好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中水处理系统及工艺流程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

二级生化池 2台 380V/1.6KW ( 一用一备) * 手动方式:手动控制曝气机起停。 * 自动方式:自动控制两台曝气机的切换。

要求:当运行曝气机出现热保护时自动转换为备用机。

曝气机白天12小时连续运行,夜间进入休眠状态,每隔一小时曝气10分钟。 c. 提升泵

* 2台(一用一备)380V/2.2KW 要有手/自动切换 * 手动方式:手动控制两台泵的切换及每台泵的起停。 * 自动方式:自动控制两台泵的切换。 要求:当运行泵出现热保护时自动转换为备用机。

由PLC根据液位自动控制泵的起停(高起低停),泵的起停与调节池,生化池液位联动,防止溢水。 d. 加压泵

* 2台 (一用一备)380V/1.6KW 要有手/自动切换 * 手动方式:手动控制两台泵的切换及每台泵的起停。 * 自动方式:自动控制两台泵的切换。

要求:当加压泵出现热保护时自动转换为备用机。

由PLC根据液位自动控制泵的起停(高起低停),泵的起停与提升泵,供水泵,回用池液位联动,防止溢水。 e. 中水供水泵

* 2台(一用一备)380V/3KW 要有手/自动切换 * 手动方式:手动控制两台泵的切换及每台泵的起停。

* 变频恒压供水方式:系统管网压力高于设定时水泵减速运转;低于设定加速运转,一台泵无法满足流量值时另一台泵自动投入运转保证系统压力达到设计要求。由PLC根据液位自动控制泵的起停(高起低停)同时与其它泵联动。

系统有超高超低报警及变频器故障自动切换到工频的功能。 f. 反冲洗泵

* 1台 380V/5.5KW 手动控制 g. 加药,消毒计量装置

* 1台 计量泵 220V/0.5KW 与加压泵联动控制 * 1台 搅拌器 220V/0.35KW 手动控制 h. 自来水补水电磁阀(一个)

回用水池超低液位时由PLC控制自动打开电磁阀进行补水。 4.设备选型

根据以上的技术要求和对整个系统的分析,系统的输入点36个,输出点20个,因此决定选用36入/24出的可编程控制器。这个系统许多品牌的PLC都可满足技术要求。但为了节约成本,在性价比上达到最佳,我们选用了LG的K80S系列PLC K7M-DR60S。原因是LG的PLC价格便宜,编程软件免费(可省掉编程器),现场调试方便(由笔记本电脑完成)。编程语言绝不亚于其它PLC。

选型目录:PLC LG K80S K7M-DR60S 36入/24出 G7E-RTCA 实时时钟 变频器 日立 L100系列 4KW

手/自动转换开关及控制柜由开关柜厂制作 二. I/O 赋值 1. 输入分配:

序号 Plc输入编号 说 明

1 P0000 调水池一号曝气机运行 (来自手自动转换开关) 2 P0001 调水池一号曝气机过热信号(来自热继)

3 P0002 调水池二号曝气机运行 (来自手自动转换开关) 4 P0003 调水池二号曝气机过热信号(来自热继) 5 P0004 一号提升泵运行 (来自手自动转换开关) 6 P0005 一号提升泵过热信号 (来自热继) 7 P0006 二号提升泵运行 (来自手自动转换开关) 8 P0007 二号提升泵过热信号 (来自热继)

9 P0008 一级生化池一号曝气机运行 (来自手自动转换开关) 10 P0009 一级生化池一号曝气机过热信号 (来自热继) 11 P000A 一级生化池二号曝气机运行 (来自手自动转换开关) 12 P000B 一级生化池二号曝气机过热信号 (来自热继) 13 P000C 二级生化池一号曝气机运行 (来自手自动转换开关) 14 P000D 二级生化池一号曝气机过热信号 (来自热继) 15 P000E 二级生化池二号曝气机运行 (来自手自动转换开关) 16 P000F 二级生化池二号曝气机过热信号 (来自热继) 17 P0010 一号加压泵运行 (来自手自动转换开关) 18 P0011 一号加压泵过热信号 (来自热继) 19 P0012 二号加压泵运行 (来自手自动转换开关) 20 P0013 二号加压泵过热信号 (来自热继) 21 P0014 补水电磁阀运行

22 P0015 1号供水泵变频运行 (来自手自动转换开关) 23 P0016 2号供水泵变频运行 24 P0017 一级生化池高水位

25 P0018 一级生化池低水位

26 P0019 1号供水泵(工频时)过热信号 27 P001A 2号供水泵(工频时)过热信号 28 P001B 系统总运行 29 P001C 变频器报警

30 P001D 变频器设置频率到(来自变频器开关量输出) 31 P001E 调水池高水位 32 P001F 调水池低水位 33 P0020 二级生化池高水位 34 P0021 二级生化池低水位 35 P0022 回用池高水位 36 P0023 回用池低水位

2. 输出分配:

1 P0040 调节池1号充氧泵(曝气机) 2 P0041 调节池2号充氧泵(曝气机) 3 P0042 1号提升泵 4 P0043 2号提升泵

5 P0044 一级生化1号充氧泵 6 P0045 一级生化2号充氧泵 7 P0046 二级生化1号充氧泵 8 P0047 二级生化2号充氧泵

9 P0048 一号加压泵 10 P0049 二号加压泵 11 P004A 补水电磁阀 12 P004C 一号工频供水 13 P004D 二号工频供水 14 P0051 一号变频供水 15 P0052 二号变频供水 16 P0053 总报警

三. 梯形图:

中水处理系统及工艺流程

二级生化池2台380V/1.6KW(一用一备)*手动方式:手动控制曝气机起停。*自动方式:自动控制两台曝气机的切换。要求:当运行曝气机出现热保护时自动转换为备用机。曝气机白天12小时连续运行,夜间进入休眠状态,每隔一小时曝气10分钟。c.提升泵*2台(一用一备
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
860yp257hb75cln2z0an3ef8l940h6007pl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享