1、某歌舞厅的经理将公安机关消防机构查封娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接到群众举报后及时派人到现场进行核查,确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是( )
A.对该歌舞厅法定承包人处三日拘留,并处500元罚款。
B.对该歌舞厅经理三日拘留,并处500元罚款。
C.对该歌舞厅经理十日拘留,并处300元罚款。
D.对该歌舞厅经理处500元罚款
【答案】 D
2.泡沫灭火系统的组件进入工地后,应对其进行现场检查,下列检查项目中,不属于泡沫产生器现场检查项目的是( )
A.表面保护涂层
B.机械系损伤
C.产品性能参数
D.严密性试验
【答案】 D
3.在对某办公楼进行检查时,调阅图纸资料得知,该楼为钢筋混凝土框架结构,柱、梁、楼板的设计耐火极限分别为3.00h、2.00h、1.00h,每层划分为2个防火分区。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )
A.将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门
B.将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上,防火分区面积仍然符合规范要求。
C.将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗
D.排烟防火阀处于开启状态,但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭
【答案】 B
4、高层医疗建筑采用双面布房的疏散走道,其净宽度根据疏散人数计算确定,并应满足不小于( )m的要求
A.1.1
B.1.2
C. 1.5
D. 1.4
【答案】C
5.对建筑的内部装修防火工程进行验收时,应对电气设备及灯具的设置进行检查。在对某建筑的内装修工程检查时,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是()
A.插座直接安装在木质装修材料上
B.配电箱的壳体和底板采用金属材料制作,安装在轻钢龙骨纸面石膏板墙上
C.吊顶内的电线采用金属管保护
D.开关安装在水泥板隔墙上
6.消防安全重点单位“三项”报告备案制度中,不包括( )
A.消防安全管理人员报告备案
B.消防设施维护保养报告备案
C.消防规章制度报告备案
D.消防安全自我评估报告备案
【答案】 C
7.对建筑进行防火检查时,应注意检查建筑的疏散楼梯的形式,下列建筑中,应采用防烟楼梯间的是()
A.建筑高度为32m的高层丙类仓库
B. 建筑高度为36m的住宅建筑
C. 建筑高度为23m的医院建筑
D. 建筑高度为30m的学校办公楼
【答案】B
8.某学校宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层,建筑高度21m,设有室内消火栓系统,宿舍楼每层设置15间宿舍,每间宿舍学生人数为4人,每层中间沿长度方向设2m宽的走道,该楼每层灭火器布置的做法中,符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140要求的是( )。
A.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MF/ABC5灭火器
B.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC4灭火器
C.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC5灭火器
D.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MS/Q6灭火器
【答案】A
9、在对某办公楼进行检查时,调阅图纸资料得知,该楼为钢筋混凝土框架结构,柱、梁、楼板的设计耐火极限分别为3.00h、2.00h、1.00h,每层划分为2个防火分区。10.某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案,将疏散引导工作分为四大块,下列工作内容中不属于疏散引导工作内容的是()。
A.拨打119电话
B.根据火场情况划定安全区
C.明确疏散引导责任人
D.根据需要及时变更疏散路线
【答案】A
11.对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是()。
A.电梯的载重量