?46? MCGS初级教程
属性设置好后,按“确认”即可。
5.2 报警显示
实时数据库只负责关于报警的判断、通知和存储三项工作,而报警产生后所要进行的其它处理操作(即对报警动作的响应),则需要您在组态时实现。
具体操作如下:
在MCGS组态平台上,单击“用户窗口”,在“用户窗口”中,选中“水位控制”窗口,双击“水位控制”或单击“动画组态”进入。在工具条中单击“工具箱”,弹出“工具箱”,从“工具箱”中单击“报警显示”大小。如下图:
图标,变“十”后用鼠标拖动到适当位置与
MCGS初级教程 ?47? 双击,再双击弹出如下图:
在“报警显示构件属性设置”中,把“对应的数据对象的名称”改为:液位组,“最大记录次数”为:6,其它不变。按“确认”后,则报警显示设置完毕。
此时按“F5”或直接按工具条中松地实现了。
图标,进入运行环境,您会发现报警显示已经轻
5.3 报警数据
在报警定义时,我们已经让当有报警产生时,“自动保存产生的报警信息”,这时我们可以通过如下操作,看看是否有报警数据存在?
具体操作如下:
在“运行策略”中,单击“新建策略”,弹出“选择策略的类型”,选中“用户策略”,按“确定”。如图:
?48? MCGS初级教程
选中“策略1”,单击“策略属性” 按钮,弹出“策略属性设置”窗口,把“策略名称”设为:报警数据,“策略内容注释”为“水罐的报警数据”,按“确认”。如上图。
选中“报警数据”,单击“策略组态”按钮进入,在策略组态中,单击工具条中的“新增策略行”加到策略行
图标,新增加一个策略行。再从“策略工具箱”中选取“报警信息浏览”,
上,单击鼠标左键。如下图:
双击
图标,弹出“报警信息浏览构件属性设置”窗口,在“基本属性”中,
把“报警信息来源”中的“对应数据对象”改为:液位组。按”确认”按钮设置完毕。
MCGS初级教程 ?49?
按“测试”按钮,进入“报警信息 浏览”。如下图。
退出策略组态时,会弹出如下窗口,按“是”按钮,就可对所做设置进行保存。
如何在运行环境中看到刚才的报警数据呢?请按如下步骤操作:
在MCGS组态平台上,单击“主控窗口”,在“主控窗口”中,选中“主控窗口”,
?50? MCGS初级教程 单击“菜单组态”进入。单击工具条中的“新增菜单项” 图标,会产生“操作0”菜
单。双击“操作0”菜单,弹出“菜单属性设置”窗口。在“菜单属性”中把“菜单名”改为:报警数据。在“菜单操作”中选中“执行运行策略块”,选中“报警数据”,按“确认”设置完毕。如下图:
您现在直接按“F5”或直接按工具条中警数据”打开报警历史数据。
图标,进入运行环境,就可以用菜单“报
5.4 修改报警限值
在“实时数据库”中,对“液位1”、“液位2”的上下限报警值都定义好了,如果用户想在运行环境下根据实际情况随时需要改变报警上下限值,又如何实现呢?在MCGS组态软件中,为您提供了大量的函数,可以根据您的需要灵活地进行运用。
具体操作如下:
在“实时数据库”中选“新增对象”,增加四个变量,分别为:液位1上限、液位1