根据工程地质勘察报告和塔机布置,1#塔基位于ZK3~ZK4勘探孔附近,塔机基础下采用4根?800钻孔灌注桩,以5—3含粘性土圆砾层为桩端持力层,桩顶标高为-3.700m。塔机基础下单桩有效长度为40.1m,桩尖进入持力层1.6m。

1.1、塔机基础单桩抗压、抗拔承载力特征值的计算 Ra=u?qsia·li+qpa·Ap

=π×0.8×(2.45×10+2.25×7+6.1×6+1×11+9.05×9+3.05×10+14 ×15+1.6×40)+500×π×0.82/4 =1180+251=1431KN

Ra′=ψu?qsiaλi·li+GP=π×0.8×0.65(2.45×10+2.25×7+6.1× 6+1×11+9.05×9+3.05×10+14×15+1.6×40)+25×(39.4×π×0.82/4) =1180×0.65+495=1262KN

1.2、单桩承受竖向荷载(倾覆力矩按最不利的对角线方向作用)

QK=Fk′/n+NKG=1207/4=301.75KN

QKmax=Fk/n+(Mk+Fhh)/L=1207/4+[1796+74×1.25]/4.53 =710.64KN<1.2Ra=1.2×1431=1717KN

QKmin=Fk/n-(Mk+Fhh)/L=1207/4-[1796+74×1.25]/4.53 =115.137KN (无拔力) 故基桩承载能力满足要求。

1.3桩身混凝土强度验算

塔机单桩竖向荷载最大基本组合值为: Qmax=1.35×1207=1508.75KN

?700钻孔灌注桩桩身抗压强度设计值为:

φC·?C·Ap=0.6×16.7×3.14×8002/4=5036KN>Qmax=1508.75KN 满足要求。 2混凝土承台强度验算及配筋 2.1、抗冲切验算

角桩轴线位于塔机塔身柱的冲切破坏锥体以内,且承台高度符合构造要求,故可不进行混凝土承台爱角桩冲切的承载验算。

2.2、塔机暗梁配筋计算

塔机基础暗梁截面为:800×1250mm,混凝土强度等级均为C35,钢筋采用HRB335,混凝土保护层厚度为50mm。塔机的塔身截面立杆对角线的长度为

(2×1.7072)0.5=2.414m。

塔机对角线立杆的荷载设计值分别为:

QKmax′′=FK1/n+MK′/L=1.35×487/4+1.35×1796/2.414=1040.39KN QKmin′′=FK1/n-MK′/L=1.35×487/4-1.35×1796/2.414=-833.42KN 塔基的暗梁计算简图如下:

833.42KN1040.39KN

抗弯强度验算:

A、B支座反力设计值为:=-396KN RB=603KN 最大弯矩在2截面位置,最大弯矩值: Mmax=603×1.13=681.39KN·m ,

由暗梁截面尺寸、砼强度等级、钢筋轻度等级计算得: 有:fcbx=fyAS M≤fcbx(h0-0.5x)=fyAS(ho-0.5X) 求得: 暗梁受压区高度X=53mm

AS=Mmax/fy(ho-0.5X)=681.39×106/[300×(1200-0.5×53)] =1934.67mm2;

实配6Φ25,AS′=2945mm2>AS=1934.67mm2; 满足要求。

抗剪验算:

B支座的剪力最大为:Vmax=603KN 混凝土抗剪承载力:

0.7βh?tbhO=0.7×0.9×1.43×800×1200=864.86KN>Vmax=603KN 满足要求。

Φ12 构造配箍筋?8@200,4支箍。其暗梁配筋截面简图如上图。

四、地下室基坑内2#和3#(H6010)塔机基础设计

说明:因为2#塔机比3#塔机的地基差,因此取2#塔机基础进行计算。 (一)、基础承受荷载计算、分析 此内容同1#塔吊,不赘述。 (二)、塔机桩基础设计

塔机采用混凝土基础承台,混凝土强度等级为C35,基础尺寸为4800×4800×1250mm,对角线的桩间距为4.53m。

1、2#塔机单桩承载力验算

根据工程地质勘察报告和塔机布置,1#塔基位于ZK31~ZK32勘探孔附近,塔机基础下采用4根?800钻孔灌注桩,以5—1粉质粘土层为桩端持力层,桩顶标高为-3.900m。塔机基础下单桩有效长度为35.4m,桩尖进入持力层1.1m。

1.1、塔机基础单桩抗压、抗拔承载力特征值的计算 Ra=u?qsia·li+qpa·Ap

=π×0.8×(2.2×10+7.35×6+6.75×9+10×10+8×15+1.1×28) +500 ×π×0.82/4=949+251.33=1200.46KN

Ra′=ψu?qsiaλi·li+GP=π×0.8×0.65(3.75×10+7.35×6+6.75 ×9+10×10+8×15+1.1×28)+25×(35.4×π×0.82/4) =949×0.65+444=1061.7KN

1.2、单桩承受竖向荷载(倾覆力矩按最不利的对角线方向作用)

QK=Fk′/n+NKG=1207/4=301.75KN

QKmax=Fk/n+(Mk+Fhh)/L=1207/4+[1796+74×(1.25+5)]/4.53 =800.32KN<1.2Ra=1.2×1200.46=1425.32KN

QKmin=Fk/n-(Mk+Fhh)/L=1207/4-[1796+74×(1.25+5)]/4.53 =-495.4KN

1.3桩身混凝土强度验算(从1#塔吊的计算结果可知已经满足,不赘算) 2、混凝土承台强度验算及配筋

2#和3#塔吊基础承台截面和配筋与1#塔吊相同,从1#塔吊的计算结果可知已经满足,不赘算。 3、钢格构柱承载力验算

钢格构柱截面尺寸为450×450mm;分肢采用L125×125×12角钢;如下图

缀板选380×250×10mm@600mm;单肢截面面积为AO=28.91cm2,

Ixo=432.16cm4,Zo=3.53cm,抗拉、抗压强度设计值为?=215N/mm2,强度设计值?y=235N/mm2,焊缝强度设计值ftw=160N/mm2。计算长度取钢格构柱底至柱顶:H=8.65m。由于截面为正方形,λOx=λOy。钢格构柱截面如下图:a=480mmO

单肢截面图

3.1、构件长细比计算

格构式钢柱的截面惯性矩:

Ix=4[Ix0+A0(a/2-Z0)2]=4×[423.16+28.91×(45/2-3.53)2]=50148cm4

λy=H0/(Ix/(4A0))0.5=865/(50148/(4×28.91))0.5=40.58

其中H0 - 格构柱的高度,格构柱计算高度H=8.65m;

Ix - 格构柱的截面惯性矩,取Ix=50148cm4,Iy=50148cm4; 3.2、构件中单肢对最小刚度轴的长细比λ1计算

格构柱分肢对最小刚度轴的回转半径,查表《简明建筑结构设计手册》得iyo=2.46cm

λ1=l1/iyo=350/24.6=14.23

式中l1为缀板的净间距:l1=600-250=350mm 3.3、构件换算长细比λ0x、λ0y计算

λ0x=(λx2+λ1x2)0.5=(40.582+14.232)0.5=43 λ0y=(λy2+λ1y2)0.5=(40.582+14.232)0.5=43

(完整word版)塔吊基础设计施工方案