好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站高压脉冲电子围栏安装方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

承力杆提供收紧合金线的张力,以下地方安装承力杆:脉冲电子围栏始端/末端 ,每30米需安装承力杆。在现有的围墙或地面上安装:可采用膨胀螺栓固定、焊接、水泥预埋等方式, 如果是首段是靠近墙体不易安装花篮螺丝,可以将承力杆固定在墙体上。

、 挂线杆的固定 倾斜安装 竖直安装 ①根据现场情况一般每4米安装一根; ②先将线杆底座用膨胀螺钉固定好,再注入玻璃胶或软胶。 ③将挂线杆插入底座。 ④用螺钉将挂线杆与底座锁紧。 ⑤挂线杆支撑合金线保持标准间距,避免相邻两线接触; 、 电子围栏的组建 ① 安装好承力杆和挂线杆后,穿入合金线; ② 用线夹/紧线器连接合金线; ③ 紧线器尽量放在相邻两根承力杆中间位置,用力拉紧合金线,拉到刚刚平直为止; ④ 用合金线(或高压绝缘线)跨过承力杆连接两部分合金线,在承力杆外侧形成弧线,使承力杆处没有死角; 合金线的连接 ⑤ 使用紧线器或线夹时,保证其在竖直方向对齐(如上图虚线所示),这样看起来美观。 、防区探测器的安装 防区探测器安装在室外时应加装防水箱,选择通风处或阴凉地方安装,先将挂板装在防水箱背板上,再将防区探测器挂在上面。 、防区探测器和电子围栏的连接及避雷器的安装 ① 防区探测器与电子围栏之间使用专用绝缘导线连接; ② 避雷器的作用是有助于保护整套装置免受雷击,避雷器安装于能量发生器和高压合金线之间(见下图)。

◇ 避雷器连接线需抗20,000 伏电压;

为提高防护等级,可在电子围栏的所有拐角处安装避雷器,第一个避雷器与防区探测器的距离不超过15 米;

、防区探测器接地

① 为了运行安全,电子安全围栏系统需接地;

② 接地必须与其它任何接地系统或其它通电装置完全隔离,且需安装于距离用电公司接地系统 10 米以上的地方;

③ 接地桩必须镀锌,因为腐蚀的铁将不是一个良好的导体;

④ 在导电性能差的柔软地面上,需要安装 3-4 根接地桩,这些接地桩间应相距3米左右并用绝缘线连接;

三、主要设备材料

序名 称 规格型号 单位 数量 备注 号 1 多防区主机 MG-3000 台 1 2 单防区探测器 台 2 3 承力杆 Φ32不锈钢 根 13 4 承力杆绝缘子 Φ32万向环 个 164 5 挂线杆 PV 根 260 6 挂线杆绝缘子 线卡 个 1040 7 合金丝 18#低阻抗 米 5000 紧线器 8 灰色 个 160 9 线连接器 铝合金 个 328 10 警示牌 个 120 11 拉力弹簧 不锈钢 个 160 12 高压绝缘导线 黑色 米 150 13 避雷器 个 5 14 花篮螺丝 个 41 15 接地桩 50×4×1000 根 5 16 防水箱 400×500×170 个 5 17 电源线 RVV2× 米 18 信号双绞线 RVVSP2× 米 19 PVC管道及接头 φ25 米 2声光警号 个 1 0 四、工期安排 1、施工时段:2014年7月01日——2014年7月10日,总工期10天。 2、各工序时间安排如下:

、第1阶段:电子围栏前端设备定位,2天。 、第2阶段:电子围栏前端设备安装,2天。

、第3阶段:电子围栏控制箱安装、挂线、接线,1天。 、第4阶段:室内入侵系统安装:3天。

、第5阶段:电子围栏系统、室内入侵系统调试 2天 五、主要施工器具 主要工器具详见下表: 序单名 称 规格型号 数量 备注 号 位 1 冲击钻 Φ10mm ,Φ12mm 钻头 台 1 2 活动板手 个 5 3 螺丝刀 个 5 4 电烙铁 个 1 5 登高梯 个 2 铁钳 6 个 5 7 铁锤 个 2 电工刀 8 个 5

六、主要施工人员

施工人员配置:技术2人、普工2人。 七、安全保证措施

1、作业人员必须经过安全培训,安规考试合格方可进入试工现场。

2、施工时应安全第一,在施工现场范围内,按照安全文明施工的有关规定搭设防护,施工现场靠近设备的一侧用夹板封闭,悬挂安全标志牌。

3、开工前应组织人员认真进行“危险点分析”和制定事故预控措施。

4、对施工人员进行安全技交底,明确变电站内施工的安全规定,了解有关设备的安全距离

5、严格施工现场管理,开工前必须向工作人员交待工作内容、施工工艺和应注意的安全事项,工作班成员确无疑问后方可开始工作。加强现场安全管理,认真执行落实各项安全措施。

6、现场工作人员必须服从工作负责人的安排,对于违章行为和其它不安全情况,任何人都有权制止。

7、焊接工作应由经过专门培训并考试合格的专业人员担任。

8、高处作业的人员必须当年体检合格;登高梯必须放在坚硬的地面上,防止登高梯处地面下沉,登高作业时,登高梯应有人进行安全保护;人字梯应有限止开度的措施;高处作业人员转移作业位置时,不有防止工具和器材掉落伤人的措施。

9、使用电动工具时,应先检查连接电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设剩余电流动作保护装置,金属外壳应接地,电动工具作到“一机一闸一保护”,长期停用的电动工具使用前应用绝缘电阻表测量其绝缘电阻,若带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MΩ,应禁止使用。电动工具维修后应进行绝缘电阻测量和绝缘耐压试验;使用电动工具时,不得手提导线或转动部分;使用金属外壳的电动工具,应戴绝缘手套;电动工具的电线不得接触热体呀放在湿地上,重物或载重车辆压在电线上;施工中的作业人员因故离开工作场所或暂停工作以及遇到临时停电时,应立即切断电源。

10、进行设备调试时,应制订防止触电的安全措施。

变电站高压脉冲电子围栏安装方案