地上外脚手架整体规划建议
一、宿舍楼及开闭站部分
1.1 10#宿舍楼与开闭站交接位置处
架体位置 主要结构参数 开闭站屋顶标高:7.6m 开闭站女儿墙标高:8.8m 10#宿舍楼3层标高:7.0m 10#宿舍楼4层标高:10.5m 10#楼平屋面女儿墙标高:18.6m 架体形式 自10#宿舍楼4层地面的型钢悬挑脚手架,搭设高度:18.6+1.5-10.5=9.6m。 自开闭站屋面的落地脚手架,搭设高度:18.6+1.5-7.6=12.5m。 不影响宿舍楼的砌筑、外墙装修。 不影响开闭站屋面做法。 优点
1.2 宿舍楼坡屋面悬挑部分
架体位置 主要结构参数 方案一: 防护架为悬挑单排脚手架,采用6m钢梁,悬挑2.5m,锚固3.5m,纵向间距1.2m; 坡屋面外挑长度:1.5m(1.7m) 坡屋面板厚度:150mm 坡屋面角度:20° 悬挑段长度:2栋×4处/栋×25.4m/处=203.2m 支撑架采用悬挑钢梁打底,采用4m钢梁,悬挑1.7m,锚固2.3m,纵向间距1.2m; 防护架和支撑架钢梁间隔布置。 方案二: 防护架与支撑架联合布置,采用6m钢梁,悬挑2.5m,锚固3.5m,纵向间距1.2m。 优点:钢梁设置少; 缺点:内外架不分。 优点:内外架体系分开; 缺点:钢梁设置多,楼板预留密集。 架体形式 优缺点
二、住宅楼部分 2.1 总体说明
1)奇数号楼栋位置处,地下室顶板回填顶标高2.7m,住宅楼首层地面标高3m,二层地面标高6m。因此若奇数楼栋采用悬挑架,为不影响地下室顶板回填,至少要在首层地面起始,最好自二层地面起始。
2)偶数号楼栋位置处,配套层女儿墙顶标高7.35m,住宅楼墙身压顶反沿顶标高7.55m。住宅楼首层地面标高7m,二层地面标高10m,因此若偶数楼栋采用悬挑架,为不破坏配套层女儿墙,需考虑自二层地面起始。
3)住宅楼主要为坡屋面形式。特别的,各栋楼北侧中间部分为平屋面,电梯间位置为凸起的平屋顶。其中坡屋面部分为钢结构屋面,其余为混凝土屋面。
4)钢结构坡屋面起坡处,下设混凝土板。其中处于阳台位置处的为阳台板,其他位置的为屋顶层新增混凝土悬挑板,悬挑长度为自轴线1.6m。考虑到该悬挑板的模板支设和防护架搭设,宜将屋面的下一层作为一段悬挑脚手架的起始层,重新悬挑。防护架及支撑架的搭设方式可参考宿舍楼坡屋面做法。
2.2 2#楼脚手架设置规划
悬挑段 底层 第一段 第二段 第三段 第四段 第五段 2层 8层 14层 16层 22层 底层外墙 现浇墙体 现浇墙体 现浇墙体 现浇墙体 现浇墙体 一单元 顶层 7层 13层 15层 21层 分段高度 18+1.5=19.5m 18+1.5=19.5m 6+1.5=7.5m 18+1.5=19.5m 底层 2层 8层 14层 底层外墙 现浇墙体 现浇墙体 现浇墙体 二、三单元 顶层 7层 13层 分段高度 18+1.5=19.5m 18+1.5=19.5m 坡屋面坡脚 3(6)+1.5=4.5m(7.5m) 出屋面电梯 10.8+1.5=12.3m 坡屋面坡脚 3(6)+1.5=4.5m(7.5m) 出屋面电梯 10.8+1.5=12.3m 注:1、一单元与二单元交界处,二单元坡屋面屋脊标高低于一单元16层地面约300mm,屋面与悬挑架不冲突;
2、标注标有底纹的单元格对应架体为考虑屋面起坡点下悬挑板设置的远距离悬挑架。 3、坡屋面为分层、分段起坡,故部分位置远距离悬挑架需包裹两层楼高。