好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

UPS维护保养要求规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

UPS电源维护保养规

1.检查与准备

1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。

1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3按照DL408-91《电业安全工作规程》做好安全措施。 1.4 工器具及备品备件 序号 一 1 2 3 二 1 2 3 三 1 2 3 二氧化碳灭火器 安全警戒带 急救药箱 抹布 标记套管 电工胶带 根据需要 安全防护器具 1具 1卷 1套 数字万用表 电工组合工具 温度计 成套 材料 若干 若干 2个 名称 规格型号 工器具 1台 1套 1支 数量 备注 2.操作

2.1日常维护保养

2.1.1观察UPS显示控制操作面板,确认液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态,所有电源的运行参数都处于正常值围,在显示的记录没有出现任何故障和报警信息。

面板数据

2.1.2检查是否有明显的过热痕迹。

2.1.3观察UPS所带负载量,和电池后备时间是否有变化,如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。

2.1.4声音是否有可疑的变化,特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声,当出现异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。 2.1.5检查机柜风扇过滤网没有任何堵塞物。

运转正常,无异物

2.1.6检查UPS室温度在20℃-25℃之间。

UPS室配备温度计

2.2 年度维护保养

2.2.1 将用电负荷切换到维修旁路上运行。

2.2.2按照厂家要求的关机操作程序,将UPS置于关机状态。 2.2.3断开市电输入开关和电池开关,等待5-8分钟。

切断UPS市电输入开关

2.2.4 确认待检部位无电压。 2.2.5拆开UPS外壳及保护盖板。

外壳位置

2.2.6 对以下部件进行检查:

1)电容应无漏液,无“冒顶”和膨胀等现象发生;

UPS维护保养要求规范

UPS电源维护保养规1.检查与准备1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。1.3按照DL408-91《电业安全工作规程》做好安全措施。1.4工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
86btt0b6sf75cln2z0an3ef8l940h6007pt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享