一、 工程概况
1、外脚手架工程概况
工程建筑面积约300000m2。结构类型:框剪;本项目各栋层数表如下:
栋号 1#栋 3#栋 4#栋 5#栋 6#栋 7#栋 8#栋 9#栋 层数 悬挑架 长(m) 18 26 26 29 29 34 34 34 2段 3段 3段 3段 3段 4段 4段 4段 4段 4段 4段 3段 3段 61.1 60 56.1 37 30/50.2 60 56.1 37 30/50.2 58.6 56.1 宽(m) 16.4 17.8 17.5 17 18 17.8 17.5 17 18 17.5 17.5 高(m) 53.450 76.650 75.40 85.35 84.55 99.85 99.05 99.85 99.05 99.85 98.6 75.85 77.5 层高(m) 跨度(m) 4.0/2.9 4.0/2.9 2.9 4.0/2.9 2.9 4.0/2.9 2.9 4.0/2.9 2.9 4.0/2.9 2.9 2.9 ~4 4 ~4 ~3.6 ~4 4 ~4 ~3.6 ~4 ~4 ~4 ~4 10#栋 34 11#栋 34 12#栋 33 13#栋 26 14#栋 26 31.4/26.1 17.5 30/30 15.2 4.55/2.9 ~4 脚手架搭设方式:悬挑式脚手架。
采用16a型槽钢悬挑梁、扣件式双排钢管(Φ48×3.0)脚手架,外架根据各栋实际情况分2-4段悬挑,悬挑高度17.4-23.2m(即悬挑层数为6层至8层,层高为2.9米)。计算时按最不利原则,高度按23.2米计算。
2、施工平面布置
以1#栋外架为例,其余栋号同(附图)。
3、施工要求
(1)必须使用合格材料,对于有变形和不合格的扣件均不得使用。在外脚手架搭设过程中,必须严格按规定的构造方案和尺寸进行搭设,并及时与结
构拉结或采用临时支顶,确保搭设过程的安全。
(2)连墙杆必须按规范6.4.2条规定设置,并应随架体搭设进度及时跟进, 连墙件的布置应符合下列规定:偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,按两步三跨设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;采用菱形布置,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 (3)脚手架外侧采用安全网全封闭,围网设于靠外侧立杆的内侧,与立杆、横杆绑扎牢固,绑点间距30cm,不得漏设。在铺设竹架板的操作层上必须设防护栏杆和踢脚板,踢脚板高度180mm。防护栏杆两道,上栏杆高度为1.2m,中栏杆距中设置。
(4)外侧立面的整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆与地面夹 角在45—60度之间,每组剪刀撑跨越立杆根数不少于5根。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m。剪刀撑斜杆应与立杆进行连接,底部斜杆的下端应固定,严禁悬空。剪刀撑斜杆的连接均采用搭接,搭接长度不应小于1.0m,设置3个旋转扣件。
(5)在外脚手架搭设过程中脚手架里、外两排立杆均要竖直,尤其不得向外倾斜,搭设过程中应随时校正杆件垂直度和水平偏差;避免累积偏差过大。搭设时必须在垂直方向,水平方向按50%错开接头,所有立杆必须落地,对于悬挑架来说,即落在钢梁上,不得在水平杆上加悬空立杆。搭设第一节立杆时应选用长短不一的钢管,确保错开立杆接头位置;小横杆的搭设应与大横杆垂直,小横杆两端应伸出大横杆外10cm以上。连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,十字形扣件不得使开口朝下,螺栓应适度拧紧。 (6)立拄上的对接扣件应交错布置,两个相邻立拄接头不能在同一步距内,且相邻立拄接头在高度方向错开的距离不小于一个步距,各接头中心距主节点
的距离不应大于步距的1/3。立拄顶端应高出女儿墙上皮1.0m,高出建筑物檐口上皮1.5m。
(7)脚手架底座上必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在靠纵向扫地杆下方的立杆上。
(8)横向水平杆设于纵向杆之上,纵向水平杆固定在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧。纵向水平杆接长一般采用对接扣件连接,也可采用搭接。相邻纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应等距设置不小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。纵向水平的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入,螺栓应适度拧紧。扫地杆必须按要求进行搭设,水平杆必须扣接在立杆上,不得相互扣接。扣件螺帽一定要拧紧。立杆竖接和水平杆横接一定要采用直角扣件,保证竖向传力和水平观感。 (9)剪刀撑的设置要求
每道剪刀撑跨越立拄的根数宜在5-7根之间,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角应在45~60度之间。要求在外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆的接头采用搭接方式接长时不应小于三个扣件,连接固定搭接长度不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应大于150mm,在建筑物四周转角处,必须设置剪刀撑。
(10)架体上开洞的施工要求
施工时施工电梯等运输机械要求在架体上开洞作为出入口,不允许断开钢管立杆,如断开大横杆,则要求加设斜杆及设置横向支撑予以加强。洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线距中心节点距离不应大于150mm。洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部,增设的短斜杆端部应用双扣件扣死。 (11)脚手板设置要求
作业层脚手板应铺满,铺稳;竹串片脚手板,应设置在三根横向水平杆上。如当用到脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。铺设可采用对接平铺,亦可采用塔接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。
竹架板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。雨天后上架施工必须采取防滑措施。
(12)悬挑梁的设置
悬挑梁采用16a型槽钢,转角部位由于有柱或剪力墙,采用埋入柱墙内设置,由于悬挑层施工时,上层柱墙混凝土尚未浇筑,所以,转角部位槽钢穿过柱墙用锚筋锚固,上层混凝土浇筑时浇入柱中,剪力墙部位穿过墙体留洞150×180,用锚筋锚固。
(13)脚手架钢丝绳拉杆,钢丝绳拉杆采用ф16的钢丝绳,绳夹采用匹配的钢
丝绳夹,每端绳夹不得少于三个,相互之间间距为6-8倍钢丝绳直径,离吊环最近的绳夹应尽量靠近吊环,紧固绳夹时应考虑每个绳夹的合理受力,离吊环最远处的绳夹不得首先单独受力。
4、技术保证条件
按施工组织设计中有关脚手架的要求,向架设和使用人员进行安全技术交底。
二、编制依据
1、相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)
(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 (2)《建筑施工手册第四版》。
(3)《扣件式钢管脚手架搭设要求与设计计算》。 (4)各栋施工图纸。
2、施工组织设计
五矿?万境长洲项目施工组织设计及各栋施工组织设计
三、施工计划
1、施工进度计划
根据现场实际施工进度跟进
2、材料与设备计划
名称 钢管 扣件 安全网 竹串脚手板 槽钢 圆钢 规格 φ48,3.0mm 直角、对接、旋转 立网(密目绿网) 平网 16a φ16 数量 250t(每栋按需) 6万个(每栋按需) 12000m2(每栋按需) 4000m2(每栋按需) 600张(每栋按需) 3.5吨(每栋按需) 1.5吨(每栋按需)