[ 条文说明 ]

本条规定了火灾电话报警的设计原则: 1

设置无线通信设备,是因为随着无线通信技术的发展,其所具有可移动的优点,

已经成为石油化工企业内对于火灾受警、确认和扑救指挥有效的通信工具。 2 “

直通的专用电话 ”

是指在两个工作岗位之间成对设置的电话机,摘机即通,专门用

于两个或多个工作岗位之间的电话通讯联系,一般通过程控交换机的热线功能实现。因为

当石化企业发生火灾时,尤其是工艺装置火灾,需要从生产工艺角度采取切断物料及卸料

等紧急措施,需要生产操作人员与消防人员及时电话通信联系,密切配合,以防止火灾的

蔓延与次生灾害的发生。 8.12.3

火灾自动报警系统的设计应符合下列规定: 第 83 页 共 89 页

《石油化工企业设计防火规范》( GB50160-2008 ) 1

生产区、公用工程及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施等火灾危

险性场所应设置区域性火灾自动报警系统; 2

两套及两套以上的区域性火灾自动报警系统宜通过网络集成为全厂性火灾自动报 警系统; 3

火灾自动报警系统应设置警报装置。当生产区有扩音对讲系统时,可兼作为警报

装置;当生产区无扩音对讲系统时,应设置声光警报器; 4

区域性火灾报警控制器应设置在该区域的控制室内;当该区域无控制室时,应设 置在 24h

有人值班的场所,其全部信息应通过网络传输到中央控制室; 5

火灾自动报警系统可接收电视监视系统( CCTV

)的报警信息,重要的火灾报警点

应同时设置电视监视系统; 6

重要的火灾危险场所应设置消防应急广播。当使用扩音对讲系统作为消防应急广

播时,应能切换至消防应急广播状态; 7

全厂性消防控制中心宜设置在中央控制室或生产调度中心,宜配置可显示全厂消

防报警平面图的终端。 [ 条文说明 ]

本条规定了火灾自动报警系统的设计原则: 第 1 款和第

2 款

对于石油化工企业内火灾自动报警系统的设计应全盘考虑,各个石

油化工装置、辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施所设置的区域性火灾自动

报警系统宜通过光纤通信网络连接到全厂性消防控制中心,使其构成一套全厂性的火灾自

动报警系统。

强调火灾自动报警系统的网络集成功能是因为现代化石油化工企业的特点是高度集

成的流程工业,局部的火灾危险往往会造成大面积的灾害,而集成化的火灾自动报警系统

能很好的指挥和调动消防的力量和及时有效地扑救。 第 5 款