检修部高试班
电容式电压互感器
---------现场作业指导书
(本作业指导书是针对电容式电压互感器预防性试验作,从全过程管理的角度,对影响试验质量、安全生产和文明生产的环节进行标准化规范。对人员、试验仪器、工器具、安全教育等方面做了具体规定,要求工作负责人开工前必须交待现场 安全措施、工作任务等。)
检修部高试班
一、 作业必要性和作业范围
1、 作业必要性:根据<<电力设备交接及预防性试验规程实施细则>>规定定期年检试验,以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 2、 作业范围:绝缘电阻测量、电容量和tgδ测量。 二、 作业人员的组织与分工
1、 专业工作负责人:
1) 检查工作班人员精神状态是否良好,工作票是否合格,现场安全措施是否完备。 2) 向工作班成员交待安全注意事项,三大措施,危险点分析。 3) 检查现场工作是否标准、规范,作业有无违章现象。 4) 监督工作班成员是否履行职责。 5) 协调各专业间工作。
2、 专业技术工人素质与数量要求:
1) 精神状态良好,具备必要的电气试验知识,经安规考试合格。 2) 进入工作现场要穿合格工作服、工作鞋,戴好安全帽。
3) 工作中相互关心施工安全,及时纠正违反安全的行为,明确工作地点、工作任务,明确临近带电部位。 4) 工作班成员要服从工作负责人的正确指挥。 3、 辅助工人与民工要求:
1) 精神状态良好,经过必要安规培训。
2) 进入工作现场要穿合格工作服、工作鞋,戴好安全帽。 3) 要服从工作负责人和工作人班成员的正确指挥。
4) 只进行搬运及清扫设备等辅助工作,不得超出其工作范围。
检修部高试班
三、检修设备和现场的安全、防护措施 (一)、作业前准备工作检查 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 序号 1 2 3 5 6 7 8
作业点设备名称、编号是否核对无误。 检查工作票中的其它补充安全措施是否填写完善。 工作票上所列停电安全措施是否检查确已完全做到。 作业点是否存在人身或工作物件可能与带电部位安全距离不够。 作业工具和临时电源是否检查确实足够、合格。 是否高空作业,防止人员、物件跌(坠)落的措施是否具备。 搬运重物是否有制定专门方案,是否对工作人员交底,现场情况是否和方案相符合。 配合工作的“三种工(小工)”是否经过安全教育,穿着佩戴是否符合要求,现场安全注意事项是否已交底掌握。 危险点分析 试验现场所设围栏不规范,试验时容易发生人身伤害事故。 加压过程中不实行呼唱制度或执行不规范,易造成人身触电事故。 试验人员未在工作票上记录解锁的接地刀闸而自行打开接地刀闸。 安全带使用不当易造 成人员伤害。 工作现场搬运梯子等长物易发生人身触电事故,架梯不当滑落易造成人身伤害。 拆接电源时或试验完毕时未断开电源,容易发生人身触电事故。 工作人员精神状态不良,或工作中使用通讯设备、MP3等,精力分散易造成人身伤害。 加压过程中应有人监护呼唱。 在工作票上记录要解锁的接地刀闸,由运行解锁操作,负责人监护 工作人员进入试验现场必须戴安全帽穿工作服和工作鞋,登高时安全带要固定牢固。 工作现场搬运梯子等长物应两人放倒搬运,架梯应与地面成60度,并有人扶持。 拆接电源要两人进行,一人监护一人操作,每次试验完毕应首先应断开电源。 工作人员精神状态不良不准参加试验工作,工作期间严禁使用通讯设备(工作需要除外),严禁听MP3。 控制措施 电压互感器试验必要时应设围栏,待检修人员全部撤离现场后,方可对设备加压试验。 内容 工作班人员精神状态是否良好,个人劳动护用品是否正确穿用(安全帽、安全带、绝缘鞋)。 (二)作业危险点(天气、作业环境、作业工具、人员行为、特殊环节等)分析和控制措施