目 录
一、 概述
1、 工程概况 2、 勘察目的和任务 3、 执行的规范和标准 4、 勘察实施概况 5、 实施完成工程勘察量 6、 工程测量 二、 场地工程地质条件
1、 地形、地貌
2、 地基土工程地质特征 3、 水文地质特征 三、 工程地质评价
1、 土体设计参数
2、 场地土类型及场地地震效应 3、 地基土液化评价 4、 场地稳定性评价 5、 地基土工程地质评价 6、 不良地质问题 7、 基础方案 8、 基坑开挖与支护
9、 地下室抗浮及抗浮设计水位 四、 结论与建议
附表、附图
1、 勘察孔平面位置图 (1张) 2、 工程地质剖面图 (16张) 3、 综合图例 (1张) 4、 分层土工试验成果统计表5、 土层压缩曲线 6、 土工试验成果总表 7、 剪切波速估算表 8、 标贯试验成果统计表 9、 静力触探统计表 10、 液化判别表 11、 静探孔柱状图 12、 钻孔柱状图
附表:水质分析成果表
(10张) (1张) (11张) (1份) (1份) (3张) (1张) (10张) (36张) 3张) (一、 概述 1、 工程概况
泰州市中远房地产开发有限公司拟在泰州市东风北路与森园路交汇处开发建设依云湾小区。该项目总用地面积67200 m,规划总建筑面积约114240 m。主要建筑物由6幢18层商住楼和2幢11层商住楼、10幢多层商住楼及沿街商铺组成,拟采用天然地基和桩基方案。受建设单位的委托,我院于2011年4月26日~5月2日对准备开工建设的多层建筑和沿街商铺等建筑物拟建场地进行了工程地质详细勘察工作。根据《岩土工程勘察规范》GB50021—2001,本工程重要等级为三级,场地等级为二级,地基等级为二级,确定岩土工程勘察等级为乙级;地基基础设计等级为乙级;建筑工程类别为丙类,抗震设防类别为标准设防。 2、 勘察目的和任务
本次勘察目的旨在通过静力触探、钻探取土、标贯试验、以及室内土工试验等多种手段,系统查明拟建场地30.0米以浅工程地质条件和水文地质特征,评价建筑物场地地稳定性,为地基基础设计提供地质依据。
主要任务有:
⑴ 收集和调查拟建建筑物周边工程的岩土工程资料,查明地层结构、岩土性质、埋藏条件,评价场地稳定性。
⑵ 查明特殊岩土的分布和性质、不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势,并作出评价。
2
2
⑶ 查明地下水分布、水位、水质,评价水、土对建筑材料的腐蚀性。
⑷ 评价场地和地基的地震效应,判别砂土液化,评价场地类 别,划分抗震地段,提供场地特征周期,评价抗震稳定性。 ⑸ 提供各类岩土承载力特征值、变形参数。
⑹ 分析评价可能采取的地基基础类型(天然地基、复合地基、桩基)。
⑺提出对不良地质作用的防治措施。
⑻提供岩土工程技术咨询,积极配合验槽、验桩等服务工作。 3、执行的规范和标准
本次勘察和报告编写主要执行下列规范和标准: ⑴ 《岩土工程勘察规范》GB50021—2001(2009版);
⑵ 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008; ⑶ 《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002; ⑷ 《建筑抗震设计规范》GB50011—2010(2010版); ⑸ 《岩土工程勘察报告编制标准》CECS99:98; ⑹ 《土工试验方法标准》GB/T50123—1999; ⑺ 《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008; ⑻ 《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002; ⑼ 《工程地质手册》(笫四版) 4、勘察实施概况及工作量 勘察点布置
根据设计图纸和规范要求,结合所了解的本场地工程地质
条件,场地复杂程度为二级,地基等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级。据此,编制勘察大纲,拟建场地勘察按桩基要求勘察,同时考虑采用天然地基的可能,并作相应的测试。
孔距:多层商住楼按天然地基考虑,孔距20~30m;不同建筑物的钻孔可兼顾使用。
孔深:多层商住楼控制性孔深度30m,一般性孔25m。 勘察方法
⑴ 钻探:采用北京探矿机械厂生产的XY-1型工程钻机,开孔孔径130mm,终孔孔径110mm,为保证勘探取样及原位测试质量, 机孔均连续取芯,采用泥浆护壁钻进,土层回次进尺2.0m以内。粘性土层采芯率≥95%,砂层采芯率≥80%。
⑵ 取岩土样:主要持力层土样间距一般≤3.0m,土层较薄、变化大时加密。针对场地土层特点,采用中厚壁对开式取土器,重锤少击法取样,土样质量为Ⅱ级。
⑶ 标准贯入试验:用于评价液化的标准贯入孔20m以浅标贯间距≤1.5m,以下及其他孔标准入贯间距≤2.0m。
采用Φ42mm触探杆,锤重63.5kg(自由下落,落距76cm),器具符合岩土工程勘察规范表10.5.2要求,试验方法符合该规范第五节要求。标准贯入器达到钻探深度后在确保丝扣拧紧并保持钻杆竖直的情况下预击15cm,读取击数;再击入30cm,按10cm一记△1、△2、△3,累计△1+△2+△3总击数。 室内试验要求
对所有土样及时标识、封蜡、送验,确保了各项数据的准确