技术标
一、 工程概况:
龙华中科技大楼建筑为八层,总标高32.7m,每层标碻不同,幕墙最大分格待到安装主横梁完毕再作准确分格,因为主体偏差少许。幕墙为钢化清色玻璃,型号为138系列,主体主外向铝机线装饰条横梁隔度加铝机线。 二、 加工制作
1、幕墙零部件加工制作的质量控制体系:
A、幕墙应符合中化人民共和国行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96的规定,并严按照设计图纸及技术文件制造。
B、材料:
1)幕墙用的铝型材应符合GB5237-93标准和合同及设计图纸的要求,所选用的其他材料应符合现行的国标、专业标准、部标的规定,进口材料应符合其相应的国际先进标准;
2)凡使用金属材料的地方,除不锈钢外,与铝料接触的地方应作防腐处理; 3)幕墙使用的玻璃应符合建筑设计要求,产品质量应符合相应的国家标准、专业标准;
4)幕墙使用的硅酮建筑密封剂必须符合美国“DOW CORNING”或“GE”产品性能指标;
5)优质幕墙其主要材料必须选用优质产品。
C、幕墙构件的尺寸偏差见表1
表1
项 目 页脚内容1
偏 差 技术标 竖梁 长度 端部垂直度 长度 端部垂直度 长度 角度误差
D、玻璃框组装后尺寸偏差见表2
±1.5mm ≤15' ±1.0mm ≤15' ±1.0mm ≤30' 横梁 玻璃框料 单位:mm表 等级 公称尺寸 项目 ≤2000 长度、宽度 ≥2000 ≤2000 对角之差 ≥2000
E、加工后每根构件的局部擦划伤应符合表3的规定。
表3
等级 项目 擦划伤深度 优等品 不大于氧化膜厚度 一等品 不大于氧化膜厚度的1.5倍 页脚内容2
优等品 ±1.0 ±1.5 ≤1.5 ≥2.0 一等品 ±1.5 ±2.0 ≤2.0 ≥2.5 合格品 ±2.0 ±2.5 ≤2.5 ≥3.0 合格品 不大于氧化膜厚度的2.5倍 技术标 擦伤总面积 划伤总长度 擦划伤总处数
≤100mm2 ≤20 mm 少于2处 ≤200 mm2 ≤30 mm 少于3处 ≤300 mm2 ≤40 mm 少于4处 F、玻璃框组装后相邻构件装配间隙及同一平面高低差见表4
单位:mm表4
等级 项目 同一平面高低差 相邻构件装配间隙
G、开启窗的四角结合处符合下列规定
1) 接合处应严密,并应涂无腐蚀作用的密封胶 2) 平面高低差的要求同玻璃框 3) 接缝处间隙б≤0.4 mm H、检验规范
1)产品出厂前应经检验部门检验合格,签发合格证方可出厂;
2)抽样方法构件每一品种不得少于10%(最少3件)其中有一件不合格的,加倍抽查,如仍有1件以上不合格,则合部认为不合格全部返工、 自检、复检合格后方可出厂。
3)安装后在一项工程的全面积上任意抽检3处,如有一处不合格时加倍抽检,其中仍有一处不合格达20%,应全部返修,复检合格后方可交付。
2、玻璃幕墙玻璃与铝材粘接的质量控制体系
玻璃幕墙的玻璃与铝材粘接工艺是整个工程的关键工序,它直接影响到整个
页脚内容3
优等品 0.3 0.5 一等品 0.4 合格品 0.5 0.8 技术标
工程的质量,使用寿命及外观效果等;是一个公司技术的基本体现,故,本公司设立了专用的注胶房,从美国进口了专用注胶机,根据有关胶的性能及使用规范制定了《结构密封胶施工操作规程》,严格控制注胶质量。
三、产品保护及运输
1、运输方面,考虑到距离较近,帮此所有加工部分均在厂内完成后运往工地,包装及运输过程中的破损均由我公司承担。
2、所有型材、构件在运输前需贴保护胶纸,(该胶纸待工程竣工验收时才可除去),且构件间用发泡纸间隔,以保证构件表面不被划伤,破坏,玻璃在安装上墙后,我公司将与有关单位密切配合,作好玻璃成品保护工作。
3、连接用紧固件采用不锈钢件,钢支座与铝料接触处需垫防蚀垫片,以防弱电腐蚀。
四、安装施工 1、施工前的准备工作
A、接建设单位工程施工组织设计后,制定详尽的幕墙安装施工计划,其内容包括工艺程序,总体安装计划网络控制图,并提交建设单位审核批准。
B、会同建设方及设计院认真审核施工图,进行各个施工工序的图纸会审。 C、做好现场封闭工作,做好建筑物内各位置的安全检查,发现问题及时向建设方报告,以求妥善解决。
D、落实材料采购计划,对所选材料会同建设方会签,封样。 E、做好施工工具的进场前检查,确保进场工具的完好率达到100%。 F、对各施工班组进行进场前的教育,牢固树立安全第一的思想。 G、对各施工班组进场前组织图纸及技术交底,确保进场后即刻施工。 H、设置现场材料,半成品临时仓库,现场临时办公室和部分工棚。
页脚内容4
技术标
I、设置临时施工用水用电。
J、根据施工要求,需由土建施工单位提供玻璃幕墙施工所需的中心线、水平线、进出位线,我公司的专职测量人员将根据土建提供的施工用线进行复测,以达到施工要求。
2、施工组织和管理
A、施工组织(见下组织机构图)
地盘项目经理
公司采购部 公司生产部 公司技术部 公司工程部
项目管理员
施工队 质检组 工地办
1)为确保工程的顺利进行,按期完工,成立工地办公室,设立地盘项目经理1人,全面负责工程施工的组织领导,现场技术的指导和处理及现场各方面的协调工作。 2)设立项目管理员1人,专门分管现场进度,材料组织,技术质量及安全等工作。 3)施工队设队长1人,质量检查员1人,安全检查员1人,以做全面负责人员的施工组织,施工质量及安全工作的实施。 4)施工队约为15-20人。 B、施工管理
页脚内容5