编制依据

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 混凝土结构设计规范 GB 50010-2010 建筑桩基技术规程 JGJ 94-2008 钢结构设计规范 GB 50017-2003 塔式起重机混凝土基础工程技术规程JGJ/T187-2009 塔式起重机安全规程 GB5144-2007 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-2010 建筑结构荷载规范 GB 50009-2012 10. 塔式起重机QTZ63型说明书与QTZ80型说明书

11. 伟佳、伊尔兰地块安置房一期工程工程岩土工程勘察报告 12. 建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 13. 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 14. 本工程总平面图及地下室结构施工图。

15. 浙江虎霸建设机械有限公司《H6010塔式起重机说明书》 16. 浙江省、宁波市现行的有关法律、法规、规范、标准等文件。 二、工程概况

(一)工程简介

工程名称:伟佳、伊尔兰地块安置房一期工程

工程地点:位于宁波大榭岛东南部,环岛路以南,舟山路以东 建筑结构:现浇钢筋砼框架、剪力墙结构 建设单位:宁波大榭房地产有限公司 设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司 监理单位:宁波国际投资咨询有限公司 勘察单位:宁波工程勘察院

施工单位:龙元建设集团股份有限公司

伟佳、伊尔兰地块安置房一期工程由宁波大榭房地产有限公司投资兴建,建筑物共计38幢,其中住宅楼24幢,配套工程如综合商业楼、公租房、幼儿园等14幢。本公司承建的工程为:1#、3#、4#、6#、7#、9#、10#共7幢住宅以及相应部位的地下室。

本工程设计类别为乙类建筑,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年;地基基础等级为甲级,耐火等级为一级,建筑物的抗震设防类别为丙级,抗震等级为三级。本工程项目总建筑面积为279774m2,其中地上200881m2,地下78892m2。建筑物室内标高±0.000相当于绝对高程4.300m;最大建筑建筑高度为55.65m。

(二)塔机布置

根据本公司承建的工程范围的建筑物高度和总平面布置,计划采用3台H6010塔机,其中1#塔机安装在地下室基坑外围,2#和3#塔机安装在地下室内。

1#塔机设置在在1号楼南侧,位置分布在地质勘察报告钻探孔ZK3~ZK4附近;2#塔机设置在6号楼北侧,位置分布在地质勘察报告钻探孔ZK31~ZK32附近;3#塔机设置在10号楼北侧,位置分布在地质勘察报告钻探孔ZK56~ZK67附近;具体位置详见附图2、附图3、附图4。

(三)塔机基础 1、1#塔吊:

1#塔吊安装总高度63.000m(从本工程±0.000至塔臂底面),桩直径?800mm,4根桩(有效桩长40.1m),桩顶标高-3.700m,承台顶面标高-2.500m。

塔机独立状态(无附墙件)起吊高度为40m,计算高度为43m(取至锥形塔帽的一半高度),塔身为方形钢管桁架,结构充实率为0.35。现场地面粗糙度为B类。根据地质勘察资料,塔机基础桩尖持力层为5—3含粘性土圆砾层,桩进入持力层深度为1.6m;塔机基础承台尺寸为4800×4800×1250mm。

钻孔灌注桩间距:3.200m×3.200m,塔吊位于基坑边缘。

经查阅本工程基坑围护图纸,将塔吊中心与1#楼(1—A)轴的距离由4100mm调整为5000mm、与(1—1)轴的距离由11600mm调整为16200mm,以避免基础桩位与基坑围护桩位出现重叠(见附图)。

考虑到1#塔吊基础承台底面与基坑开挖后的地板垫层底高差为[-3.7-(-5.95)=]2.25米,已经形成高位桩,为此将塔吊基础桩径由原设计的700mm调整为800mm(见附图),同时提出如下措施,施工过程中必须严格执行:

1)塔吊的初次安装高度应在满足基坑开挖和地下室基础施工条件的前提下尽量降低,一般应控制在12米以内;

2)应密切关注塔身垂直度——在基坑开挖期间至塔吊连墙件安装以前,应当安排专人每天测量塔身垂直度的变化数据并进行专项记录,一旦发现其垂直偏差超过规范允许值,必须即时停用塔吊、随即将塔吊拆卸后进行基础的加固处理。

3)基坑开挖到设计深度以后,靠近塔吊附近的基坑边缘(8米宽范围)垫层必须在6h以内浇灌,此部位垫层的砼等级C20,厚度≥250mm(取消碎石垫层)。

4)塔吊基础开挖深度约为2.5米,施工时要采取有效措施确保安全。 2、2#和3#塔吊:

为了减小塔吊基础开挖深度以便于施工,将承台升至地下室顶板以上(承台顶面标高0.75m,底面标高-0.5m)。

2#塔吊安装总高度55.000m(从本工程±0.000至塔臂底面),桩直径?800mm,4根桩(有效桩长35.40m),钢格构柱顶标高0.200m(钢格构柱从承台底面伸入0.7m),承台顶面标高0.750m,钢格构柱锚入桩内2.5m。

塔机独立状态(无附墙件)起吊高度为40m,计算高度为43m(取至锥形塔帽的一半高度),塔身为方形钢管桁架,结构充实率为0.35。现场地面粗糙度为B类。根据地质勘察资料,塔机基础桩尖持力层为5-1粉质粘土层,桩进入

持力层深度为1.10m;塔机基础承台大小为4800×4800×1250mm。

钻孔灌注桩间距:3.200m×3.200m,塔机在基坑内,采用组合式基础,具体位置详见附图。

3#塔吊安装总高度50.000m(从本工程±0.000至塔臂底面),塔机基础桩尖持力层为9—2含粘性土碎块层,桩进入持力层深度为1.60m;其余同2#塔吊。

塔吊位置相对应的地质情况如下:

工程地质地基承载力参数

孔号、层厚(m) 层号 1-2 2—1 2—2 3-1 3-2 4—a2 4—b2 5-1 5-3 9-2 塔机编号 有效桩长 桩(或格构柱)顶标高 土层名称、状态 粉质粘土 淤泥质 粉质粘土 淤泥质粘土 含砾砂 粉质粘土 淤泥质 粉质粘土 淤泥质 粉质粘土 粘土 粉质粘土 含粘性土 圆砾 含粘性土 碎块 3~4#之间均值 2.45 2.25 6.10 1.00 9.05 3.05 14.00 / 1.95 1# 40.1 -3.700 钻孔灌注桩特征值 桩周摩桩端阻抗拔承31#~32# 56#~57# 阻力qsa 力qpa 载力系之间均值 之间均值 (kpa) (kpa) 数 3.75 / 7.35 / 6.75 10.00 8.00 1.90 2.15 2# 35.40 3.00 0.85 9.50 / 8.40 7.50 5.05 2.50 3# 35.4 10 7 6 11 9 10 15 28 40 500 950 0.75 0.65 0.65 0.7 0.65 0.65 0.7 0.75 0.65 (0.200) (0.200) 说明:

1、根据现场布置的塔吊型号、塔吊位置、相对应的地质情况及安装高度等条件,对1#塔吊和2#塔吊分别进行计算。

2、根据地质报告,3#塔吊地基在距地表36米左右(此时,标高还未达到有效桩长)会遇到9—2含粘性土碎块层,考虑到该部位地质起伏较大,钻孔桩必须嵌入持力层以保持稳定。

三、基坑外围1#(H6010)塔机基础设计 (一)、基础承受荷载计算、分析

根据浙江虎霸建设机械有限公司提供的《塔身承受的载荷》表(详见该公司《H6010塔式起重机说明书》第四章——场地准备),在塔机处于独立状态(无附墙)时,塔身所受的荷载如下:

塔身承受的荷载 工作状态 塔机 水平力 自重FV 546KN Fh 28KN 倾翻 力矩MV 扭矩 MT 非工作状态 塔机 水平力 自重FV Fh 74KN 倾翻 力矩MV 1796KN.m 扭矩 MT 0 1252KN.m 74KN.m 487KN 塔身所受的荷载作用在承台顶面。

从上表可以看出非工作状态下产生的荷载对塔吊的稳定不利,因此取非工作状态产生的荷载标准值带入计算。

塔吊非工作状态产生的竖向荷载标准值为 塔机自重 FK1=487KN

基础自重 FK2=1.25×4.82×25=720KN Fk′=FK1+FK2=487+720=1207KN

倾翻力矩 Mk′=1796KN·m 水平力 Fh=74KN (二)、塔机桩基础设计

塔机采用混凝土基础承台,混凝土强度等级为C35,基础尺寸为4800×4800×1250mm,桩间距3.2m,对角线的桩间距为4.525m。

1、1#塔机单桩承载力验算