一、系统简介

安装在围墙顶端的高压脉冲电子围栏, 能直接对入侵者实施有效的物理阻挡和心理威慑;其次,防区探测器输出的低能脉冲高压电流,通过高压绝缘导线施加于系统,使得入侵者触碰围栏时会对其产生非伤害性电击, 形成对入侵者的非伤害性电击阻挡和直接威慑;当入侵者强行侵入或企图破坏围栏系统设施时,通过报警系统发出的报警信号和控制系统记录的实时数据,使保卫部指挥中心值班人员能随时掌控非法入侵者的即时入侵信息,采取及时有效的防范措施,属于高科技安全防范系统。

1、工作原理

MINGAO-高压脉冲电子围栏系统主要由多防区主机、防区探测器、电子围栏三部分组成。电子围栏是分布于周界的有形的脉冲式电子网络,正常工作时,防区探测器产生一个幅度~10KV 、持续时间≤ 、能量≤的脉冲电压,将这个脉冲电压加到前端电子围栏上,当有人入侵(断线、短路、触网)破坏电子围栏,经防区探测器判断满足报警条件时,立即往多防区主机送去报警信号,同时输出开关信号启动现场声光报警等联动报警设备。

2、安全性

①不准在电子围栏上接入交流电源。当产品失效或发生故障时,应保证电子围栏不带交流电。

②本产品符合国家安全标准,具有能量电荷控制,不会直接造成人身伤害。 ③连带因素及受电击的影响:

本产品的电子脉冲不会伤害入侵者,但应避免连带因素。为了解决这个问题,其一,在电子围栏上醒目的位置,每隔10米,挂上专用的“电子围栏,禁止触摸”警示牌。警告入侵者,切勿触及。其二,电子围栏安装在变电站原铁艺围栏上方,有一定的高度,避免了人员无意中触及。

④电子围栏的主要报警方式为断线报警和短路报警,挂线杆采用柔性支撑杆(PV杆),围栏导线采用强度适中的合金线,避免了导线强度太高易造成不能断线及短路,造成探测器不能正常工作的情况。在终端杆处应增加弧线保护,防止从此处翻越。

3、设计要求

、工程概况本工程高压脉冲电子围栏总长360米,安全等级划分为I级,为一般安全等级,采用4线制系统。全站分两个防区,详见附图一(略)

、设计原则

设计方案严格遵守国家有关脉冲电子围栏系统规范要求,方案设计完整、安全、 实用,采用成熟的先进技术和设备,安全可靠,经济实用,并要考虑系统的可扩展性,对将来可能发展的部分进行预留设计,遵循以下网络设计原则:

开放性和标准化:要求报警网络能支持多种标准、协议和接口,可以与现有的和未来的 系统连接。

先进性:先进性将保证系统具有较强的生命力,有较长期的使用价值,符合当前或将来 的趋势。先进性将体现在先进的思想、先进的技术方法、先进的软硬件等各方面。

可扩展性:当前,应用对报警网络要求增长很快,报警网络技术也不断推陈出新,所以报警网络系统的设计要充分考虑将来若干年的发展,要充分考虑升级、扩容、扩充的可行性。

实用性:体现在决不盲目地追求高档,必须面向实际应用,根据实际的应用结构,并综合地考虑地理分布、通信线路状况等因素,保证系统切实可行,发挥网络产品的性能优势。

这样的设计才是真正的可行性报警网络方案。

安全性:报警网络系统的建设一定要贯彻安全第一的方针,以人为本,把整个系统的安全 性放在首位。网络设备应有一定的容错能力;主干网络及关键设备必须要有线路热备份、故 障自动切换。

可管理性:网络系统正渐渐向复杂化、庞大化发展,必须建立完整的网管机制才能合理利用网络资源、控制网络正常运作、监视网络运行状态以及拯救某些突发事件的响应。

设计方案

本工程脉冲电子围栏安防系统由多防区主机系统、传输报警及前端电子围栏系统组成。多防区主机系统由多防区主机和防区探测器等组成;前端电子围栏系统由高强度承力杆、承力杆绝缘子(Φ32万向环)、挂线杆、挂线杆绝缘子、合金线、高压绝缘导线、避雷器、紧线器、线连接器、警示牌及其它安装附件等组成;

(1)72CM,按间距为 18CM 并列4根能量传导线、高强度承力杆间距30米中间挂线杆间距4米,在围墙侧面用M12螺钉垂直安装固定底座。

(2)该工程共需要2个单防区探测器,为了方便取电,我们采取两边走线的方法,把防区探测器安置在 2 个防区的中间地带的围墙下方。如示意图:

18# 合金线传输。

,直接采用屏蔽双绞线埋地的方式传入监控室。 系统其他部件数量的计算方法

电子围墙部件的数量决定于防区长度、合金线的道数/间距、围墙形状、安装要求(安装在现有围墙/栏或独立式)。

部件数量的确定由以下因素决定: 部件 产品图片 描述 直观显示前端防区探测器工作状态及报警防区 本次订货基准数量 多防区主机 防区总数为5个,选用8防区主机 MG-3000 1台。

单防区探测器 产生脉冲电压/报警信号 承力杆 用来承受合金线张力 每个独立防区用一台单防区探测器,置于前端需要防区的围墙附近,通过短路、断线等方式触发报警信号并传输给后端主机。本工程独立防区为2个,共需要2台单防区探测器。 每个防区电子围栏的始端、末端及中间受力点,平均30米1根,1个出入口(加1根),本工程总长360米,共设终端杆360÷30+1=13根。 每根承力杆各需4个绝缘子,即承力杆×4。本工程13×4=52 套。 两个相邻的承力杆需配(13-1)×4=48个拉力弹簧 承力杆绝缘子 用于固定合金线于承力杆上 不锈钢拉力弹簧 圆孔自攻绝缘子 用拉紧合金线,拉直 用于拐角处,不留空根据现场情况而定 隙 用于拉紧承力杆,防承力杆数量×30%,共5个 止倾斜 根据现场要求平均4米 1 根,减去承力杆的数量就是挂线杆的数量,本工程360÷4+1-41=50根。 每根挂线杆上需4个绝缘子,即挂线杆×4。本工程50×4=200个。 花篮螺丝 挂线杆 支撑合金线 挂线杆绝缘子 用于支撑合金线及绝缘 紧线器 用于连接和拉紧合金线 用于合金丝连接及合金线与高压绝缘导线连接 组成电子围栏的合金线 每根承力杆的每根合金线需1个紧线器,本工程13×4=42个。 承力杆处的跳线和连接合金线时左右各用4个。本工程13根承力杆,即13×8=104只。 (周界长度×合金线数)×(1+3%)=总数量(考虑转角及跨接线量),本次总数量:1500米。 线连接器 合金线

高压绝缘线 防区探测器与电子围栏连接及每防区电子围栏末端连接 每防区标配30米,本工程2个防区即2×30=60米。 避雷器 保护防区探测器 每个防区标配1 个,本工程共2个。 警示牌 警示/告知入侵者 每10米配1个,本工程共36个。 接地桩 防区探测器和避雷器接地 每台防区探测器一根,本工程共2根。 防水箱 探测器放入防水箱内,以防日晒雨淋。 每台防区探测器一台,本工程共2台。 二 安装过程及安装工艺 1.安装过程

① 现场勘察,选择适合现场安装的围栏安装方式、位置、高度及防区探测器位置、信号接收位置;

② 计算现场安装所需要的部件数量; ③ 安装前的准备; ④ 承力杆的安装; ⑤ 挂线杆的竖立; ⑥ 电子围栏的组建; ⑦ 防区探测器的安装;

⑧ 防区探测器和电子围栏的连接及避雷器的安装; ⑨ 出入口处理; ⑩ 接地。 2.安装工艺 、准备

(1)先准备好部件、工具和固定件等附件

(2)脉冲主机位置确定:短距离周界安装在室内,长距离多防区安装在室外时应配置通风良好的机箱。

(3)清理现场,除去所有可能会触碰电子围栏的杂草或树枝。 、承力杆的安装

变电站高压脉冲电子围栏安装方案