变压器技术参数表
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 称 变压器基本技术参数 卖方提供值 型式及型号 额定容量(MVA) 额定电压(kV) 高压/低压 额定电流(A) 高压/低压 额定电压比(kV) 短路阻抗(%) 联结组标号 额定频率(Hz) 绝缘耐热等级 额定绝缘水平 高压侧 雷电冲击耐受电压峰值(kV) 短时工频耐受电压有效值(kV) 雷电冲击耐受电压峰值(kV) 短时工频耐受电压有效值(kV) 空载损耗(W) 负载损耗(W)75℃ SC10-20/10/0.4kV 20 10/0.4 1.15/28.9 10±2×2.5%/0.4 4 Dyn11 50 F 75 35 / 5 170 500 98.92 5 / 42 550×550 0.45 0.35 1100*1000*1140 10 低压侧 11 12 13 14 15 二 1 2 3 4
损耗 效率(%) 局部放电量(pC) 无线电干扰电压(μV) 噪音水平(dB) 其它技术要求 轨距(mm) (纵向×横向) 运输重(T) 总重(T) 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 - 总结
- -
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 称 变压器基本技术参数 卖方提供值 型式及型号 额定容量(MVA) 额定电压(kV) 高压/低压 额定电流(A) 高压/低压 额定电压比(kV) 短路阻抗(%) 联结组标号 额定频率(Hz) 绝缘耐热等级 额定绝缘水平 高压侧 雷电冲击耐受电压峰值(kV) 短时工频耐受电压有效值(kV) 雷电冲击耐受电压峰值(kV) 短时工频耐受电压有效值(kV) 空载损耗(W) 负载损耗(W)75℃ SC10-30/10/0.4kV 30 10/0.4 1.73/43.3 10±2×2.5%/0.4 4 Dyn11 50 F 75 35 / 5 190 610 98.03 5 / 44 550*550 0.53 0.43 1100*1000*1140 10 低压侧 11 12 13 14 15 二 1 2 3 4
损耗 效率(%) 局部放电量(pC) 无线电干扰电压(μV) 噪音水平(dB) 其它技术要求 轨距(mm) (纵向×横向) 运输重(T) 总重(T) 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 - 总结
- -
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 称 变压器基本技术参数 型式及型号 额定容量(MVA) 额定电压(kV) 高压/低压 额定电流(A) 高压/低压 额定电压比(kV) 短路阻抗(%) 联结组标号 额定频率(Hz) 绝缘耐热等级 额定绝缘水平 高压侧 雷电冲击耐受电压峰值(kV) 短时工频耐受电压有效值(kV) 雷电冲击耐受电压峰值(kV) 短时工频耐受电压有效值(kV) 空载损耗(W) 负载损耗(W)75℃ 卖方保证值 SC10-50/10/0.4kV 50 10/0.4 2.9/72.2 10±2×2.5%/0.4 4 Dyn11 50 F 75 35 / 5 270 860 98.04 5 / 44 550*550 0.71 0.59 1330*1100*1200 10 低压侧 11 12 13 14 15 二 1 2 3 4
损耗 效率(%) 局部放电量(pC) 无线电干扰电压(μV) 噪音水平(dB) 其它技术要求 轨距(mm) (纵向×横向) 运输重(T) 总重(T) 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 - 总结