⑷在带电体附近搭设跨越架,必须交代最小安全距离,并指定专人负责安全监护。 ⑸跨越架搭设完后负责检查是否牢靠,是否符合案要求。 5.1.2现场安全负责人安全职责:
协助现场负责人对现场布置情况,施工工器具进行检查,制止各种违章作业对现场高空作业进行监护,对本现场的安全工作负责。
5.1.3 现场技术负责人安全职责:
协助现场负责人对特殊跨越现场进行检查,格按施工技术措施施工,制止各种违章冒险作业,对现场施工按预定案实施负责。
5.1.4 地面人员安全职责:
对搭设的越线架结点的紧固牢靠,间距及临时拉线等其它工作按施工案进行工作。 5.1.5 现场临时工负责人安全职责:
认真听取现场安全工作票的容,督促所带领的工作人员注意安全,无条件的服从现场工作负责人的安排,对所带领的人员负有安全责任。
5.2跨越架搭设:
5.2.1搭设跨越设施尽量在良好天气下进行。搭设前必须通知运行单位派人监督整个施工过程。
5.2.2框架式抱杆凡有重锈蚀、弯曲、压扁或开裂的不得使用。抱杆连接螺栓,凡有变形或滑丝等不得使用。
5.2.3抱杆柱应垂直平稳,牢固,拉线要拉紧带上劲,以确保整体的稳定。 5.2.4搭设跨越设施必须由工作负责人统一指挥,协调一致,呼叫呼应,现场设专职监护人。抱杆的底端要有防滑防沉陷措施。搭设跨越设施,工作负责人要始终监护、检查,发现问题及时纠正处理。
专业资料
5.2.5高处作业人员,必须衣着灵便,穿软底鞋,正确绑扎安全带,正确佩带安全帽。高空人员必须使用安全带,安全带要系在牢固构件上,防止受力后脱出或被锋利物割伤。安全带扣环或腰绳扣要牢固,转位时不得失去保护。
5.2.6跨越架承载负重必须符合规定,搭建后,必须经技术负责人、专职安全员、施工队长验收合格,报工程监理验收、报线路运行单位验收,批准挂牌后准使用。跨越架在遇暴风雨(雪)前、后要加强检查,必要时采取加固措施。跨越架不得作临时拉线等受力点。
5.2.7禁止在跨越设施上聚集人员,或旋转超过荷重的材料,造成跨越设施倒塌。 5.2.8现场施工人员禁饮酒,精神状态不良时禁高处作业。施工人员必须穿着警示服。 5.2.9搭好后的跨越架应派专人24小时进行看护,夜间安排人员作好值班监护,防止人员破坏以及过往车辆、牲畜挂擦跨越架,导致跨塌中断线路运行。
5.2.10跨越架在附件安装完毕后可拆除。
禁违章作业、违章指挥、违反劳动纪律;对违章作业的指令有权拒绝;有权制止他人违章。施工必须有安全技术措施,并在施工前进行交底和做好现场监护工作。施工人员禁酒后作业。进入施工现场必须正确佩戴安全帽。
5.3导引绳跨越
5.3.1跨越架经运行单位、监理和项目部安全负责人员验收合格、挂牌后可使用。 5.3.2牵引绳的安全系数不得小于3。
5.3.3 紧线应缓慢,并检查导线是否有挂住的地,防止导线受力后突然弹起,禁人员跨越正在收紧的导线。
5.3.4逐一将各导引绳连接升空并临锚,临锚必须牢固有效,设专人监护,导引绳的展放时尽量在力场侧不留余线。
专业资料
5.4 架线过程
施工放线必须具有可靠的通讯系统。放线场必须设专人指挥。放线设备必须按现场的指令操作。
5.4.1在牵引前应该牵场同时进行牵引,将跨越架两侧导引绳全部升空后才可以将跨越架两侧的导引绳松锚进行牵引。
5.4.2牵引过程中应安排专人对跨越架进行看护。
5.4.3在牵引绳或导线等在牵引过程中,如发现异常跳动时,应及时停车,等跳动停止及沿线信号询问完成后,再进行牵引,禁跳动时强行牵引,以防挂倒跨越架。
5.4.4在附件完成,在项目部安全监护人员的指挥下,在规定时间段将跨越架拆除。 5.5跨越架拆除
5.5.1线路跨越完成、附件安装完成、可拆除跨越架。拆脚抱杆时,按相反顺序由上而下进行,并要有足够的人力。拆除时,互相联系,统一行动,架材应有专人传递,不得任意抛扔,要上下传递以防弹跳伤人或损坏设备,禁上下同时拆架或将越线架整体推倒。
5.5.2跨越架拆除时,须按架设逆程序进行,禁推倒野蛮拆卸。 5.5.3跨越架搭设和拆除时,须设安全监护人。
5.5.4禁在跨越处遗留施工工器具、器材,做到工完料尽场地清。
六、施工组织措施
按照《电网公司电网工程施工安全风险识别,评估及控制办法(试行)》电网基建(2011)1758号文件6.2.2条规定本次跨越安全风险等级为4级风险。
担任施工任务的工作票签发人、工作负责人必须是经过省水电投资经营集团有限责
专业资料
停电跨越施工及方案