在生活区北面和中间设置洗漱台及晒衣区,其总面积为280㎡,洗漱台采用水泥砖砌筑,晒衣架采用镀锌钢管制作,高度2000,长度10米左右,宽度2米供职工晒衣、晒被等用。(具体由项目部根据实际情况做调整)
5花坛
花坛布置在生活及办公区区建筑周边,种植适宜的绿化,以美化现场环境。
七、临建施工顺序
1在总施工平面图指定地方先进行场地平整,然后基础放线,先地下,后地上,对地下的管线预埋先做。
2生活区及办公用房:
挖基槽→做砖基→砌砖墙→安装夹芯彩钢板隔断(一层)→搁支架→搁置楼板→安装夹芯彩钢板隔断(二层)→盖夹芯彩钢板屋面板→做地面层水泥砂浆面层。
3作业区用房:搭设钢管骨架→盖石棉瓦→竹节板围护→防坠棚搭设→浇地坪砼。 八、现场三通一平
(一)水源:水源由建设单位接至施工场地,施工、消防和生活用水均由市政提供ф50水管,沿途设阀门,再设支干,并装置水表、消火栓,供现场用水。
(二)临时水管:接提供的水源,施工时直接引至各需用地点,管线围绕沟边布设,设储水池备用。
(三)临时供电线路布设详见《施工总平面布置图》。
(四)污废水:一般生活污水及混凝土养护用水,可直接排入城市污水管,搅拌废水、地下水须经二级沉淀池澄清后,方可排入城市污水管道或八卦沟。
(五)电源:电源由市供电局提供,由配电室引入干线,沿干线布设多个开关总箱,由总箱引至各分配电箱,再有分配电箱引至各用电器。
(六)现场道路及排水沟布置及做法:
建筑物之间的施工临时道路,按建筑总平面图的道路布置进行设置便于今后道路使用。工地大门面向已完工的主干道,由大门进入(详见施工平面布置图)。工地入口处设置洗车台,共设二个出口。道路选用片石铺设路床,面层采用150厚C15砼,以保证运输道路平整畅通。沿施工电梯、外脚手架、道路周边、搅拌站周边设排水沟。排水沟截面尺寸为250×300,每隔30m左右设一个沉淀池,沉淀池尺寸为800×800×800,排水沟要有3‰泛水,排水沟上设置砼预制板,排水口由大门通向市政检查井。所有材料堆放场所及搅拌站地面均做硬化处理,保证现场整洁,满足文明施工的要求。
九、现场临时设施建设
(一)本工程采取现场就地设置办公室、工人宿舍、食堂、仓库等临时设施,以便现场管理及材料存放。
(二)工地大门入口设置五牌一图及宣传栏。 (三)堆放场及操作棚设置建筑物的边侧。
(四)砂、碎石、砖等材料堆放场地分别布置在建筑物的周边,靠近施工机械。脚手架等材料采用边进场边就位施工安装。
(五)钢筋、模板由现场加工成型,根据工程进度安装。 (六)现场围墙做法:
现场周边采用砖砌围墙,高度1.80m,外墙面刷白色涂料。在万福街设两个宽3.8m的临时大门,大门采用钢管制作,大门必须用铁皮密封。并在门边设置门卫值班室。 十、现场临时用水布设
(一)用水量及管路计算
1.生活用水量q1
施工用水量q1按工程用水量高峰期计算,因本工程高峰期发生在浇注砼阶段。
K1------未预计的施工用水系数取1.05 K2------现场施工用水不均衡系数取1.5 Q-----砼浇汪等阶段每班计划耗水量 2.现场施工生活用水量q2=3.0L/S略 3.生活区生活用水量q3=2.0L/S略 4.消防用水量q4=10L/S 因为q1+q2+q3<q4=15L/S 所以Q=15L/S
5.管路计算:取用水量Q=15L/S D--------配水管直径(m) Q--------耗水量(L/S) V--------管网中水流速度(m/s)
取D=50mm,即选用d=50mm镀锌管作工地临时供水主干线用水。 (二)管路布设措施
1.由建设单位指定水源引至现场,并设蓄水池,采用Ф50的供水管,保证施工供水。具体见《施工平面布置图》。
2.在现场四周设置10个水龙头作为生产用水,另根据需要设置一定数量的水龙头作为生活用水。水管埋入地下200mm。在现场适当位置布置4个消防用水龙头。
3.为满足各层施工用水,保护施工安全,在施工层内设置消防设施和施工用水龙头,采用一台30扬程的水泵,由水泵接出一根Φ50的水平管,分段设置立管,由Φ50立管在每层分解出支管,在支管处装置两个20施工用水龙头,并安装启泵按纽。同时每层安装三个消防龙头,设置三个消防
箱。
十一、现场临时供电(具体见施工现场临时施工用电方案)
(一)本工程供电系统采用TN—S系统,
(二)每层配备1个分配电箱,配电箱电缆线从结构预留洞随着进度向上升,每层用电通过分配电箱拉接至各开关箱。电缆通过洞口时,用抱箍及膨胀螺丝把电缆固定在混凝土结构上。 十二、技术措施
(一)施工用电技术措施:
1.严格按《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行发电、配电设施的措施;
2.配电线路采用TN-S系统“三相五线”制,导线采用绝缘导线,经通过计算确定;
3.每处接地采用2根L50×5角钢,导线采用6mm2铜芯线,实则保护零线电阻(10Ω,工作接地电阻<4Ω,保护零线标志为绿/黄双色线;
4.配电箱及开关箱的设置要符合规范,实行分级配电;
5.电器装置可靠良好,各种电器型号经计算确定,实行“一机一闸”两级漏电保护;
6.电器设备保护装置完好齐全,绝缘措施可靠,并做好提前检查工作; 7.线路维修时挂“严禁合闸”标志,并派人保护,严禁带电作业。 8.现场设施工用电管理负责人,对进入工地的电气人员进行用电技术交底并检查监督用电安全。
9.电气工作人员必须持证上岗,必须执行交接班记录制度。 10. 值班电工对新进入工地的各种机器设备必须检查,必要时进行绝缘性能测定,符合要求后方可投入使用。
11. 做好施工用电设计。
12. 现场施工用电TN-S系统三相五线制,三级漏电保护制,一机一
闸制。
13. 现场电缆必须绝缘良好,埋管穿线或架空敷设。
14. 开关箱应装设于距地1.3-1.5M处,并有防雨、防潮、防砸措施,积灰杂物要经常清理。
15. 配电室要做到“五防一通”即防火、水、雪、雨、小动物,通风要良好。
16. 宿舍、办公室照明用电均由电工统筹安排设置,不得私自乱拉乱接,照明线路只用于照明,不得用于电炉、电饭锅等。
17. 秆灯电压不得超过36V,在潮湿场所作业行灯电压不得超过12V。 (二)施工现场消防管理技术措施
1.现场成立义务消防队,并设1名消防负责人,负责现场防火防爆工作。 2.建立防火检查和防火工作档案。
3.在施工现场的重点防火部位(木工加工场,临时工棚,配电室,油料及其他仓库等)配备足够灭火器材。
4.消防器材设专人负责,对其进行维护、保养,检查是否过期失效。 5.经常地对工人进行防火知识教育,防火安全技术交流。 6.施工材料严格按防火安全要求进行存放、保管。 7.易燃易爆物品设专库存放,且仓库通风良好,防火保障。
8.从事电气设备安装和气焊、切、割作业应持证上岗,动火前清除附近易燃物。
9.施工现场设置明显防火宣传标志,设置可供消防车通行的通道。
(三)雨季管理措施
1.雨季到来之前,要检查整个工地的排水系统,检查水沟与出水管道是否畅通,并了解本地区常年雨量和积水情况。
2.做好现场排水和道路修整,保证道路畅通。
3.井字架要做好避雷装置,机电设备要做好遮盖防雨并接好零线和漏