模板工程施工方案
1.工程概况
万城金街1#楼、3#楼、4#楼、5#楼,位于银城路西,万城商贸集聚港背面。框架结构,建筑面积为㎡,其中1#楼㎡;3#楼㎡;4#楼㎡;5#楼㎡。1#楼建筑物高度为。 2.模板设计依据
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001;
钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程DG/JJ08-016-2004; 混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002; 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91; 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005; 建筑施工安全检查标准JGJ59-99; 本工程施工图纸。
土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002。 3. 支模材料的选择
本工程采用以下支模材料:
竹胶板(2440×1220×12):平板模板采用12mm厚竹胶板或18厚九夹板。 九夹板(1830×915×18):梁模板采用18mm厚九夹板。 松木方料(6080):模板连接排挡(应按工地材料实际尺寸)。
钢管(48):围楞和搭支模架,扣件:用于支模钢管架体的连接与紧固。一定要上保险扣。
Φ12对拉螺栓:用于拉结梁、柱两侧模板。
根据本工程的施工进度要求配备三套模板及支架。 4.模板的配制 现浇楼板支模
现浇楼板采用采用12厚竹胶板,支模排挡采用6080方木档,间距不得大于30cm;采用18厚胶合板支模时,支模排挡间距不得大于40cm。 梁模板
1)梁模板底板采用18mm厚九夹板配制,四面刨光,厚度均匀,边侧必须于平面成直角,使梁侧模板与梁底模板连接密封,确保梁底砼棱角完整;
2.梁侧板采用九夹板配制,配制方法同柱模;
3.梁模板排挡采用松木档,间距不得大于30cm,梁模板严格按梁断面尺寸进行配制;误差不得超过
2mm;
4.侧模配制时,必须从梁的净跨之中计算,接点设置于梁跨中间,确保梁、柱细部尺寸完整,梁底板按规范要求大于4m跨度的应起拱,以1000为标准。 5.支模方法 梁、现浇平板支模
a.支模架高度小于5m:
楼层标高竹胶板砼楼板托木60x80间距30048×3.5钢管间距1000剪刀撑@6000立杆@1000x1000钢管支撑梁、板底模示意图 (支模架高度小于5m) b.支模架高度大于5m小于8m: 楼层标高竹胶板砼楼板托木60x80间距30048×3.5钢管间距800剪刀撑@600088立杆@800x800 1)在梁底部,现浇平板搭设钢管支撑承重架。搭设承重架应注意以下几点: ①钢管立杆下必须加木垫块,并支承于坚实的基面上;木垫板尺寸150×150×50mm;
钢管支撑梁、板底模示意图(支模架高度大于5m小于8m)
②先搭设梁部立杆,后搭平板立杆;
③支模架高度小于5米时立杆设立纵向、横向间距均不得大于100厘米;支模架高度大于5米小于8m时,立杆设立纵向、横向间距均不得大于80厘米,扫地杆离地?25厘米,水平横杆第一根离地米,上部间距不得大于米/道;
④承重支架下部须设扫地杆和剪刀撑,剪刀撑成45o-60o角设置,每轴设一道且间距不大于@6000×6000。
⑤紧固件均需备齐,所有紧固件必须扣紧,不得有松动,梁承重架横杆下须加双轧。
2)整个承重架完成后方可摆设梁搁栅和底模,复核轴线,标高尺寸无误后,先立一侧梁模,待梁钢筋绑完成校对无误后立另一侧模板校正尺寸(截面、轴线、标高及预埋件位置、尺寸等)无误后,再行固定,梁模固定后,方可铺设平板搁栅及底模板。
3)梁上口固定要牢固,梁底及上口要拉通长线。梁跨≥4米时,应按施工规范要求进行起拱。起拱高度宜为全跨长度的1000。
4)所有梁、平板模板在支模前必须及时进行清理,刷脱模剂。拼装时,接缝处缝隙用玻璃油灰填实及胶带纸贴合,避免漏浆。
5)梁模板支模完成后及时进行技术复核,误差控制在以下范围(单位mm)内:轴线位移2,标高+2,-3,截面尺寸+2,-3,相邻两板表面高低差2,表面平整度2,预留洞中心线位移5,截面内部尺寸+10。
6)梁高超过800mm时,应设Φ12对拉螺栓,间距500mm,详见梁支模简图。 柱支模
以放好的柱轴线、边线为依据,立好四周定型木模,外加60×80通长方木骨档。每侧不少于三根且骨档间距不大于300mm。柱箍采用短钢管加扣件固定间距不大于500mm。为确保不炸模,同时柱箍与支模架交接初可采用双扣件加固,对较大截面的柱,应采用Φ12对拉螺杆进行加固。较正垂直度时,应根据边线垂直两个方向进行校正,具体详见柱支模图。