电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011-016
临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 电线、电缆导管和线槽敷设 监理(建设) 单位 验收日期 数量 320 420 210 150 140 180 230 260 45 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 山东鲁咨工程咨询有限公司 2005年 12 月 16 日 接头形式和辅助材料 施工单位 天元建设集团有限公司 四层A2区现浇面 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 规格 单位 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 Ф32 米 米 个 米 个 米 米 米 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:四层A2区现浇面穿线导管暗敷设。 86×50 个 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等
山东省建设工程质量监督总站监制
监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011-017
临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:四层A3区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等
山东省建设工程质量监督总站监制
施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 个 数量 310 420 260 150 450 260 280 45 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2005 年12月17日 接头形式和辅助材料 四层A3区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011-018
临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:五层A1区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等
山东省建设工程质量监督总站监制
施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 个 数量 320 420 230 150 470 230 280 56 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2005 年 12 月 25 日 接头形式和辅助材料 五层A1区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011-019
临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:五层A2区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等
山东省建设工程质量监督总站监制
施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 米 个 数量 290 360 230 150 460 200 240 260 54 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2005 年 12 月 26 日 接头形式和辅助材料 五层A2区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 电气 电线、电缆导管和线槽敷设 工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011-020
临沂经济开发区投资创业服务中心工程名称 综合楼 分项工程名称 隐蔽部位 名称 PVC穿线管 PVC穿线管 PVC穿线管 隐 PVC穿线管 蔽 PVC接线盒 内 JDG钢管 容 JDG钢管 铁接线盒 简图及说明: 1.部位:五层A3区现浇面穿线导管暗敷设。 2.材质、规格、型号均符合设计要求和施工规范规定。 3.设于现浇面内位置及坐标均符合设计要求,保护层厚度符合要求。 4.管子的弯曲半径大于10D,管子的弯扁度小于0.1D。 结论 施工单位 专业工长: 专业质量检查员: 责人: (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等
山东省建设工程质量监督总站监制
施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 单位 米 米 个 米 个 米 米 个 数量 320 420 240 150 440 240 230 28 天元建设集团有限公司 电线、电缆导管和线槽敷设 山东鲁咨工程咨询有限公司 2005年 12 月 27 日 接头形式和辅助材料 五层A3区现浇面 规格 Ф16 Ф20 Ф25 Ф32 86×50 Ф20 Ф25 86×50 PVC穿线管:管子与管子采用套管连接,套管长度为管外径得1.5-3倍,管子与接线盒采用管件连接,连接牢固严密, JDG钢管:管子与管子采用内锁紧连接件固定连接,管子与接线盒采用内锁紧螺母连接。 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) 项目专业技术(质量)负监理工程师: