好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

几种馈线自动化方式

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.集中控制式

集中控制式的故障处理方案是基于主站、通信系统、终端设备均已建成并运 行完好的情况下的一种方案,它是由主站通过通信系统来收集所有终端设备的信 息,并通过网络拓扑分析,确定故障位置,最后下发命令遥控各开关,实现故障 区域的隔离和恢复非故障区域的供电。

优点:非故障区域的转供有着更大的优势,准确率高,负荷调配合理。 缺点:终端数量众多易拥堵,任一环节出错即失败。

案例:

假设F2处发生永久性故障,则

变电站1处断路器CB1因检测到故障电流而分闸,重合不成功然后分闸闭锁。 定位:位于变电站内的子站或配电监控中间单元因检测到线路上各个

FTU的状

态及信息,发现只有FTU1流过故障电流而FTU2?FTU5没有。子站或配电监 控中间单元判断出故障发生在 FTU1?FTU2之间。

隔离:子站或配电监控中间单元发出命令让 FTU1与FTU2跳闸,实现故障隔离。 恢复:子站或配电监控中间单元发出命令让 FTU3合闸,实现部分被甩掉的负荷 的供电。子站或配电监控中间单元将故障信息上传配调中心,请求合变电站

1

处断路器CB1,实现部分被甩掉的负荷的供电。配调中心启动故障处理软件,产 生恢复供电方案,自动或由调度员确认。配调中心下发遥控命令,合变电站

1

处断路器CB1,实现部分被甩掉的负荷的供电。等故障线路修复后,由人工操作, 遥控恢复原来的供电方式。

2. 就地自动控制 2.1 负荷开关(分段器)

主要依靠自具一定功能的开关本身来完成简单的自动化, 它与电源侧前级开 关配合,在线路具备其本身特有的功能特性时, 在失压或无流的情况下自动分闸, 达到隔离故障恢复部分供电的目的。

这种开关一般或者有“电压 -时间”特性,或者有“过流脉冲计数”特性。 前者是凭借加压、 失压的时间长短来控制其动作的, 失压后分闸, 加压后合闸或 闭锁。后者是在一段时间内, 记忆前级开关开断故障电流动作次数, 当达到其预 先设定的记录次数后, 在前级开关跳开又重合的间隙分闸, 从而达到隔离故障区 域的目的。

在“电压 -时间”方案中,开关动作次数多,隔离故障的时间长,变电站出口开 关需重合两次,转供时容易有再次故障冲击,但它的优点是控制简单。

( 1) 基于重合器与电压 -时间分段器方式的馈线自动化

基于电压延时方式, 对于分段点位置的开关, 在正常运行时开关为合闸状态, 当线路因停电或故障失压时, 所有的开关失压分闸。 在第一次重合后, 线路分段 一级一级地投入, 投到故障段后线路再次跳闸, 故障区段两侧的开关因感受到故 障电压而闭锁, 当站内断路器再次合闸后, 正常区间恢复供电, 故障区间通过闭 锁而隔离。

而对于联络点位置的开关, 在正常时感受到两侧有电压时为常开状态, 当一 侧电源失压时, 该联络开关开始延时进行故障确认, 在延时时间完成后, 联络开 关投入,后备电源向故障线路的故障后端正常区间恢复供电。两侧同时失压时, 开关为闭锁状态。

特点:造价低,动作可靠。该系统适合于辐射状、 “手拉手”环状和多分段 多连接的简单网格状配电网, 一般不宜用于更复杂的网架结构。 应用该系统的关 键在于重合器和电压-时间型分段器参数的恰当整定,

故障隔离范围,也会延长健全区域恢复供电的时间。

若整定不当,不仅会扩大

2) 基于重合器与过流脉冲计数分段器方式的馈线自动化

当发生故障时重合器跳闸,分段器维持在合闸位置,但是经历了故障电流的 分段器的过流脉冲计数器加一,若计数值达到规定值,则该分段器在无电流间隙 分断,当重合器再

几种馈线自动化方式

1.集中控制式集中控制式的故障处理方案是基于主站、通信系统、终端设备均已建成并运行完好的情况下的一种方案,它是由主站通过通信系统来收集所有终端设备的信息,并通过网络拓扑分析,确定故障位置,最后下发命令遥控各开关,实现故障区域的隔离和恢复非故障区域的供电。优点:非故障区域的转供有着更大的优势,准确率高,负荷调配合理。缺点:终端数量众多易拥堵,任一环节出错