目 录
第一章编制依据1 第二章工程概况1 第三章施工部署4
第四章本工程施工重点、难点和对策10 第五章主要分部分项工程、施工技术方案12 第六章工期保证措施50 第七章季节施工措施52 第八章主要机具设备配备54 第九章质量保证措施52
第十章安全技术措施和保证制度61 第十一章文明施工及环保措施64 第十二章降低造价技术措施67 第十三章成品保护措施68
页脚
第一章 编制依据
1、编制依据
1、锦秀乾城施工图纸;
2、建设单位和上级部门对本工程的有关要求、设计任务书; 3、国家和地方颁布的有关设计规、规程和规定。 GB 50352-2005 民用建筑设计通则 GB 50345-2004 屋面工程质量验收规 GB 50368-2005 住宅建筑规
DB13(J)63-2007 居住建筑节能设计标准
DB13(J)77-2009 居住建筑太阳能热水系统一体化技术规程 GB 50045-2005 高层民用建筑设计防火规 JGJ 50-2001 城市道路和建筑物无障碍设计规 GB 50108-2008 地下工程防水技术规 05J 省05系列建筑标准设计图集
第二章 工程概况
2.1工程简介:
工程名称:锦秀乾城5#楼工程。该工程由计画建筑设计设计。一幢建筑总面积约16146.776 m;层数为地下一层,地上十八层,每层高2.9米。建筑总高度为52.55米,建筑最高点标高为57.05m。建筑结构为剪力墙结构,抗震设防类别丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。
工程概况见下表: 序 1 2 3 4 项目 工程名称 建设单位 设计单位 建筑面积 锦秀乾城5#楼工程 常风房地产开发 计画建筑设计 16146.776m 22
容 页脚
5 6 7 工程地点 结构形式 基础形式 省市井陉县秀林镇 全现浇钢筋混凝土剪力墙结构 筏板基础
2.2建筑设计概况:
序 1 项目 功能 住宅楼 建筑总面积(m) 建 筑 2 规 模 建 筑 层 高 3 门窗 地下一层 1~18层 2.9m 2.9m 建筑 层数 地上 地下 2容 16146.776 m18层 1层 2 采用中空玻璃塑钢门窗,外墙设纱窗 地下室 混凝土自防水及防水材料3mm厚高聚物改性沥青防水卷材两道 基础底板 4 防水 室 屋 面 节能 本工程中卫生间及厨房搂面均作聚氨酯防水涂膜防水层三遍。 两道3mmSBS防水卷材 5 保温 山墙和外墙为FTC相变保温材料,屋面为挤塑聚苯板
2.3结构设计概况:
页脚