好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(最新范本)电气安全管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气安全管理制度

1.目的:建立用电安全规定 2.范围:适用于公司用电管理 3.责任者:电力科、用电单位 4.程序: 1) 电气运行安全

a)电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。

b)电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。 c)一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。

d)在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。

e)电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。

f)当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。

g)做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除 h)现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。 i)电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。

1

j)接地装置的规定:

? 接地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电流小的接地装置(500A以下)为10欧姆。

? 变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。 ? 装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。 ? 装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。 ? 保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。 ? 易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。 ? 保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。 k)静电接地:

? 静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。

? 露天放设的管道(液体、气体等)每隔20--25米应设感应雷接地,每处电阻不宜超过10欧姆。

? 贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不于大30米。 l)防雷接地:

? 为保护建筑物不受雷击,应针对雷电的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引进高电压等采取防雷措施。 ? 避雷装置一般可采用避雷针、避雷器或架空避雷线。 ? 为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地,减小电阻使感应电荷迅速流入地中。

? 避雷针应由三部分组成:接闪器、引下线、接地装置。

2

? 避雷针接地极的多少,应视接地电阻是否满足要求,每极接地极之间的距离应保持3米,接地极应为带状接地。 ? 为避免跨步电压对人体的危害,接地极应埋在人员很少通过的地方,且距被保护物应大于3米。

? 电气设备的接地装置禁止与防雷接地合用。

? 避雷针的保护范围,应根据建筑物的大小和高度来决定安装避雷针的高度和数目。

? 独立避雷针,避雷线的接地电阻不宜超过10欧姆。 1)当气候条件恶劣时,应停止户外电气作业,不得已而紧急抢修的应采取可靠的安全措施。在雷雨天气需巡视室外高压设备时,巡视人员应穿绝缘靴,并不得靠近避雷装置。

2)变电所必须制订现场运行规程,值班人员的职责应在其中明确规定。

3)4.1.15高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作,若必须移开遮栏时,必须有监护人员在场,并符合设备不停电的距离。运行人员必须严格执行操作票、工作票制度、工作许可证制度,工作监护制度、工作间断转移和终结制度。

4)在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及带电设备附近工作时,必须由两人执行,并由技术熟练的人员担任监护。

5)4.1.18凡电气设备和线路无电应作有电看,严禁以手随便触摸。 6)未经试验合格的一切电气安全用具禁止使用。

7)坠落高度2米以上工作时,须办好登高作业证并有相应的安全

3

措施。

8)在带电设备附近动火,火焰距带电部位10KV及以下为15米、10KV以上为3米。

9)架设临时电气线路规定:

? 各部门需要架设临时电气线路,必须先填写“临时线申请单”。

? “临时线申请单”由部门安全员负责填写,安装人和使用保管人一定要本人亲自签字。

? “临时线申请单”由安全部门批准,使用期限为一星期,超过一星期的,要办理延期手续。

? 使用期限超过两个月的固定临时线,要经过安全部门批准。 ? 使用临时线路一定要在“临时线申请单”规定的时间内使用,不得超时。

? 经审批同意架设的临时电气线路,应执行本厂“电器安全管理规定”中的有关规定。

? 临时电气线路应由持证电工架设安装,电工凭“临时线申请单”施工,否则有权拒绝架设。

? 临时电气线路安装完后,要经使用保管人验收合格才能使用,在使用期限内,由使用保管人负责保管,使用保管人应经常检查,发现问题请电工解决,他人不得乱动。安装电工在使用期内每星期至少检查一次。

? 电焊机、砂轮机等产生明火的电具接线,应具有相应等级的动

4

(最新范本)电气安全管理制度

电气安全管理制度1.目的:建立用电安全规定2.范围:适用于公司用电管理3.责任者:电力科、用电单位4.程序:1)电气运行安全a)电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。b)电气作业人员必须严格执行:《
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
86pb84nump55mbv23rb17u3cm9b9uy004jp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享