 注意事项

3.1 注意事项

1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。 2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。 3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。 4.最好使用有地线的电源插座。

- zj.

-

5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。

6.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。 7.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接。

8.试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,以保证测试工作安全顺利进行。

- zj.

BS-H变压器空载负载特性测试仪操作方法 - 图文

-的电流应为额定电流的2/3倍,测得的数值可按下面公式换算三相短路损耗和短路电压:PK?U?UkBC?UkCAPAB?PBC?PCAUk%?kAB?100%3Un2※注:式中Un为加压侧额定电压b
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
87bt978rvb58u602x74s2b61z97l7x017ke
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享