消防器材管理制度

消防器材管理制度(范本10篇) 消防器材管理制度(一): 第一章:总则 第一条:为确保消防设施及器材始终处于齐备备用状态,加强消防办法及东西的办理,依据《中华人民共和国消防法》、《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)及有关划定,并联合公司现实,特制定本制度。 第二条:消防设施、器材是预防和扑救火警的关键东西。公司对消防设施、东西的办理,实行由公司负责人负总责,逐级卖力的办理职责制。综合办是公司消防工作的主管部门,对本公司消防设施、器材的管理实施监督、检查和办理。 第三条:凡更新、新配消防设施、器材的,应确保生产、经营单元具备相应的资质,产物到达相干尺度。 第四条:新建、改建或扩建的工程项目,应按照建筑工程消防技术标准规范及项目建设“三同时”要求配备相应的消防设施、器材。消防设施、器材配备不足或不顺应现实必要的,应增建、改建、配置大概举行技术改造。 公司综合办负责新配备消防设施、东西的验收,未经验收或验收不及格的,不得投入使用。

第五条:本制度所指消防设施、器材包括:灭火器、消火栓、消防标志、消防泵、喷淋灭火系统、气体保护系统、应急照明系统以及生产区、仓库及办公区等处的别的消防设施。 第二章:日常管理 第六条:工艺操作、检维修人员须经过消防设施及

东西的操纵培训,熟练掌握其利用要领,做到四懂(懂性能、懂原理、懂基本结构、懂用途)、三会(会使用、会维护保养、会排除故障)。

第七条:消防设施、器材管理台帐宜包括以下资料:所在部门、设施(器材)名称、规格型号、数量、配备时间、更换(维修)时间、利用景象等。 第八条:各部门建立健全消防设施、器材管理台帐及“三定”管理制度,对消防设施、器材进行定期的维护和调养,确保其完整、有效、好用。 第九条:移动式灭火东西办理。 (1)日常管理 1.灭火器是扑救初期火警的必备东西,其配置应按照《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》及我公司生产厂产物详细要求实行。 灭火器箱不允许被遮挡、拴系或上锁以及其它影响取用灭火器的景象。

2.移动式灭火器实行“三定”管理,即定人、定位、定期。 移动式灭火器应由车间将其分别至各班组,由各班组落实具体的职责人进行日常管理、维护保养,确保其齐全、完好、干净整洁,发明题目实时上报。 器材或器材箱应粘贴办理标签,标明器材名称、所在部位、管理部门及职责人、出厂日期或维修(更换)时间等信息。 移动式灭火器定点安排,设置在明显和便于取用的所在,不得影响工艺操纵或施工,不得随意移动,用后要实时复位。

(2)设置管理 1.手提式灭火器设置时顶部离地面高度不应大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m。 2.手提式灭火器悬挂设置时必须稳固,地面设置时灭火器要设置在平展园地,不克不及设置在台阶上,在没有外力作用下,灭火器不得自行滑动。推车式灭火器不能采用绳索、铁丝或锁链等进行捆扎、固定。 3.在灭火器箱的箱体正面和灭火器设置点附近的墙

面上应设置指示灭火器位置的标记,这些标记宜选用发光标记。 4.灭火器设置时要求铭牌朝外,器头向上,便于人员识别和告急景象下利用。 5.灭火器材不宜设置在潮湿、高温等情况及强腐蚀性场合,必须设置时,宜采取设置灭火器箱等防护步伐。在室外设置的灭火器,也宜设置在灭火器箱内。灭火器箱门的开启要方便,灵活,且箱门开启后不得拦截职员的宁静疏散。 (3)检查和维修管理

1.灭火器的配置、外观等应至少每月举行一次查抄。 2.每次送修的灭火器数量不得超过单元配置灭火器总数量的14。[由整理]

3.检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。 4.灭火器的维修有必须的限期要求,应严格根据下表举行维修。 灭火器类型 维修期限 干粉灭火器 手提式(贮压式)干粉灭火器 出厂期满5年;首次维修以后每满2年

推车式(贮压式)干粉灭火器 二氧化碳灭火器 手提式二氧化碳灭火器 推车式二氧化碳灭火器 当灭火器存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或贴合其他维修条件时应实时举行维修。 (4)灭火器的报废管理: 1.当灭火器有下列情景之一的灭火器应报废: a筒体严重锈蚀(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的13),表面有凹坑; b筒体显着变形,机械损伤严重; c器头存在裂纹,无泄压机构; d筒体为平底等结构不合理; e没有间歇喷射机构的手提式; f没有生产厂名称和出厂年月,包罗铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别; g筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹; h被火烧过。 2.灭火器出厂时间到达或超过规定的报废限期时应报废。 灭火器类型 报废期限(年) 干粉灭火器 手提式(贮压式)干粉灭火器 10 推车式(贮压式)干粉灭火器 二氧化碳灭火器

手提式二氧化碳灭火器 12 推车式二氧化碳灭火器 灭火器报废后,应按照等效替换的原则举行调换。 第十条:消火栓的办理。 1.消防水为消防救济最有用的本领,因故如需停水须事先征得公司消防办理部分的同意。 2.室内及室外消火栓不得埋压、阻塞、迁移、拆除或占用,如必须变更时,须经公司综合办答应后管理。消火栓应同一编号,非变乱状态下,任何部门或个人未经消防办理部分容许,不得擅自使用室内消火栓内物品。 3.消火栓位置必须显着,便于使用,室外消火栓大出水口应朝向门路,半径2米内禁绝莳植树木,半径5米内不准停放其他车辆或堆放物品,四周通道禁绝堵塞。 4.消火栓由消防主管部门每季度检查、试验一次,每半年润滑一次。入冬前,消火栓要排积水并举行保温处置惩罚,做好其防冻工作。 5.室内消火栓参照灭火器的办理,进行“定人”管理,确保内部附件的齐全、完好。 第十一条:消防管理部门负责对消防设施、器材的监督、检查,对存在的题目责令限期整改,确保设施、东西的齐备。 第三章:附则 第十二条:本制度由综合办公室卖力表明。 第十三条:本制度自下发之日起施行。 消防器材管理制度(二): 消防设施及消防器材保养、管理规定