分级放坡下级坡度宜缓于上级坡度。

4.基坑边坡稳定控制措施:(1)确定边坡坡度,做成折线形边坡或留置台阶。(2)不得挖反坡。(3)做好防、排、截水。(4)排水和坡面防护措施。

(5)严格禁止在基坑边坡坡顶堆放材料、土方和其它重物以及停放或行驶较大的施工机具。(6)严密监测坡顶位移,分析监测数据,有失稳迹象,采取有效措施。

5.护坡措施:叠放沙包或土袋,水泥砂浆或细石混凝土抹面,挂网喷浆或混凝土,锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。

【考点】地基加固处理1.加固目的

(1)坑外:止水;减少围护结构承受的主动土压力。(2)坑内:提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足。

2.被动区加固

(1)墩式:基坑周边阳角位置或跨中区域;(2)抽条:长条形基坑;(3)裙边:基坑面积较大;(4)格栅式:地铁车站的端头井;(5)满堂:环境保护要求高,或为了封闭地下水。3.方法:较浅基坑(换填);深基坑(注浆、水泥土搅拌和高压喷射注浆)。4.注浆法浆液:主剂(水泥浆)、溶剂及各种外加剂混合而成。外加剂:固化剂、催化剂、速凝剂、缓凝剂和悬浮剂等。工艺参数:没有经验可供参考时应通过现场试验确定上述工艺参数。渗透注浆只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石劈裂注浆适用于低渗透性的土层压密注浆常用于中砂地基,黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用电动化学地基土的渗透系数k<10-4cm/s,只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔注浆隙的地层5.水泥土搅拌法(1)适用范围:加固饱和黏性土和粉土等地基。(2)分类:浆液搅拌——单双三多轴搅拌机,有止水要求;粉体搅拌——单轴搅拌机。(3)预(复)搅:必须确保全桩长上下至少再重复搅拌一次。

(4)工艺参数:室内试验确定,如果有成熟经验时,也可根据工程经验确定。6.高压喷射注浆

(1)适用范围:淤泥、淤泥质土、黏性土(流塑、软塑和可塑)、

粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等。不适宜湿陷性黄土地基(2)形状:旋喷、定喷、摆喷。介质:单管法、双管法、三管法。(3)有效直径或范围应根据现场试验或工程经验确定。(4)技术要求:单及双管法的水泥浆和三管法的高压水:应大于20MPa。

42.5级及以上的普通硅酸盐水泥。水灰比通常取0.8~1.5,常用1.0。

(5)工序:钻机就位→钻孔→置入注浆管→高压喷射注浆→拔出注浆管7.加固效果检验

6

注浆等。水泥搅拌注浆检验应在加固后28d进行。加固地层均匀性:标准贯入、轻型静力触探或面波强度或渗透性:每间隔1m进行室内试验。上部桩身均匀性:成桩3d内,轻型动力触探。搅拌均匀性、成桩直径:成桩7d后,浅部开挖桩头。搭接宽度、位置偏差:开挖方法检测。单轴抗压强度、完整性、深度:钻芯法检测。方法:开挖检查、钻孔取芯、标准贯入试验及动力触探等。高压喷射【考点】地铁车站工程施工

1.垫层养护期不得少于7d,结构养护期不得少于14d。2.主体结构防水施工(1)底板防水卷材先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。(2)底板底部(点粘法、条粘法或满粘法);立面和顶板(必须全粘贴)。3.特殊部位防水处理

(1)留置垂直施工缝时,端头模板不设填缝板。

(2)墙管止水环和翼环应与主管连续满焊,并做防腐处理。

【考点】基坑施工安全措施

1.基坑工程安全风险:坍塌和淹没。2.基坑周围堆放物品的规定

(1)支撑上不应堆放材料和运行机械,需要兼做施工平台或栈桥时应进行专门设计。(2)土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。(3)基坑周边必须进行有效防护,并设置明显的警示标志;

设置堆放物料的限重牌,严禁堆放大量的物料。

(4)建筑基坑周围6m以内不得堆放阻碍排水的物品或垃圾,保持排水畅通。3.地下管线保护(1)保护方案需要经建设、监理单位同意后执行,并严格按照方案实施。(2)开挖范围内管线,与建设、规划和管理单位协商确定拆迁、改移和悬吊加固措施。(3)开工前建设单位召开调查配合会,产权单位指认所属设施及其准确位置,设明显标志。(4)施工过程中必须设专人随时检查地下管线、维护加固设施,以保持完好。(5)观测管线沉降和变形并记录,遇到异常情况,必须立即采取安全技术措施。【考点】喷锚暗挖法监控量测1.基坑自身风险等级

工程自身风险等级埋深

一级

隧道工程

二级

超浅埋浅埋

等级划分标准断面尺寸超大断面(>100㎡)大断面(50~100㎡)

其他——

近距离平行或交叠(1D内)

盾构始发与接收区段

7

一般断面——(10~50㎡)2.一级隧道应测项目:初期支护结构拱顶沉降、初期支护结构底板竖向位移、初期支护结构净空收敛、中柱结构竖向位移、地表沉降、地下水位。三级深埋【考点】工作井施工技术1.竖井井口防护

(1)应设置防雨棚、挡水墙。(比周围地面高300mm以上)(2)应设置安全护栏,护栏髙度不应小于1.2m。(底部500mm封闭)(3)周边应架设安全警示装置。(必须设置围挡,出入管理制度)2.作业区安全防护

(1)机具、运输车辆最外着力点与井边距离≥1.5m。(2)井口2m范围内不得堆放材料。

(3)工作井内必须设安全梯或梯道,梯道应设扶手栏杆,梯道的宽度不应小于1.0m。3.锁口圈梁:开挖竖井混凝土强度应达到设计强度的70%及以上。4.提升系统:有资质的单位安装、拆除;安全检验。5.竖井开挖与支护

(1)对称、分层、分块开挖;随挖随支护;先周边、后中部。(2)喷射混凝土应密实、平整整,不得出现裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水等。(3)平面尺寸和深度较大的竖井,及时安装临时支撑。(4)严格控制开挖断面和高程,不得欠挖,到底后及时封底。6.马头门施工技术

(1)分段破除竖井井壁:先拱部、再侧墙、最后底板。环形开挖预留核心土法上台阶掌子面进尺3~5m时开挖下台阶(2)马头门处隧道应密排三榀格栅钢架;隧道格栅主筋应与格栅主筋、连接筋,隧道纵向连接筋应与竖井主筋,应焊接牢固。(3)同一竖井内马头门不得同时施工。一侧隧道掘进15m后,方可开启另一侧。先低后高(4)停止开挖时喷射混凝土封闭掌子面;因特殊原因停止作业时间较长加强封闭措施。【考点】预支护、预加固

浅埋暗挖施工流程:预支护预加固→开挖→初期支护→防水层→二次衬砌(施工全程)技术参数配合钢拱架钢管直径钢管长度纵向搭接长度箍≥1m小导管必须配合40~50mm3~5m;端头封闭,尾端设加强大管棚必须配合80~180mm入土端尖靴或楔形;按设计要求加工和开孔>3m钢管间距根据地层特性300~500mm1.管棚(1)流程:测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆(钢管内或周围土体)→封口→开挖

(2)钻孔顺序:由高孔位向低孔位进行,直径比管棚直径大30~40mm。8

(3)分段注浆:设定压力,稳压5min以上;注浆量达设计80%以上时停止。(4)在下列施工场合应考虑采用管棚进行超前支护:

①穿越铁路修建地下工程;②穿越地下和地面结构物修建地下工程;

③修建大断面地下工程;④隧道洞口段施工;⑤通过断层破碎带等特殊地层;⑥特殊地段,如大跨度地铁车站、重要文物保护区、河底、海底的地下工程施工等。2.超前小导管

(1)适用:在软弱、破碎地层中成孔困难或易塌孔,施作超前锚杆比较困难或者结构断面较大时。

(2)原材料:材料根据工程条件、经试验确定。

普通水泥单液浆(卵石地层)、改性水玻璃浆(砂类土)、水泥-水玻璃浆、超细水泥等。(3)注浆工艺:砂卵石——渗入—————水泥和水泥砂浆;砂层中——挤压、渗透(0.1~0.4MPa,终压0.5MPa)——改性水玻璃浆;黏土层——劈裂(大于0.8MPa)或电动硅化。

(4)注浆顺序:应由下而上、间隔对称进行。(5)监测:地(路)面隆起、地下水污染等。3.暗挖隧道外超前加固技术

(1)降低地下水位法:富水地层、渗透性较好—降低地下水位;含水的松散破碎地层——降低地下水位,不宜集中宣泄。降水方案不能满足要求——在开挖前帷幕预注浆,加固地层等堵水处理。预计有大量涌水或涌水量不大,开挖后可引起大规模塌方时——开挖前注浆堵水,加固围岩。(2)地表锚杆流程:先钻孔→吹净钻孔→用灌浆管灌浆→垂直插入锚杆杆体→孔口将杆体固定。

(3)冻结法适用:土体含水量大于2.5%、地下水含盐量不大于3%、地下水流速不大于40m/d。【考点】开挖方法方适用地层及特点法全围岩必须有足够的自稳能力断面正台阶数不宜过多,台阶长度1D内台阶环一般土质或易坍塌软弱围岩、断面形留较大核开挖进尺0.5-1m,台阶长度1D心土内单地表沉降难于控制的软弱松散围侧壁岩双地表沉陷要求严格,围岩条件特别侧壁差地层差,岩体不稳定且沉降要求CD严格CR加设临时仰拱D跨度条件L≤8mL≤10m沉降一般一般一般较大较大较大较小工期最短短防水好好L≤12m短好L≤14m小跨扩大跨L≤18mL≤20m较短长较短长好效果差好好9

中效小跨扩大跨小长洞果差侧效地层条件差、断面特大时,小跨扩大跨大长洞果差跨与跨之间有梁、柱连接,变大断面为中小断面,提高施工柱效多层多跨大长安全度洞果差洞较效多层多跨长桩PBA大果差开挖质量控制及安全要求(1)宜用激光准直仪控制中线和隧道断面仪控制外轮廓线。严禁超挖。(2)在稳定性差的地层中停止开挖,或停止作业时间较长时,应及时喷射混凝土封闭开挖面。(3)城市爆破必须事先编制爆破方案,由专业人员操作,报城市主管部门批准,公安部门同意。(4)同一隧道内相对开挖,距离为2倍洞跨且不小于10m时,一端停止掘进,保持开挖面稳定。

(5)平行隧道相距小于1倍洞跨,开挖面前后错开不得小于15m。【考点】复合式衬砌结构——初期支护

稳定岩体中:先开挖后支护,支护距开挖面不宜大于5m;不稳定岩土体中:支护必须紧跟土方开挖工序。1.喷锚初期支护:钢筋网喷射混凝土、锚杆-钢筋网喷射混凝土、钢拱架-钢筋网喷射混凝土。2.格栅(1)组装焊接应从两端均匀对称地进行。(2)钢筋网片每点均为四点焊接。(3)首榀应进行试拼装,应经建设单位、监理单位、设计单位共同验收合格方可批量加工。(4)节点应采用螺栓紧固;钢筋帮焊应与主筋同材质。(5)连接筋长度:格栅拱架间距+搭接长度(双面焊5d;单面焊为10d)。(6)拱脚处不得座在虚土上。(7)在自稳能力较差的土层中应按设计要求在拱脚处打设锁脚锚管。3.喷射混凝土

(1)材料:早强、严禁选用减活性集料;初凝时间5min、终凝时间10min。

(2)分层:喷头垂直于工作面,边墙70~100mm,拱部50~60mm,在前一层终凝后进行。(3)顺序:紧跟开挖工作面,分段、分片、分层,由下而上。(4)保护层:不应小于20mm。

(5)养护:终凝2h后进行养护,不小于14d,冬期不得洒水,强度低于6MPa时不得受冻。4.初期支护背后注浆

(1)注浆作业点与掘进工作面宜保持在5~10m的距离。(2)填充注浆滞后开挖面距离不得大于5m。【考点】复合式衬砌结构——防水层、二次衬砌1.防水层

(1)复合式衬砌:以结构自防水为根本,辅加防水层,以接缝及防水层施工控制为重点。(2)垫圈固定,优先选用射钉铺设。