好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室钢筋施工方案最终版2 09.9.13

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

8、高低跨梁板钢筋处理

高低跨梁板钢筋,在梁上加开口箍φ6@200,和2φ10架立筋,板负筋向梁下锚固。具体如图书馆7-5所示。

φ6@200La2φ10板高低跨用素砼填实,砼强度等级同梁砼等级la

9、后浇带梁加强筋绑扎

La图7-5 板顶高低差梁顶素砼钢筋做法后浇带梁钢筋加强,加强筋的大小是梁受力钢筋提高一个级别,加强筋区域的截面面积不小于受力钢筋截面面积的50%,如图7-6所示:

梁受力钢筋La加强筋(钢筋级别比梁高一个级别)后浇带宽度La图7-6 后浇带钢筋加强示意图10、构造柱钢筋绑扎

10.1、构造柱纵向钢筋上下连接,构造柱位置在梁上时在梁中预留插筋,构造柱纵向钢筋上下端与预留插筋搭接。当构造柱不在梁上且楼板上下均有构造柱时,

应贯穿楼板预留插筋。

10.2、混凝土构造柱(或柱)支承于钢筋混凝土梁或基础上时,钢筋锚入梁内或基础内30d。钢筋可以在梁面或基础面处搭接,搭接长度为30d,但有条件时尽量避开。 做法如图:7-7

GZ或柱

梁或基础2 8>150图7-7 构造柱钢筋示意图八、钢筋偏位控制与校核

1、对钢筋位置的控制

至少有一轮箍筋出砼面 1.1、在绑扎过程时,必须绑扎牢固,绑扎松扣率不得大于10%且不应集中。对有分布筋的板筋,除周边两轮钢筋全部绑扎之外,其余可以梅花形绑扎,对双向板筋、梁筋、柱筋不允许梅花形绑扎。 1.2、对容易偏位的柱墙插筋,除绑扎牢固之外,还必须在楼面或梁面位置焊牢固定,并要求至少有一道箍筋或水平筋出砼面,具体做法如图8-1。

1.3、在基础钢筋绑扎时,为避免基础梁主筋与柱子主筋冲突造成柱筋偏位,在钢筋放样时应事先预留出一定的位置,以使梁柱主筋不发生冲突。

1.4、为保证板筋间距及位置准确,在绑扎前先根据钢筋间距及直径用型钢制作板筋限位卡,绑扎时将钢筋卡入槽钢中再进行绑扎。 2、钢筋偏位的校核

柱主筋楼板筋墙或柱模图8-1 防止柱钢筋偏位措施浇好后砼面点焊固定垫块30d30d应尽量避免钢筋偏位,如万一出现钢筋偏位,应该及时通知监理、业主及设计方,并且及时整改。对已浇好砼才发现偏位的柱墙主筋,必须严格按照以下要求进行校正。方法之一可采用在偏位钢筋的正确位置钻孔用大一号的钢筋穿进去,灌高标号浆再与偏位钢筋焊牢;方法之二是凿除根部砼、扳正(斜度≤1/6)再用高一级细石砼填实。

3、常见质量通病防治措施

地梁:四肢箍松扣,梁截面宽度不能满足要求;每隔2m用拉钩将梁角筋撑开,并在箍筋和纵筋上面绑牢;

墙、柱:预埋钢筋位移;墙、柱主筋的插筋与底板上、下筋要绑扎牢固确保位置准确,附加钢筋电焊焊牢;

露筋:每隔1m加绑垫块;

接头错误:避开受力钢筋的最大弯矩处,电焊、对焊接头错开。

九、质量保证措施

1、工地设钢筋施工员,全面负责钢筋工程,监督、指导钢筋工程施工并设专职质量员一人,检查监督工程质量。钢筋班组必须有质量员直接控制钢筋质量。

2、每层钢筋绑扎之后,先由班组进行自检、互检,下道工序班组进行交接检查,再由施工员、专职质量员进行检查,确认合格后再请监理及业主代表、设计方检查,并作好隐蔽工程验收记录,经业主、监理签证后归档。

3、采取限额领料制度,一是控制原材料的领用,二是控制半成品的领用,现场钢筋绑扎完毕后不得出现多余的钢筋。

4、钢筋绑扎完成后必须特别检查悬臂结构撑脚是否牢固可靠。

5、钢筋的保护层厚度依图纸及规范规定进行,同一截面钢筋接头数量应符合规范的要求。

6、严格控制柱插筋位置,避免发生钢筋位移及规格与设计图纸不符,柱钢筋绑扎前必须清理根部的水泥浆及杂物,清理干净后方可进行绑扎,并注意竖筋的垂直

度,不得在倾斜的情况下绑扎水平筋及箍筋。

7、严格控制板面负筋的高度,特别是悬挑部位的钢筋,设置钢筋马凳及跳板,避免人为踩踏后落低,悬挑结构必须单独开具隐蔽工程验收单。

8、工程上的钢筋不得任意代换,根据实际情况确需调整时,必须由技术部门与设计部门商量同意后方可实行,并办妥技术核定单。

9、弯曲变形的钢筋须矫正后才能使用,钢筋上的油污、泥浆要清除干净。 10、钢筋搭接处应中心和两端用铁丝扎牢;梁主筋与箍筋的接触点全部用铁丝扎牢,楼板双向受力钢筋的相交点必须全部扎牢;上述非双向配置的钢筋相交点,除靠近外围两行钢筋交点全部扎牢处,中间可按梅花交叉绑扎牢固。

11、钢筋的绑扎搭接及锚固除按规范要求外还须满足设计规范要求。钢筋绑扎时如遇预留洞、预埋件、管道位置须割断妨碍的钢筋,按图纸要求留设加强筋,必要时会同有关人员研究协商解决,严禁任意拆、割。

12、浇捣混凝土时要派专人看管,随时随地对钢筋进行纠偏。 13、保证钢筋焊接施工质量的几点措施:

① 焊接前的准备:焊缝边缘的清理(去除油污、铁锈、露水等);焊接设备完备。

② 对钢筋施焊前须在相同条件下制作二个抗拉试件,试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时,才允许正式放焊,焊接的焊缝检验,除保证其焊接的搭接长度外,主要进行外观检查,要求焊缝表面平顺,不得有裂缝,没有明显咬边、凹陷、焊瘤、夹渣及气孔。焊缝尺寸与缺陷的偏差必须符合“钢筋混凝土工程施工及验收规范”。

14、钢筋工程质量控制图(如下图)

钢筋工程主要从钢材质量及堆放,钢筋制作,钢筋绑扎三方面入手。 钢材质量及钢材堆放:从钢材质量保证书及合格证,质量证明文件与材料是否对应,材料现场取样、钢筋的堆放是否区分型号、规格、原材料标识等控制点实施控制。具体分工如下图所示。

钢筋制作:从钢筋放样表是否正确,钢筋的机械性能,

地下室钢筋施工方案最终版2 09.9.13