好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

UPS维护保养要求规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电容

2)磁性元件应无过热痕迹或裂痕;

3)电缆及连接线应无老化磨损、过热现象发生,接插件是否松动; 4)其他元器件应紧固、无脱焊现象; 5)印刷电路板应保持清洁和完整。

2.2.7 清除各部的杂质及灰尘。

2.2.8 将UPS重新装好,切回日常运行状态,空载运行正常后,按操作程序投入带载运行。

2.2.9 检查输入、输出电缆绝缘及连接端。

3.操作后的检查

检查项目

检查地点 检查标准 检查方法

接线 蓄电池 UPS外部所有接线 牢靠,无松动 连线牢靠;单个电池电压、电池柜 阻正常;无损坏和漏酸 环境通风散热性好,环境目测 目测、手动 外部环境 UPS间 温度25度左右,机体无异目测、温度计 味 市电空开(POWER)、电池开机前全部置于“OFF”状空开主机上 态。 (BATTERY)、电源开关 负载无感性负载且都已关负载 输出端 闭。 交流输入电压在380V±交流电压 主机市电输入端子 25%围 注意极性,防止电池接线直流电压 主机电池输入端子 错误 目测 万用表检测 目测 目测 4.风险提示

序号 1 存在风险 导致后果 降低风险措施 1、停电后先进行验电; 2、应有专业技术人员进行操作 2 操作顺序错误 UPS严重损坏 必须按说明书操作顺序切换负载到维修旁路 UPS存在危险电压 人员伤亡 5.常见故障及处理

序号 故障现象 可能原因 1 市电有电时,UPS市电输入空开跳闸

处理方法 检查输入空开

2 3 4 5 检查输入线路 不必处理或启动发电机供电 更换损坏的空开、开关或保险丝 检查UPS市电检测回路 A、在市电电压较高时(如市电经常低压,电池处于欠压夜间)对电池充足电。 状态 B、启动发电机对电池充电 电池老化、损坏 更换电池 负载过载,UPS旁路输出 减少负载 市电正常时,UPSUPS充电器损坏,电池无法充检查充电器 输出正常;市电电 断电后,负载也负载未接到UPS输出 将负载接到UPS的输出 跟着断电 UPS逆变器未启动(UPS面板控启动逆变器对负载供电制开关未打开),负载由市电旁(打开面板控制开关) 路供电 逆变器损坏,UPS旁路输出 检查逆变器 长延时机型的电池组未连接或检查电池组是否接对、接接触不良 好。 电池长期放置不用,电压为0V 将电池充足电 输入交流、直流电源线未连接检查输入交流、直流线是好 否接触良好 UPS部开机电路故障 检查UPS开机电路 UPS无法启动 UPS部电源电路故障或电源短检查UPS电源电路 路 检查UPS部整流、升压、UPS部功率器件损坏 逆变等部份的器件是否损坏 输入空开容量太小 更换输入空开 检查UPS部整流、升压、UPS部短路 逆变等部份的器件是否损坏 UPS开机时,输入检查UPS部整流、升压、空开跳闸 UPS部功率器件损坏 逆变等部份的器件是否损坏 更换为无漏电保护的空用户的市电空开有漏电保护 开 A、 负载投入时按先大后UPS在正常使用用户有大负载或大冲击负载启小的顺序。 时突然出现蜂鸣动 B、 增大UPS的功率容量 器长鸣告警 输出端突然短路 检查UPS的输出是否短路 出现市电断电告警 输入交流线接触不良 市电输入电压过高、过低或频率异常 UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断 UPS部市电检测电路故障

UPS部逆变回路故障 UPS保护、检测电路误动作 6 UPS工作正常但负载微机突然死机 检查UPS逆变器 检查UPS部控制电路 检查UPS接地,(可用万用表的交流电压档测UPS输出端的零线对地线间UPS输出零地电压过高 的电压应在5V)必要时可在UPS的输出端零地间并一个1~3KΩ电阻 UPS地线与负载地线没接在同将UPS地与负载地接到同一点上 一个点上 微机受到异常干扰 重新启动微机

UPS维护保养要求规范

电容2)磁性元件应无过热痕迹或裂痕;3)电缆及连接线应无老化磨损、过热现象发生,接插件是否松动;4)其他元器件应紧固、无脱焊现象;5)印刷电路板应保持清洁和完整。2.2.7清除各部的杂质及灰尘。2.2.8将UPS重新装好,切回日常运行状态,空载运行正常后,按操作程序投入带载运行。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
86btt0b6sf75cln2z0an3ef8l940h6007pt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享