好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防工程施工组织设计方案(完整版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

d.接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。

C.停止:

a.逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。

b.如环境温度低于零度,应将泵内水放出,以免冻裂。 D.运行:

a.在开车及运行过程中,必须注意观查仪表读数、轴承温升、填料滴漏和温升以及泵的振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。

b.轴承温度与环境温度之差不得超过40度,轴承温升最高不大于80度。 c.填料漏水应该是少量均匀的。

d.轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。

e.如密封环与叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环(新泵的直径间隙在0.15——0.25mm左右)。

f.应尽量使泵在铭牌规定的性能点(流量、扬程等)附近运转、这样可使水泵长期在高效率区工作,以达到最大的节能效果。

3.3.3 管道试压:

水压试验时,管道内充满水后用电动加压泵进行加压,加压时应缓慢升压,当达到试验压力后,稳妥保压30分钟,目测管网及各阀门应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa,进户管及埋地管应在回填前单独或与系统一起进行水压试验。

当水压试验达到要求时,通知有关人员进行验收,并办理有关验收手续,然后把水泄净,管道试压完毕后,消防管道在试压完毕后,可连续做冲冼工作。冲洗前先将系统中的止回阀和报警阀拆除,清除管道中的杂物,冲冼水

质合格后重新装好。

3.3.4 系统调试:

当整个管道系统安装、试压、冲洗完成后进行试验,试验时,消防气压给水设备的水位气压应符合要求,湿式报警阀内充满水,与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

试验内容包括:水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水装置调试、联动试验。

3.3.5 油漆:

镀锌钢管外壁防腐采用防锈漆涂刷两遍,红丹漆面刷一遍。

油漆前管道先用布清理粉尘、油垢,管道下方垫好防污物质(塑料膜),每遍油漆刷干后再刷下一道漆。

第九章 与设计、监理、及其他专业的协调配合措施 一、与业主、监理、设计单位配合协调措施:

为了保证工程的如期、按质按量完成,做好施工服务和各项目之间的配合、协调、协助十分重要,具体与各项目配合措施如下:

1、施工图纸是项目建设的合法依据,严格按照正确的施工图纸进行施工,开工前与业主、监理、设计单位组织设计交底和会审,做出会审纪要,作为施工的补充依据。

2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,以书面形式通知业主、监理,由业主及时会同设计单位共同研究确定修改意见或变更设计文件,按修改或变更的设计文件进行施工。

3、在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经业主、监理、设计单位批准,方可采取实施。

4、如有设计修改变更,应根据设计单位的修改通知或修改图纸,按业主的施工指令予以实施。

消防工程施工组织设计方案(完整版)

d.接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。C.停止:a.逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。b.如环境温度低于零度,应将泵内水放出,以免冻裂。D.运行:a.在开车及运行过程中,必须注意观查仪表读数、轴承温升、填料滴漏和温升以
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
86gnn35u181symv1jox557eja0pqs3006lw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享