可编辑
电缆敷设安全技术措施
.1 概述
为保证220kV轿子山变电所多晶硅间隔电缆敷设排列整齐美观,电缆的固定、弯曲半径和防火措施符合设计要求,在运行电缆沟内安全敷设电缆,我们将精心组织,精心施工,改进施工手段,严抓工艺质量。为此,依照电缆敷设施工及验收规范,针对本工程电缆敷设工作实际,编制本安全技术措施。
.2 电缆敷设的施工程序
.2.1 电缆敷设施工目标
1、仔细依照设计图纸施工,保证电缆敷设正确率达到100%。 2、大力提高敷设工艺,确保施工质量,达到并超过验收规范的要求。 .2.2 准备工作
1、按照施工图纸进行电缆支架配置和安装。
a、 钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺。 b、支架焊接应牢固,无明显变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。 c、 电缆支架全长均应有良好接地。
2、按照施工图纸进行电缆埋管加工及埋设。 a、 管口应无毛刺和尖锐棱角。
b、电缆管弯曲后,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 c、 电缆管的内径和电缆的外径之比不得小于1.5。 d、电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。
.2.3 由现场技术部门认真核查设计电缆清册与电缆实际到货情况,核实正确无误后,组织人员进行敷设。
精品
可编辑
a、 首先,把敷设路段中运行电缆沟的盖板打开,防火、防鼠墙拆除。打开、拆除时应严防伤及电缆。
b、敷设电缆应由专人指挥、统一行动,并有明确的联系信号,在指挥信号时拉动。在敷设过程中,施工人员严禁在电缆上行走。
c、 电缆敷设应做到横看成线,纵看成行,引出方向一致,余度一致,避免交叉压叠,达到整齐美观。
d、敷设电缆时,电缆应由电缆盘上端引出,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 e、 一根电缆管只允许穿一根电力电缆。
f、 敷设电缆至终端后,应留够接线幅度,并正确挂电缆标示牌。 g、每天无论电缆是否敷设完毕,都必须当天恢复防火、防鼠设施。
.3 危险源辩识
.3.1 注意事项
1、敷设电缆前,电缆沟及电缆夹层内应清理干净,做到无杂物、无积水,并应有足够的照明。
2、注意观察工作位置附近的环境,将周围存在的孔洞,沟道用厚实的盖板盖好,避免无意中踩落。
3、电缆穿过孔洞、管子或楼板时,两侧必须设监护人,入口侧应防治电缆被卡或手被带入孔内。出口侧的人员不得在正面接引。 4、敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆外侧。 5、不得在电缆上行走。 .3.2 危险源辨识
危险源 未正确使用靠梯和人员伤害 人字梯 端应可靠支撑在杆子或刀闸底座上,并2 为宜,梯子脚应有可靠的防滑措施,顶可能导致的事故 风险 级别 安全措施 梯子应搁置稳固,与地面的夹角以60度精品
可编辑
危险源 可能导致的事故 风险 级别 安全措施 用小绳栓牢。严禁一个梯子上站两个人,梯子的最高两档不得站人。 精品