电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011-031
临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:九层A2区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等
山东省建设工程质量监督总站监制
施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 米 个 数量 320 420 240 150 457 223 220 290 23 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2006年 3月 11 日 接头形式和辅助材料 九层A2区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011-032
临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:九层A1区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等
山东省建设工程质量监督总站监制
施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 米 个 数量 320 420 240 150 230 210 245 280 23 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2006年 3 月13 日 接头形式和辅助材料 九层A1区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011-033
临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:十层A3区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等
山东省建设工程质量监督总站监制
施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 个 数量 320 420 230 150 430 220 230 80 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2006年 3 月 23日 接头形式和辅助材料 十层A3区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011-034
临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:十层A2区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等
山东省建设工程质量监督总站监制
施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 个 数量 210 120 250 150 240 220 220 43 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2006年 3 月 25 日 接头形式和辅助材料 十层A2区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011-035
临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:十层A1区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等
山东省建设工程质量监督总站监制
施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 个 数量 320 420 259 150 420 220 210 45 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2006年 3月26 日 接头形式和辅助材料 十层A1区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: