好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电改造方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(1) 拆除基础槽钢支架。在8#联络柜处先将基础支架里侧槽钢用氧气

工具切割开,(外侧不动),然后剔除槽钢四周水泥,切断横衬槽钢,拆除里侧整根槽钢。 (2)

根据现有配电柜安装地沟情况,决定是否进行加宽改造,在保证

新配电柜出线空间的条件下,只做适当的改动。按照新配电柜尺寸,将安装地沟上边沿外扩,方法是拆除基础槽钢留有的沟槽用人工或小型工具继续向外破地面100~200mm,深度距地面100~200mm,边沿齐整。 (3)

基础支架制作安装。原有的基础支架外侧槽钢不动。在安装地沟

外扩沟槽上用膨胀螺栓固定预埋件,高度距地面70~80mm,预埋件不少于6块,标高误差不大于5mm。选择10#槽钢,按需要安装的配电柜宽度总和进行下料,原则上选用整根料裁截,若长度不够需要接续长度不得小于一个配电柜宽度;基础支架横衬选用∠50×5角钢,长度为配电柜厚度。将已下好料的10#槽钢放置在预埋件上找平点焊,标高与原有基础支架外侧槽钢一致,两根槽钢间距离为配电柜厚度;两根槽钢间用已备好的∠50×5角钢焊接连接,做为基础支架横衬,两端头及间隔每个配电柜宽度加一横衬;因特殊施工条件,在此过程中,先将各焊接处点焊,待整个基础支架形成一体找平找正,达到规范要求后再进行焊接。 (4)

基础支架制作安装完成后,对安装地沟外扩沟槽内浇灌混凝土,

混凝土标号不低于C25,表面抹平压光。

(5) 盘柜安装。首先安装进线柜柜,将进线柜平稳移至基础支架上,位置与变压器低压侧母线对正,配电柜中心线与母线中心线向左偏移100mm,找平找正垂直度达到规范规定要求,选择两点用电焊与基础支架点焊在一起;

其余配电柜依次按以上程序进行安装,柜间用螺栓连接,不少于4个螺栓,此过程中要对整列柜进行调整,使整列柜盘面误差符合规范要求,再将柜与基支架焊接牢固。

(6) 供电主母线、零母线、PE母线安装。用配电柜生产厂家配套供应的母线连板和螺栓进行连接。

(7) 将母线桥箱体吊至配电柜以上高度,然后缓慢向下移动,使其一端与穿墙隔板相接,一端与进线配电柜相连,对正母线与进线开关螺栓孔,用盘柜生产厂配套的螺栓紧固连接。

(8) 电气调整试验配电柜,达到规范要求后,将变压器低压侧电源断开,将临时配电箱电源切断,将拆除的电缆根据施工图进行接线。,达到规范要求后报监理和建设单位确认。确认无误后送电运行。 2.重点注意事项

(1) 所有分段供电负荷在施工其间均为单段供电,所以使用单位要充分做好设备维护,确保设备正常运行。

(2) 在更换Ⅱ段配电柜过程中,外输泵以及站内办公用电将停用3-4小时;所以,建设单位要有充分的准备,提前做好各项工作。

(3) 在配电柜拆除及由临时配电柜向新建配电柜切换出线过程中,整个配电

室要有短时停电,需建设单位协调。

5.11.1.2供水末站配电室

1. 施工步骤:

(1) 由于此配电系统不是分段供电分段运行,所以采用整体停电,利用拆除供水首站拆除的配电柜加装临时配电柜的施工方法更换配电柜。断开主配电室电供电回路开关,悬挂“禁止合闸”醒目标识,此项工作由站内工作人

员负责完成。

(2) 甲方代表与施工人员确认电源切断后,采取在本配电室将进线电缆拆除后用绝缘塑料带包缠的措施,以确保施工安全。

(3) 对所有供电回路电力电缆和控制电缆进行标识和拆除。标识内容包括电缆规格、负荷名称、回路编号。电缆标识采用塑料电缆牌,用塑料绑扎带固定在电缆头下方。同时做好记录,标注于配电系统图上。然后拆除电缆头,并将电缆顺直放在电缆沟内。

(4) 拆除两根进线电缆,将接线端子用缘塑料带包缠严实,不允许有外露部分;拆除配电柜上端供电主母线铜排和下端零母线、PE母线铜排。 (5) 通过建设单位申请,一根进线电缆供电进入临时配电柜对站内不能停产的设备进行供电,临时配电柜设在变配室内北侧靠墙安装。建设单位确认可以送电,站区配电室责任人将主配电室供电电源合闸送电。 (参见现供水末站配电室盘柜布置示意图)

变压器1#2#

(6) 盘柜安装。将配电柜GGD1-GGD2依次平稳移至基础支架上,找平找正垂直度达到规范规定要求,选择两点用电焊与基础支架点焊在一起;柜间用螺栓紧固连接,不少于4个螺栓,此过程中要对整列柜进行调整,使整列柜盘面误差符合规范要求,再将配电柜与基支架焊接牢固。

(7) 供电主母线、零母线、PE母线安装。用配电柜生产厂家配套供应的母线连板和螺栓进行连接。

(8) 电气调整试验配电柜,达到规范要求后,将拆除的电缆根据施工图进行接线。报监理和建设单位确认,送电投入运行。

(9) 送电时两路进线同时供电,在本配电室调试双电源自动切投装置。 (10) 预留盘柜位置用δ=5花纹钢板盖板覆盖

配电改造方案

(1)拆除基础槽钢支架。在8#联络柜处先将基础支架里侧槽钢用氧气工具切割开,(外侧不动),然后剔除槽钢四周水泥,切断横衬槽钢,拆除里侧整根槽钢。(2)根据现有配电柜安装地沟情况,决定是否进行加宽改造,在保证新配电柜出线
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8651b1aeet9jajr88ky455t2h95xc900wb4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享