(4)治理方法

a.当开挖深度达到设计规定,而土质不符合设计要求时,应会同设计单位协商处理。

b.如个别地方超挖时,应用与基土相同的土料填补,并夯实至要求的密实度,或用碎石类土填补并夯实。在重要部位超挖时,可用低强度等级混凝土填补,并应取得设计单位同意。

(五)土方开挖的监理验收 土方开挖的质量要求见下表:

土方开挖的质量检验标准

允许偏差或允许值 序 项 号 主控2 项目 3 一1 般项2 目 注:地(路)基层的偏差值适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。 三、土方回填 (一)预控

1、填土前,应对填方基底和已完成的隐蔽工程进行检查和中间验收合格。

基底土性 设计要求 观察或土样分析 表面平整度 20 20 50 20 20 塞尺检查 中心线向两边量) 边坡 -50 -100 -150 设计要求 观察或用坡度尺检查 项目 挖方场地平整 柱基基坑基槽 人工 机械 管沟 地(路)面基层 检验方法 1 标高 -50 ±30 ±50 -50 +100 -50 - 水准仪 经纬仪,用钢尺量 长度、宽度(由设计+200 +300 +500 用2m靠尺和楔形2、应将回填处的各种垃圾清理干净,达到要求后再进行。 3、填方土料应符合规范要求。 (二)过程质量

1、基坑回填土方时,应在基础相对的两侧或四周同时进行,同时检查排水措施、每层厚度、含水率控制、压实程度。

2、深浅基坑相连时,要先填深基坑,填至与浅基坑标高一致时,再与浅基坑一起填夯,分段填夯时,交错处做成阶梯形,上下接槎距离不小于1.0m。

3、回填土要分层铺摊夯实,蛙式打夯机每层铺土厚度为200-250mm,每层至少夯击三遍,要求一夯压半夯。

4、回填房心及管沟时,人工先将管子周围填土夯实,直到管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可用蛙式打夯机夯实。管道下方若夯填不实,易造成管道受力不匀而折断、渗漏。

5、施工方在回填前应依据试验要求绘制“回填土取样平面示意图”并报监理。在施工中应严格按此图及相关规范要求进行取样试验工作。

6、当挖土或填土施工完毕,施工单位应进行自检,自检合格后,应按要求填写“工序质量报验单”报送监理签认,合格后方可进行下道工序施工。

(三)注意事项

1、施工时,基础墙体达到一定强度后,才能进行回填土的施工,以免对结构基础造成损坏。

2、基槽(坑)回填土,必须清理到基础底面标高,才能逐层回填。严禁用水浇使土下沉的“水夯法”。

3、土虚铺过厚、夯实不够或冬施时冻土块较多会造成回填下沉,而导致地面、散水裂缝、下沉。

4、室内坑槽(沟)不得用含有冻土块的土回填。 (四)填土施工中常见的问题 1、填土土质不良、密实度差 (1)现象

基槽(坑)填土出现明显沉陷和不均匀沉陷,造成室内地坪开裂,室外散水坡开裂、空鼓、下沉。

(2)原因分析

a.基槽(坑)中的积水、淤泥、松土、杂物未清除干净。 b.基槽(坑)边的松土流入槽(坑)内,既不清除,又不夯实。 c.回填土料不符合设计要求和施工规范的规定。用淤泥和淤泥质土或有机质含量大于8%的土回填,用冻土块回填;填土料的含水量过高或过低等。

d.回填夯实方法不当。常见的有不分层回填或分层厚度太大,压实机械和方法选用不当,用手夯实时,未达到要求的密实度。有的甚至采用错误的水泡法沉实,密实度很差。

(3)预防措施

a.填土前,应清除沟槽内的积水和有机杂物。当有地下水或滞水时,应采用相应的排水和降低地下水位的措施。

b.基础应在现浇混凝土达到一定强度,不致因填土而受损伤时,方可回填。 c.基槽回填顺序,应按基底排水方向由高至低分层进行。 d.回填土料质量应符合设计要求和施工规范的规定。

e.回填应分层进行,并逐层夯压密实。每层铺填厚度和压实要求应符合施工及验收规范的规定。严禁用水沉法回填土方。

(4)治理方法

a.基槽回填土沉陷造成室内散水坡空鼓,但混凝土层尚未破坏,可填入碎石,用灰浆泵压浆等方法,将水泥砂浆填灌密实。

b.基槽回填土沉陷造成室内地面或室外散水坡裂缝破坏,根据面积大小或损坏情况,采取局部或全部返工重做。

2、填土挤压导致基础变形、开裂 (1)现象

基槽(坑)土方回填和夯压时,基础被挤压后出现变形、轴线位移或基础墙体裂缝。

(2)原因分析

a. 独立基础的基坑单侧回填时,填压产生的土压力导致基础倾斜或移位。 b. 带形基础单侧回填时,较大的土压力造成基础墙开裂、变形。 c.墙体两侧回填土设计标高相关悬殊(如暖气沟、室内外标高差较大的外墙),仅在单侧夯填土,墙体受到侧压力作用。

d.在基础墙体一侧临时堆土,堆放材料,设备或行走重型机械,造成单侧受力使墙体变形。

(3)预防措施

a.基础两侧用细土同时分层回填夯实,使受力平衡。两侧填土高差控制不超过300mm。

b.如遇暖气沟或室内外回填标高相关较大,回填土时可在另一侧临时加木支撑顶牢。

c.基础墙体施工完毕,达到一定强度后再进行回填土施工。同时防止在单侧临时大量堆土或材料、设备,以及行走重型机械设备。

(4)治理方法

已造成基础墙体开裂、变形、轴线偏移等严重影响结构受力性能的质量事故,要会同设计部门,根据具体损坏情况,采取加固措施(如填塞缝隙、加围套等)进行处理,或将基础墙体局部或大部分拆除重砌。

3、基础完成后地基变形加大 (1)现象

基础完成后,长期不回填,基底岩土性质变坏,导致承载力下降,地基变形加大,上部结构变形、开裂。

(2)原因分析

a.基槽(坑)因未及时回填,遭受地面水、雨水等浸泡,影响地基受力性能。

b.基底若为软质岩石(如常见的红色页岩等),因日晒、雨淋很易风化,基承载力大幅度下降。

(3)预防措施

基础工程完成后,应及早回填夯压密实。 (4)治理方法

因基槽(坑)未及时回填,导致地基不均匀沉降所造成的上部结构变形、开裂不严重时,可用局部封闭裂缝等方法处理。如裂缝、变形严重,应会同有关方面协商处理。

(五)土方回填的监理验收

填方施工结束后,监理员应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合下表的规定。

填土工程质量检验标准(mm)

项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检验方法