VLAN技术在智能变电站中的应用
【摘 要】以湖北柏泉500kV智能变电站工程为例,介绍VLAN技术在智能变电站过程层网络中的应用,重点阐述智能变电站过程层网络典型组网方案、交换机配置以及交换机VLAN划分。本文可为老站智能化改造或新建智能站网络规划设计提供参考。
【关键词】智能变电站;VLAN;过程层网络;SV;GOOSE
0 引言
IEC61850标准中,智能变电站过程层SV、GOOSE报文均使用多播地址传送。默认情况下,交换机将收到的多播报文全网广播,这将造成装置收到大量与自身无关的报文,尤其是网络中有采样值报文时,往往容易造成装置CPU过载、链路中断等现象。因此,需要对多播报文进行过滤,从大量的网络报文中筛选出装置需要的报文。
目前,过程层网络常用的多播报文过滤技术有静态多播地址表、GMRP(GARP多播注册协议)和VLAN。本文将重点阐述VLAN技术在过程层网络中的工程应用。
1 VLAN技术概述
VLAN(Virtual Local Area Network)又称虚拟局域网,是一种将局域网(LAN)内的设备从逻辑上划分成一个个网段,从而实现虚拟工作组的技术,即在不改变物理连接的条件下,对网络做逻辑分组[1]。它是根据IEEE 802.1Q标准,把一个物理上的局域网划分为多个逻辑上的局域网,每个虚拟局域网就是一个独立的广播域。同一个VLAN内的装置采用传统的以太网通信方式进行报文的交互,而不同VLAN内的装置之间在逻辑上相互隔离。
VLAN的工作原理是在以太网帧内增加VLAN头信息,用VLAN ID将网络划分为更小的工作组,限制不同工作组之间的二层访问,网络中的信息通过报文中的VLAN标识符来决定在哪个VLAN内传播。二层交换机收到带有VID标签的报文后,只将该报文转发到属于该VLAN的端口,并不是所有的交换机端口,从而有效的限制报文的广播范围。IEEE 802.1Q协议规定,具有优先级标记的以太网帧在目的MAC地址和源MAC地址之后定义4个字节的VLAN标签,用于标识VLAN的有关信息,前两个字节固定为0x8100,后两个字节的前3位用于标记0~7共8种不同的优先级,最后的12位是VID标识符,标识以太网帧属于哪个VLAN[2],其格式如图1所示。
图1 IEEE 802.1Q定义的VLAN标签格式
VLAN的划分方式有基于端口、基于IP地址、基于MAC地址等多种方式。
采用VLAN技术后,可将交换机的某些端口划分到一个VLAN中,同一个VLAN内的成员可以互相通信,且一个VLAN的广播风暴不会影响其它VLAN的性能,从而有效控制网络的广播风暴。
2 工程应用
2.1 工程概况
湖北柏泉500kV智能变电站一期工程包括1200MVA变压器2组,500kV出线2回,220kV出线7回,66kV电容器、电抗器各4组。变电站采用常规电磁式电流、电压互感器,通过智能控制柜内的合并单元与智能终端实现就地数字化。保护装置直接采样,直接跳闸,保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息采用网络传输方式[3]。
2.2 网络结构
柏泉智能变电站分为三层:站控层、间隔层、过程层。连接站控层与间隔层的网络称为站控层网络,通过MMS报文实现站控层设备和间隔层设备之间的通信;连接过程层与间隔层的网络称为过程层网络,过程层智能装置通过GOOS、SV报文与间隔层设备通信,是典型的“三层两网”结构。根据继电保护对网络的要求,站控层网络和过程层网络均采用星形拓扑结构,网络结构简单清晰,任意两个智能装置之间最多不超过4台交换机,延时较小,有效避免网络风暴的发生,即能满足站控层可靠性的要求,还可以满足过程层跨间隔信号的实时性[4]。
2.3 过程层网络流量计算
SV报文流量计算:
以9-2格式的SV报文为例,某个线路间隔合并单元发送的ASDU数据集共有20个模拟量通道,发送频率为4000Hz,每帧一个采样点,典型的报文长度为224个字节,其流量=224*8*4000=7.168 (Mbit/s)。
GOOSE报文流量计算:
GOOSE采用心跳报文和变位报文快速重发相结合的发送机制,在GOOSE数据集中的数据无变位的情况下,心跳报文发送间隔时间一般设为5秒(T0=5S)。假设单个智能设备GOOSE报文的长度为250字节,其流量=250*8/5=400(bit/s),可见GOOSE报文流量远远小于SV报文流量。
2.4 VLAN划分思路
智能变电站过程层网络SV报文数据量巨大、流量固定;而GOOSE报文实时性要求高,对网络带宽占用少。根据SV/GOOSE报文流量的特点,将全站过程层网络划分为:500kV GOOSE A网、B网、500kV SV A网、B网、220kV/66kV
过程层A网、B网。其中500kV电压等级交换机按串配置,GOOSE网络与SV网络分别组网,220kV电压等级则按间隔配置交换机,GOOSE、SV共网传输,66kV不单独组网,其过程层网络并入220kV网络。GOOSE网络按电压等级划分为一个VLAN,默认VID=1,SV按合并单元依次划分为单独的VLAN,VID号全站唯一。
2.5 VLAN划分实例
柏泉500kV智能变电站采用基于端口的VLAN划分原则,交换机通过报文中的VLAN Tag标签来识别不同VLAN的报文。现以220kV过程层A网中心交换机为例,详细介绍VLAN的划分和交换机的配置。
220kV部分过程层SV、GOOS报文共网传输,保护装置直采直跳,线路保护与母线保护之间的失灵启动、启动远跳等信息采用网络传输方式;交流采样信息经线路合并单元同步处理后,以点对点方式发送给保护装置,以网络方式发送给测控装置、故障录波器、网络分析仪等。网络连接示意图如图2所示。图2 220kV过程层中心交换机连接示意图
需要注意的是,北京四方公司的智能终端在接收GOOSE报文时,约定先判断报文中的VID值是否与自身发送GOOSE报文的VID值一致,只有VID值相等才接收处理该GOOSE报文,否则丢弃该报文。由于各厂家装置发送的GOOSE报文默认情况下VID=0,而交换机端口在向外转发报文时无法带上VID=0的标签(交换机端口属性设置为Untagged)。因此,VLAN的划分方案是将GOOSE网络划分为VLAN2,智能终端发送的GOOSE报文自带VID=2标签,交换机转发给智能终端的GOOSE报文也带VID=2标签,保证智能终端收发GOOSE报文正常。其它厂家装置发送的GOOSE报文保持自带VID=0的标签,统一由交换机端口在接收GOOSE报文时打上VID=2标签,再转发给交换机其它端口;交换机端口转发GOOSE报文给其它厂家装置时,需要脱掉VID标签,因为其他智能装置接收GOOSE报文不需要判断VID标签。因此,GOOSE网络划分在VLAN2中,SV网络则按每一个合并单元单独划分一个VLAN,VID号保持全站唯一。根据装置间的连接需要,利用交换机的VLAN功能来控制GOOSE、SV报文流向,以满足工程需求。中心交换机的详细配置信息如表1所示。
由于该网络层合并单元装置较多,网络层所有交换机的备用端口都屏蔽了SV报文,防止今后启用备用端口时因透传过多的SV报文而导致交换机与其它装置通迅中断。
3 结语