工业企业安全隐患检查表
序 号 1 2 排查 项目 责任制 排查内容 1.企业按规定层层签订安全生产责任书,有安全奖惩。 2.建立了安全组织机构,配备了安全管理人员。 排查结果 (√/×) 安全机构1.生产组织机构健全,并正常开展工作。 设置 2.按规定配有专(兼职)安全主任。 1.对新职工进行了三级安全教育。 安全 教育 2.特种作业人员持证上岗。 3.对中层及中层以上干部进行了安全教育。 4.对变换工种,复工等进行了安全教育。 1.建立了生产安全检查制度。 2.建立了伤亡事故管理制度。 3.有职业安全健康教育制度。 4.有特种设备及人员安全管理制度。 5.有防火危险作业安全管理制度。 6.有临时电气线,动火审批制度,危险源管理,应急预案等。 7.有厂内交通,易燃易爆场所管理制度。 8.有安全防护等项管理制度。 9.实行了安全生产费用的合理使用与风险抵押金缴纳。 10.为从业人员缴纳保险费等。 11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。 制订有事故管理制度。对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理,对防范措施进行落实整改。 1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。 2.危险化学品库要分类分区,电气设备防爆、消防通道符合要求。 3.有应急预案,油库、油罐、车辆设施完好齐全,标志是否醒目。 5.乙炔发生器、锅炉、空压机完好,完备。 6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。 7.压力容器、锅炉定期检测,安全附件完好。 8.应急救援物资、设备配备完善。 1.料场堆放整齐稳定可靠,道路畅通。 易燃物品2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。 材料场所 3.消防设施齐全完备,电气设备符合要求,防火间距达到要求。 工厂建筑 1.符合耐火等级要求,无危险建筑。 2.有疏散通道和指示标识。 1.按规定为员工配备劳动防护用品。 3 4 安全 管理 5 事故处理 6 设备 设施 7 8 9 劳动保护 2.超过2米以上的登高作业,制订了作业规程和防范措施。 3.职业卫生符合国家规定的标准。 1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度,现场设备前张贴安全操作10 备设械机规程或操作指引。 2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养(查检查和维修保养记录)。 3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。 4.操作者经培训合格(现场抽查和检查培训考核记录相结合)。 5.冲剪压、印刷、注塑、木工加工机械等危险设备,按规定配备安全防护装置,其防护装置可靠有效。 6.机械设备其运动(转动)部件、传动(传输)装置安装有防护装置,或采取了其他有效的防护措施。 1.电气设备须采取防爆措施。 涂装作11 2.涂料存放符合要求。 3.防火及防火标志符合要求。 4.喷粉作业场所有除尘装置。 5.电气设备接地良好。 6.涂层烘干室的联锁报警装置完好。 7.涂层烘干室的通风装置完好。 8.涂层烘干室(电烤箱)泄爆面积符合要求。 9.制定有操作规程。 1.上下砧没有松动现象,销、楔坚固。 业场所 12 锻造 机械 2.锤头无裂纹,缓冲装置可靠。 3.操纵机构灵敏可靠、坚固件无松动。 4.安全装置和防护装置齐全、可靠。 1.设备结构有足够的强度并稳定、坚实。 2.所有管路密封良好,无泄漏。 3.安全防护装置齐全可靠、电气连锁有效。 4.控制系统清晰灵敏,作业点有紧停开关,PE正确可靠。 1.槽体坚固,无渗漏。 13 铸造机械 2.镀槽与电解槽上导电装置与槽体有绝缘措施。 14 酸碱油槽 3.导电部位保持干净,导电良好,正负极不得短路。 4.地下槽在地面上设防护栏。 5.电加热有可靠的保护接地,石英玻璃加热管加了保护。 1.梯宽,梯级间隔尺寸符合标准。 15 工业梯台 2.梯段高大于3米的设有护笼。 3.直梯与平台相连的扶手高度大于1050毫米。 4.结构件无松动、扭曲、腐蚀、凹陷、凸出等严重变形,或有裂纹的现象。 1.炉门升降机构完好,炉车发、滑轮完好,炉体炉墙、炉衬严密无泄漏。 16 工业炉窑 2.炉与各类管道无泄漏,阀门完好。 3.电气(含仪表)设备灵敏可靠、接地良好。 1.车辆悬挂场内车牌号,出厂合格证、定期检验证齐全。 17 厂内机动2.动力系统运转平稳,线路管路无漏电,漏水、漏油。 车辆 3.灯光,仪表,照明信号及安全装置性能良好。 4.制动安全有效,制动距离符合要求。 18 运输(输2.各种安全保险装置可靠,通道、梯台、护网(栏)符合要求,接地(零)送)机械 符合要求。 3.所有启动和停止装置有明显标志并易于接近,并有必要的预警信号。 1.变配电站(室)环境具有足够的消防通道。 2.变配电间的门向外开启,高压室门向低压室开,相邻配电间应双向开,门窗孔小于10×10毫米。 3.变压器、发电机油标指示清晰, 4.变压器油有定期绝缘测试报告,绝缘、接地故障保护完好并有定期测试资料。 5.有警示标志和遮拦。 6.相线之间,电容器之间、控制装置等清洁,所有瓷瓶无裂纹。 1.机械传动部位防护装置齐全可靠,操作岗位和每隔20米设置相应的紧急开关,且灵敏可靠。 19 变配电系统 7.所有母线相序标志明显,连接规范可靠。各种设备、器件符合制造、安装、使用的图标规范要求。 1.箱(柜、板)符合作业要求,内外整洁,无杂物,无积水。 动力(照2.有足够的操作空间,PE可靠。 20 明)配电箱3.各种元件及线路接触良好,保护装置齐全,与负荷匹配合理,编号、标识(柜、板) 齐全醒目。 1.各接地装置电阻检测合格。 2.TN系统<4欧母,重复接地<10欧母。 电网接地21 3.TT系统工作接地<4欧母。 系统 4.TN系统重复接地布置合理,接地装置电气连接可靠防腐蚀,有防损伤措施,接地编号、标识明晰,定期检测报告有效,资料完整。 22 防雷接地1.防雷技术措施符合要求,保护范围有效。 装置 2.防雷装置完好,接闪器无损坏,引下线焊接可靠,检测资料齐全。 1.电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。 23 电焊机 2.焊机外壳PE线接线正确,焊机一侧电源线不超过3米,没有拖地使用。 3.焊机二次接线连接良好,接头不超过3个。 4.焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物。 24 手持电动装有漏电保护装置,符合安全使用标准并定期进行绝缘检测。 工具 1.电气设备、电源线路由专业施工队安装、敷设。 2.没有增大电气装置的额定容量。 3.没有任意改动保护装置的整定值和保护元件的规格。 用电25 4.电气装置没有超负荷运行或带故障使用。 5.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。 6.使用的电气线路有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。 7.移动使用的配电箱(板)采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时装设了漏电保护器。 8.临时用电经有关主管部门审查批准,并有专人负责管理,限期拆除。 9.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。 安全