技 术 交 底 记 录
DQ-001 工程名称 交底部位 基础接地 施工单位 交底日期 交底提要:基础筏板钢筋做接地基础焊接;避雷引下线、均压环焊接;安全文明施工; 1、 施工工艺: 检查定位→搭接桩基或底板钢筋→搭接地底板与柱子钢筋→设置检测点并标记引出钢筋→隐蔽检查→基础完工测接地电阻→检查验收 2、 利用结构承台内至少两根不小于¢16主钢筋焊接成闭合的电气回路,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、虚焊、气孔等缺陷; 3、 接地焊接施工中,应采用不小于¢10圆钢跨焊,焊接长度大于6D,严禁交叉搭接,保证焊接面积; 4、 检测点安装:按图纸距室外地坪50cm预留检测点以供测试,用-40mm*4扁钢连接柱内作引下线的钢筋,用电焊不小于三面焊接将扁钢引至接线盒内,待工程完工盖上盒盖封堵,盒盖紧贴墙面; 5、 接地装置的焊接采用搭接焊,搭接长度符合规范要求: 1、 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 2、 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3、 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 6、 利用混凝土结构的柱钢筋作引下线,在钢筋绑扎后,按施工图要求,对钢筋绑扎或连接情况进行定位确定;利用混凝土柱钢筋作引下线应采用两根不小于¢16的主筋,并对作为引下线的钢筋上下作好标记。 7、 本工程按设计说明要求设均压环,并将均压环与避雷引下线钢筋做可靠连接,并按设计要求,将金属物或金属门窗与均压环做可靠连接。 8、 安全文明施工: 1、 不准从正在起吊、运吊中的物件下通过、施工; 2、 使用电焊作业前必须办理动火审批手续,作业时将周边易燃物体清理干净,在作业周边准备好灭火器,并有专人看护; 3、 安装施工人员进入施工现场后必须戴好安全帽,系好安全绳,禁止酒后上岗。 项目(专业)技术负责人
发底人 接受人