7.4.跨越架搭设施工法 1) 跨越架组合法如下: 跨越架组合情况见下表 每节跨越架长度数量(根) (米) 4 4 4 4 5 5 5 5 度(米) 2 2 2 2 1 1 1 1 每节跨越架长数量(根) 度(米) 22 22 22 22 组成跨越架高2) 停电情况下沿线路向,在被跨越电力线路两侧搭设跨越架,跨越架高度由带电线路的电压等级和地线离地面高度确定,应保证架体、封顶绝缘网与带电体的距离符合《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》规定的距离。 3) 定拉线坑位置。
(1)、拉线与村—景阳110kV线路新建工程水平夹角45°,拉线坑中心距离跨越架主柱中心14米。
(2)、拉线坑深度不小于2m。 (3)、埋设5T地锚,填土夯实。
4) 将跨越架在地面垂直于新建线路组装好,挂好左、右、前后四条拉线,拉线采用Φ12.5mm钢丝绳。
5) 采用吊车整体起立跨越架,采用双点吊,上吊点选在主柱顶端,下吊点选在杆身上部1/3处。
专业资料
6) 跨越架组装好后,在相对应跨越架之间用迪尼玛绳封顶,迪尼玛绳共编织16道,每道迪尼玛绳间距3米,使新建线路的放线通道与带电线路隔离开来。
7) 跨越架封顶后,先用迪尼玛绳从跨越架架顶迈过,再将迪尼玛绳的一端连上牵引绳,带力将牵引绳引渡过架顶(任绳索过架顶时都必须带力)之后将牵引绳锚固。 8) 在牵场应设置良好可靠的接地。牵引前将跨越架上的牵引绳与放线段牵引绳相连,开始牵引时,解除锚固,缓慢牵引,防止牵引绳波动过大摆到架外酿成事故。 9) 施工前,应根据跨越架高度,跨越档档距,按走板重锤离开越线架4米计算所需的放线力和牵引力。放线时牵引力不得小于此值,保证展放过程中走板重锤不托挂跨越架。
10) 放完一相,收紧一相,及时紧线、平衡挂线,在跨越档两侧的直线塔及时安装悬垂线夹。
11) 在光缆、导地线架设完,新建线路跨越档所在耐段59#-65#耐塔挂线、直线塔附件安装全部结束后,在停电情况下拆除跨越架,顺序与安装相反。 7.5防感应电措施
(1)组织对项目部负责人、安全员、技术负责人、工作负责人防感应电安规考试。 (2)各工作班工作地段两端必须验电、装设工作接地线,装设的工作接地线应登录在工作票上,装拆接地线必须设专人监护,工作负责人必须确认所有工作接地线均已挂设完毕可宣布开工,作业人员要每人携带一副单相式个人保安线,个人保安线由作业人员自装自拆。
(3)线路作业人员必须穿戴合格的劳动防护用品。成套接地线应由有透明护套的多股铜线组成,其截面积不准小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求,禁止使用其他导线作接地线或短路线,个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不准小于16mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。禁止使用个人保安线代替接地线。 (4)装设接地线个人保安线必须先接接地端,后接导体端,接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,确保接地线接触良好、连接可靠,禁止用缠绕的式进行接地或短路。
专业资料
拆除地线的顺序与此相反。装、拆接地线、个人保安线必须使用绝缘棒和绝缘手套。 (5)个人不得碰触接地线、个人保安线和未接地的导线,防止触电。带接地线拆除设备接头时,要采取防止接地线脱落的措施。
同杆塔架设多回线路中部分线路停电的放线、撤线、紧线工作,绞车等牵引工具必须接地,放落和架设过程中的导线也必须接地,防止产生感应电压。
(6)作业过程中设备引线断引、线路引流线断开时,要确保两端设备、线路均可靠接地,用绝缘绳传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。
(7)带电更换架空地线或架设耦合地线时,必须通过金属滑车可靠接地。 7.6跨越线路架线施工 7.6.1光缆、导线展放 7.6.2展放牵引绳 7.6.3光缆、导线展放
利用Ф16牵引绳直接展放光缆、导地线。 7.6.4放线段耐挂线、附件安装
最先进行110kV跨越档所在的耐段耐塔挂线; 其次进行110kV跨越档所在的耐段跨越塔附件安装; 最后进行架线段其他直线塔挂线、附件安装。 八、施工安全措施
跨越施工是架线工程其中的一个重要施工工序,是一种整体性很强的施工流程,任一个微小环节出现问题,都将使整个工序停顿而造成很大的窝工浪费,甚至发生安全事故。因此每一名工作人员都要尽职尽责,把安全、质量关。
8.1.跨越施工前的安全准备
1.在筠连县村—景阳110kV线路新建工程跨越施工前,及时办理好跨越施工四措一
专业资料
案的案会签工作。及时向电力线路运行单位进行申报、备案。按需办理好第一种工作票(明确被跨线路的跨越时间和作业任务:在工作票中明确被跨线路将禁止合闸),和第二种工作票(明确被跨线路的跨越时间和作业任务:在工作票中明确进行带电展放光缆、导线、附件安装时被跨线路将退出重合闸)。进行作业前必须使用同电压等级并合格的验电器对被跨越线路进行验电,确认线路无电后,分别在被跨越档两端各装设一组专用接地线,装设接地线必须派人旁站安全监护。
2.参加停电跨越的施工人员必须熟练掌握跨越施工法并熟悉安全措施,经技术交底后可参加跨越施工。施工前格执行工作票制度,并履行格签字手续,签字齐全。要求施工人员明确危险点、危险源。禁违章作业、违章指挥、违反劳动纪律;对违章作业的指令有权拒绝;有权制止他人违章。施工人员禁酒后作业。进入施工现场必须正确佩戴安全帽。
3.安全工器具的报审
安全工器具进场必须提供合格证和检验报告,并报审,经监理单位检查验收合格可使用。
4.安全工器具检查。
1)跨越施工使用的绝缘设备、器材应满足规程、规要求,并对其绝缘电阻测试,合格后可使用。
2)绝缘绳、网的外观经检查有重磨损、断丝、断股、污秽及受潮时也不得使用。 3)跨越网配套用的临时拉线、封网绳、滑道绳、封顶网、链条葫芦、滑轮组等在使用前进行外观检查和试组装试验,合格后可使用。
8.2.停电施工安全注意事项:
1.根据跨越现场情况,链条葫芦、控制绳、导引绳、承力绳、封顶网、滑轮组等应全
专业资料
部提前就位,以保证封网的顺利完成。
2.在跨越带电线路时,必须在新建线路两端挂保护接地。
3. 停电跨越封网,设备管理单位必须派人现场全程安全监护,吊具,铺具,钢丝绳,及吊物等与架空输电线及其他带电体的最小安全距离不准小于下表。
架空输电线及其他带电体的最小安全距离 电压KV 最小安全距离m 10KV 3.0 35KV 4.0 110KV 5.0 220KV 6.0 4.高处作业人员,必须衣着灵便,穿软底鞋,正确绑扎安全带,正确佩带安全帽。高空人员必须使用安全带,安全带要系在牢固构件上,防止受力后脱出或被锋利物割伤。安全带扣环或腰绳扣要牢固,转位时不得失去保护。
5.跨越网搭建后,必须经技术负责人、专职安全员验收合格,报工程监理验收,批准挂牌后准使用。
8.3停电跨越施工安全注意事项:
1.跨越档两侧的放线滑车上均应采取接地保护措施。在跨越施工前,所有接地装置必须安装完毕且与铁塔可靠连接。
2.放线前,按规定复检各位的接地情况。放线牵引绳经过跨越档两侧铁塔和跨越网时,应加强监视,并听从现场负责人的指挥。在放线过程中,必须确保施工人员之间通信联系畅通。
3.跨越停电线路封网施工应在良好天气下进行。
4.封网过程中必须具有可靠的通讯系统。全体施工人员必须认真听从按现场指挥人的指令操作。
5.紧线应缓慢,并检查导线是否有挂住的地,防止导线受力后突然弹起,禁人员跨越
专业资料
停电跨越施工及方案
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)