好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一、鲁DQ-011电气工程隐蔽验收记录 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录

鲁DQ-011-026

临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:七层A1区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等

山东省建设工程质量监督总站监制

施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 个 数量 320 420 230 150 440 260 230 45 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2006年 2 月22 日 接头形式和辅助材料 七层A1区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录

鲁DQ-011-027

临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:八层A3区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等

山东省建设工程质量监督总站监制

施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 个 数量 320 420 230 150 440 340 245 54 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2006年 2 月25日 接头形式和辅助材料 八层A3区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录

鲁DQ-011-028

临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:八层A2区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等

山东省建设工程质量监督总站监制

施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 米 个 数量 320 440 260 150 470 236 268 260 34 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2006 年 3 月2 日 接头形式和辅助材料 八层A2区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录

鲁DQ-011-029

临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:八层A1区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: 责人: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等

山东省建设工程质量监督总站监制

施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 个 数量 330 440 250 150 457 236 268 23 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2006年 3月 4日 接头形式和辅助材料 八层A1区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录

鲁DQ-011-030

临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:九层A3区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等

山东省建设工程质量监督总站监制

施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 个 数量 320 420 230 150 420 220 245 34 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2006年 3月6日 接头形式和辅助材料 九层A3区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师:

一、鲁DQ-011电气工程隐蔽验收记录 

电气电线、电缆导管和线槽敷设工程隐蔽验收记录鲁DQ-011-026临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称综合楼分项工程名称隐蔽部位名称PVC穿线管PVC穿线管PVC穿线管隐PVC穿线管蔽PVC接线盒内JDG钢管容JDG钢管铁接线盒简图及说明:1.部位:七层A1区现浇面穿线导管暗敷设。2.材质、规格、型号均
推荐度: